Автор Тема: автомат на группу  (Прочитано 2338 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Affi

  • Гість
автомат на группу
« : 27 Лютий 2010, 12:54:45 »
Помогите.Совсем запуталась. Прокомментируйте. пожалуйста.Идет группа от ЩСУ к электрозадивжке через ЩМУ. Задвижка 3ф. Рдв=0,2 кВт.Выбираю ЩМУ1-1 с реверсивным пускателем и РТЛ Іт.=0.38-0.65. Какой автоматический выключатель я должна поставить в ЩМУ для защиты двигателя? От ЩМУ на задвижку иду кабелем АВВГ 4х2.5.
  От ЩСУ к ЩМУ иду кабелем 5х2.5 и какой ставлю автомат и какой характеристики "В" или "С"?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автомат на группу
« Reply #1 : 28 Лютий 2010, 11:20:04 »
Поставьте автоматический выключатель для защиты двигателей с регулируемым тепловым расцепителем на необходимый ток  - http://www.ellux.ru/tex28/
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автомат на группу
« Reply #2 : 28 Лютий 2010, 15:30:19 »
Цитата: Sergey U.
Поставьте автоматический выключатель для защиты двигателей с регулируемым тепловым расцепителем
Но в этом случае РТЛ устанавливать не нужно , зато не дешево .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автомат на группу
« Reply #3 : 28 Лютий 2010, 15:31:18 »
Цитата: Roman3R
Но в этом случае РТЛ устанавливать не нужно , зато не дешево
Да, это минус согласен!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Affi

  • Гість
Re: автомат на группу
« Reply #4 : 28 Лютий 2010, 19:45:08 »
Спасибо.А если я ставлю ПМЛ с РТЛ, то для чего ставить в ЩМУ автоматический выключатель- для защиты кабеля к двигателю(или  для снятия нагрузки)?  Автомат от ЩСУ к ЩМУ  я ставлю с характеристикой "С"- для небольших пусковых токов?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автомат на группу
« Reply #5 : 28 Лютий 2010, 19:46:33 »
Для защиты от к.з.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Affi

  • Гість
Re: автомат на группу
« Reply #6 : 01 Березень 2010, 18:41:17 »
спасибо  :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.