Re: Реле РТВ
« Reply #15 : 11 Лютий 2010, 09:37:17 »
Цитата: Electrician
спасибо за книгу... допустимій ток найти по книге так и не смог... снова не хватает параметром ::)

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #16 : 11 Лютий 2010, 10:36:15 »
на странице 60, в 5-ом абзаце, приведены варианты плотности тока в катушках - для кратковременного режима до 30 А/кв.мм. Учитывая, что сечение провода порядка 4,372 кв.мм, получаем 131,16 А
я знаю не все, а только половину

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #17 : 11 Лютий 2010, 12:11:33 »
завтра все таки попробую пробить паспорт реле... хочу посмотреть что там есть :) ну если не выйдет взять паспорт то буду считать по плотности тока... :thumbsup:

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #18 : 13 Лютий 2010, 14:23:05 »
паспорт так и не вішло получить но нашел такой гост 687-78 так пункт 3.5.3 все рассказывает  :)
« Останнє редагування: 13 Лютий 2010, 14:29:29 від alvo »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #19 : 26 Лютий 2010, 11:24:09 »
Попробуй еще посмотреть информацию по Приводу ПП-67. Катушки РТВ в него встраивались. Если я что нарою - поделюсь.