erika24, все нормативные требования по взрывозащищенности относятся к электрооборудованию, которое включается или работает в периоды, когда сама котельная остановлена (например, межсезонье). Это в общем-то перестраховка на случай утечки газа, когда в котельной никого нет и она не работает (т.е. электропитание для оборудования котельной отключено).
Исходя из этого нормами и требуется взрывозащита для такого оборудования - светильников, которые включаются в котельной после ее остановки, вентиляторов, которые включаются для проветривания помещения котельной после ее остановки.
Таким образом, после проветривания зала котельной в нем можно пользоваться (включать, выключать) электрооборудованием в обычном исполнении.
Требованиям взрывозащищенности должны соответствовать элементы системы пожарной сигнализации (они должны работать круглосуточно) - извещатели, оповещатели, а также другие технологические устройства, сигнал от которых может по условиям технологии контролироваться постоянно (электроконтактные манометры и т.п.). 
Если у Вас нет вентиляторов для предпускового проветривания котельной, то уточните их необходимость у технологов. Если они (вентиляторы) не требуются, то и напишите в ответе, что их нет.

читатель

  • Гість
Прошу подсказать, как быть пятиэтажный, 93 квартирный жилой дом по ул. Адмиральская № 2-а  сооружен в 1959г.  В проекте строительства дома не было предусмотрено расположение котельной - потенциально опасный объект зарегистрированного  в государственном реестре ПНО-01.48. 2009.0020508 (котельная), что работает на природном газе и расположена непосредственно под полом квартир № 1, № 2, № 3 дома № 2-а ул. Адмиральская, Николаева. Проблема в том, что   невозможно получить от исполняющего обязанности городского головы Николаевского городского совета каких – то  документов  подтверждающие законность расположения такого объекта по указанному адресу. Сейчас потенциально опасный объект зарегистрирован в государственном реестре ПНО-01.48.2009.0020508 (котельная), что работает на природном газе и расположена непосредственно  под полом квартир № 1, № 2, № 3 дома № 2-а ул. Адмиральская, Николаева якобы находится в аренде ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» но данный факт указанная структура отрицает. При этом в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» отказывается предоставить какую либо информацию по данному объекта.  ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» ссылается на то, что такая информация  является  конфиденциальной информацией и  не подлежит разглашению.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
читатель, а в чем вопрос то? СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ "1.7.  Размещение котельных, встроенных в многоквартирных жилых зданиях, не допускается."

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
пытаюсь разрулить, старшие товарищи на предприятии показали внутренний приказ по области МЧС, где ссылаются на ПУЭ, и утверждают, что все электрическое должно быть во взрывозащите, хотя категория помещения Г
Да есть такой приказ МЧС, но он касаеться котелень, с котлами (котлоагрегатами) еденичной мощностью больше 100 кВт с количеством котлов больше 2 с суммарной установленой мощностью больше 200кВт.
У вас топочная и данное требование распостраняется только в части п.4.5.13; 4.6.7.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У вас топочная
Что такое "топочная"? Просьба ее нормативное определение в Украине.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, Виктор, обсуждаемый пост - от 21 Января 2011. Вы уверены, что это актуально?  :)

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, просто может появилось определение "топочная", а я не в курсе. А так, конечно, не актуально :slap:

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, просто может появилось определение "топочная"

 :)
Вообще-то, в  СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ раздел 5 называется "5. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА"
И если котельная - помещение для котельной установки, то почему бы не быть топочной - помещению для топочных устройств?
И вот здесь есть ссылочка, правда, я не лазила туда сейчас, лень и некогда  http://eom.com.ua/index.php?topic=9864.msg70191#msg70191


« Останнє редагування: 28 Серпень 2013, 16:13:08 від rga »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
называется "5. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА"
В этом разделе идет речь о топочном устройстве как элементе котла - его топка, т.е. то место в котле, где сгорает топливо.
По ссылке - ничего про топочные, там упоминание о топочной - это личная терминология sashka.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Одним словом - теплогенераторная.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Установка газового отопительного оборудования тепловой мощностью более 30кВт до 200 кВт размещаемые в встроенных, пристроенных помещениях согласно п.6.40 ДБН В.2.5-20-2001, сантехники называют топочными или теплогенераторными. Тоесть в зависимости от суммарной тепловой мощности оборудования, это промежуточные установки между бытовыми до 30 кВт устанавливаемые в кухнях жилых зданий и отопительным оборудованием котелень с тепловой мощностью больше 200кВт. Я так это понимаю. Хотя нужно с ними проконсультироваться в каких нормах это оговорено.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
сантехники называют топочными
Если это в Беларуси - у них нормативно определен термин "топочная".
В Украине же я не знаю такого определения для помещения, здания.
Топочная - это буквально часть печи, в которой происходит сгорание топлива. Есть масса слов, имеющих двойной и более смысл. Но при проектировании необходимо применять термины в однозначном понимании, для этого и существует в нормах раздел "Термины и определения".
Я глубоко не копал, но вот что такое "рецепшен" (есть ли нормативное определение) - архитекторы  очень почему-то любят назвать так обыкновенную регистратуру.
И никому, кстати, не приходит в голову назвать склад лабазом :slap:

Віра

  • Гість
Чим відрізняється топкова від кртельні?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Потужністю, формального визначення не зустрічав. Топкова- це побутова

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t68567.html

1. Топочная - не более двух котлов, единичной мощностью не более 100 кВт. Проектируется по ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение". В СНиП "Котельные установки" не смотрим.
2. Котельная - общая мощность более 200 кВт. Проектируется по СНиП II-35-76.

 