erika24, все нормативные требования по взрывозащищенности относятся к электрооборудованию, которое включается или работает в периоды, когда сама котельная остановлена (например, межсезонье). Это в общем-то перестраховка на случай утечки газа, когда в котельной никого нет и она не работает (т.е. электропитание для оборудования котельной отключено).
Исходя из этого нормами и требуется взрывозащита для такого оборудования - светильников, которые включаются в котельной после ее остановки, вентиляторов, которые включаются для проветривания помещения котельной после ее остановки.
Таким образом, после проветривания зала котельной в нем можно пользоваться (включать, выключать) электрооборудованием в обычном исполнении.
Требованиям взрывозащищенности должны соответствовать элементы системы пожарной сигнализации (они должны работать круглосуточно) - извещатели, оповещатели, а также другие технологические устройства, сигнал от которых может по условиям технологии контролироваться постоянно (электроконтактные манометры и т.п.).
Если у Вас нет вентиляторов для предпускового проветривания котельной, то уточните их необходимость у технологов. Если они (вентиляторы) не требуются, то и напишите в ответе, что их нет.