Автор Тема: Проход проводки во взрывоопасное помещение  (Прочитано 6519 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги помогите найти кабельную проходку во взрывоопасное помещение из пожароопасного. Не могу найти промышленную проходку, которая бы имела документы подтверждающие её соответствие "ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах". Ранее были документы у Рокстека но закончились.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А, собственно, зачем проходке такое соответствие и на что ее проверяют?
Проходка по смыслу - аналог кирпича, бетона, штукатурки и т.п. Это для пожара она должна не расплавиться раньше времени, а по части взрывоопасности она что не должна или должна?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SashAA, нужно посмотреть старые типовики. На сколько я помню, особых требований к проходкам нет, нужно только герметично заделать место прохода кабеля через стену. Но если у Вас кабели заходят в лотке, то скорее всего, такое решение не прокатит, заводить нужно каждый кабель в отдельной гильзе и каждую герметизировать

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
заводить нужно каждый кабель в отдельной гильзе и каждую герметизировать
Если мне не изменяет память то тож такой принцип и для "пожара".
А то лоток с пачкой кабелей "обмажут" и довольны, а меж кабелями в пачке?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
щось типу цього? https://www.hilti.ua/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131
Мне влом разбираться чего там по ссылке с этими спреями, манжетами и прочая.
Главное понимать физику работы материала, коий при нагреве разширяется, а значит кабеля в пучке надобно обрабатывать по отдельности. Так понятно?
А не обмазал весь пучок по периметру и в шоколаде.
Нормальный поставщик/производитель приводит чертежи применения.
Понимание принципа физического - облегчает выбор, особливо не попасть на развод.
По секрету скажу, себестоимость сих средств копейки в базарный день...

* заканчиваю дозволенные речи.

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Коллеги помогите найти кабельную проходку во взрывоопасное помещение из пожароопасного.
Откройте ПУЭ. В профиле не указано, но даже если вы из Украины оно будет почти такое же как в РФ. Корни одни.
Все помещения находящиеся через стенку от взрывоопасного имеют категорию по взрывоопасности. И проходки как выше писалось делаются отдельными трубами, с установкой герметизирующей коробки специальной. Она на трубу надевается. Есть еще Roxtec, но это другая история и очень дорогая.

И не бывает взрывоопасного или пожароопасного. Всегда есть какая то конкретная категория, которую надо определить. И исходя из нее выполнять проходку и трассы внутри.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Alexandrrr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ми застосовували проходки компании Roxtec™.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
И не бывает взрывоопасного или пожароопасного. Всегда есть какая то конкретная категория, которую надо определить.
Помещение категории "В", класс зоны - П-ІІа, в помещение категории "А", класс зоны - 2.

Ми застосовували проходки компании Roxtec™.
У Рокстека закончился Ех сертификат, а новый они пока не делали, вот и возникла проблема, о чём я и писал в самом начале.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно посмотреть старые типовики.
нашел ВСН 332-74 "Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон"
В Украине значится как действующий, вот крокозяблы из этого ВСН и заложили в проект.
А вообще рынок, к великому сожалению, очень слаб. Был Рокстек, но не имея регулярных продаж пока не продлевает Ех сертификаты на проходки. Очень жаль.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: