Автор Тема: топочная- пожароопасное или взрывоопасное помещение?  (Прочитано 34034 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sbal
читать нормы правильно надобно (а правильно выйдет только при понимании "физики"),
ДБН В.2.5-20-2001 . 6.58 Допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования , с отводом продуктов сгорания в дымоход суммарной тепловой мощностью до 200 кВт в обособленных помещениях к общественным зданиям и отдельно стоящих зданиях (кроме помещений, расположенных в подвальных и цоколь­ных этажах, а также зданиях, указанных в 6.54).
Помещения должны отвечать требованиям, предъявляемым к помещениям жилых зданий в зависимости от суммарной тепловой мощности оборудования.

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sbal
За нормами стоит "физика", и чем глубже осознаешь эту "физику", тем увереннее и правильнее проектируешь
+1 :thumbsup:
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Олександр

  • Гість
Чи дозволяється проектувати топкова в цокольних етажах адмінприміщення. Якщо так то вкажіть ссилку на будівельні норми.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В підвальних приміщеннях забороняється , для цокольних приміщень заборона відсутня .
СНиП II-35-76 . 1.8. В котельных, расположенных в подвале, не допускается размещать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45°С.
ДБН В.2.5-20-2001 . 6.1 Возможность установки газового оборудования и прокладки газопроводов в зданиях различного назначения следует определять в соответствии с строительными нормами и правилами на проектирование этих зданий и требованиям настоящего раздела.
6.2 Не допускается размещение газовых приборов:
- в коридорах общего пользования;
- в санитарных узлах;
- в общежитиях всех типов;
- в помещениях зданий любого назначения, не имеющих окна с форточкой (фрамугой);
- в подвальных этажах
« Останнє редагування: 20 Грудень 2010, 17:03:13 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
топкова
А що таке "топкова"? Із яких норм цей термін?

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
дабы не делать новую тему, вот  ГУ МНС по кафе такое замечание написало
Quote (selected)
В приміщенні топкової не передбачено електрообладнання у вибухозахищеному виконанні, розподільчий щит та вимикачі встановлено всередині приміщення
как реагировать даже не знаю, посоветуйте
от фрагменты проекты
« Останнє редагування: 21 Січень 2011, 11:38:58 від erika24 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
как реагировать даже не знаю
Ніхто ще не відмінив СНиП II-35-76 Котельные установки . В приложении 1 вказано що котельний зал відноситься до категоріїї Г . Необхідно лише врахувати вимоги п.4.17 цього СНиП (передпускове освітлення).
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вимога явно неправомірна.

Пп. 4.5.13 і 4.6.7 НПАОП "Електрообладнання спеціальних установок" регламентують все однозначно.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доречі, у вас на схемі розетка в топочній захищена, а на плані звичайна.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
учту, а как ответить чтоб не сильно обидеть профи из ГУ

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
пытаюсь разрулить, старшие товарищи на предприятии показали внутренний приказ по области МЧС, где ссылаются на ПУЭ, и утверждают, что все электрическое должно быть во взрывозащите, хотя категория помещения Г

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
все электрическое должно быть во взрывозащите, хотя категория помещения Г
По такой логике с котлов необходимо снимать все комплектное электрооборудование , щиты (пульты) управления и приборы КИП и выносить их за пределы помещениия котлов , они ведь не имеют взрывозащищенного исполнения .  :D
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
старшие товарищи на предприятии показали внутренний приказ по области МЧС, где ссылаются на ПУЭ, и утверждают, что все электрическое должно быть во взрывозащите, хотя категория помещения Г
Не на все, а только на пожарные извещатели (во вложении пункт 8 )

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
так по п.8
Quote (selected)
Відповідь. Згідно з вимогами п. 4.6.7 ДНАОП 0.00-1.32-01 „Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок” та пп. 7.3, 7.4 „Рекомендацій по проектуванню дахових вбудованих і прибудованих котельних установок ... ”, електричне обладнання: світильники, електродвигуни вентиляторів, їх пускачі, вимикачі та ін., що розміщені в приміщенні котельних установок, повинні бути у вибухозахищеному виконанні. Враховуючи зазначені вище вимоги вважаємо, що в приміщеннях котельних установок пожежні сповіщувачі, які відносяться до електричного обладнання, повинні мати рівень вибухозахисту і ступень захисту, як для вибухонебезпечної зони класу 2 (п. 4.5.4   ДНАОП 0.00-1.32-01)
и они на это упирают на ДНАОП
Spoiler (click to show/hide)
а вентиляторов то нет...
« Останнє редагування: 22 Січень 2011, 09:31:38 від erika24 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
7.3, 7.4 „Рекомендацій по проектуванню дахових вбудованих і прибудованих котельних установок ... ”, електричне обладнання: світильники, електродвигуни вентиляторів, їх пускачі, вимикачі та ін., що розміщені в приміщенні котельних установок, повинні бути у вибухозахищеному виконанні.
У згаданих рекомендаціях такі вимоги відсутні , там зовсім інший текст . 7.3.   У котельній крім робочого та аварійного електроосвітлення у нормальному виконанні слід передбачати освітлення основних проходів світильниками у виконанні для приміщень із вибухонебезпечною зоною класу В-1a за ПУЕ, яке вмикається при вході в приміщення котельної після перерви в її роботі. Проводка до них повинна відповідати класу вибухонебезпечної зони.
Вимикачі цих світильників виносяться із приміщень котельної назовні та установлюються відповідно до вимог ПУЕ.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.