Автор Тема: Система ТТ чи TNCS  (Прочитано 1190 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ig_man

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Система ТТ чи TNCS
« : 05 Вересень 2024, 10:40:11 »
Вітаю! Буду дуже вдячний за допомогу, в намаганнях мені не електрику розпізнати систему заземлення в таунхаусі, в щит з лічильниками йде 4х кабель 3 фази і нуль земля є окремий "контур" з металевою фігнею закопаною в земля за будинком, нуль до цього PE не підєднаний ні там де лічильники ні в домі нуль і РЕ окремі на окремих шинах, з того що я бачу це ТТ, є фото щита на вулиці з лічильниками, хату не показую там все як описав 2 окремі шини на нуль і РЕ. Всім заздалегідь вдячний за приділений час!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #1 : 05 Вересень 2024, 12:50:57 »
Якщо шина N не з'єднана з шиною РЕ (на фото й правда цього не видно), то це система ТТ. Можете перевірити мультиметром, якщо з'єднання немає то між N та РЕ буде декілька вольт.

Offline ig_man

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #2 : 05 Вересень 2024, 13:59:46 »
Дякую за відповідь! Так це ТТ, дякую що пдтвердили! Не так щоб супер але хоч ясно як тепер гібрид до цього всього під'єднувати.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #3 : 08 Вересень 2024, 12:18:22 »
ig_man, ДБН-23 вимагає для житлових будинків викорисиовувати систему TN-C-S або TN-S

Offline ig_man

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #4 : 09 Вересень 2024, 11:08:10 »
Було б непогано, якби була TN-S, але вже що маємо то маємо. Знав би все, що знаю на сьогодні , як мінімум сам би будував хату з нуля, рухаючи всіх кого найму на кожному кроці.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 187
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #5 : 09 Вересень 2024, 12:30:37 »
А кабель ввідний не броньований?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #6 : 09 Вересень 2024, 19:23:27 »
ig_man, проблема вирішується просто, треба лише поставити перемичку в щиті на шини РЕ та N

Offline ig_man

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #7 : 17 Вересень 2024, 15:39:13 »
А кабель ввідний не броньований?
Ні не броньований

Offline ig_man

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #8 : 18 Вересень 2024, 10:13:52 »
ig_man, проблема вирішується просто, треба лише поставити перемичку в щиті на шини РЕ та N

Дякую за пораду! Але це вже буде не зовсім мабуть TN-CS і вже і не ТТ а шось таке що потім забудовник і енергетики в разі чого скажуть ви ж тут ось нашо перемичку ставили у вас по проекту тт...Або то я так це розумію. Поставлю ще в свій щит пзіп додатково і най поки так і буде.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #9 : 18 Вересень 2024, 12:04:12 »
ig_man, проблема вирішується просто, треба лише поставити перемичку в щиті на шини РЕ та N

Дякую за пораду! Але це вже буде не зовсім мабуть TN-CS і вже і не ТТ а шось таке що потім забудовник і енергетики в разі чого скажуть ви ж тут ось нашо перемичку ставили у вас по проекту тт...Або то я так це розумію. Поставлю ще в свій щит пзіп додатково і най поки так і буде.

Та ні. Перемичка "перетворять" систему заземлення з ТТ в класичну  TN-C-S. Але, звісно ж, самому робити це не раджу. На фото доволі сучасний щит, можливо на нього є десь проект, гляньте як в проекті. Бо деякі, не зовсім кваліфіковані монтажники не зовсім розуміють як працює система заземлення, можливо вони просто не встановили цю перемичку.

Offline ig_man

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #10 : 19 Вересень 2024, 11:04:55 »
Схоже, що саме не встановили, але з ними поговорити то не проста справа багато гонору і понтів місцевих, ту треба скаргу писати що типу система заземлення примітивна і суперечить держ нормам для житлових будинків і що порушення цих норм може призвести до проблем у випадку форсмажора(блискавки). Але вже на сьогодні так з****ся нерви витрачати на цих обмороків, може потім з'явиться настрій знову в цей нєрвотрьоп влізати.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю