Автор Тема: Захисне заземлення бойлера при системі TN-C  (Прочитано 1060 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 681
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, дуже спірне це питання. Зрозуміло що ПЗВ спрацює тільки тоді коли людина доторкнеться до пошкодженого корпусу прибора. Але якщо його не буде, то корпус буде бити людину до безкінечності. На мою думку краще з ПЗВ ніж без нього.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, цілком з тобою погоджуюсь, і, колись років 20 тому, встановлення ПВЗ в системі TN-C не заборонялось, але зараз чомусь це заборонили

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 681
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
колись трохи вивчав чому саме заборонили. Так ось можлива така ситуація, що людину яка має скажімо кардіостимулятор б'є цим струмом і струм витоку вишибає ПЗВ, але навіть того часу поки ПЗВ спрацює і того струму достатньо щоб серйозно нашкодити, або і вбити таку людину. То ті хто писав норми жорстко заборонили використання ПЗВ без заземлення щоб навіть такі ситуації виключити. Але на практиці ця норма не виконується. Виходить що людина на свій розсуд встановлює це ПЗВ а норми вразі чого ні при чому. Формально це буде порушення норм.

 
Ім'я:     Email: