Автор Тема: Вогнестійкий кабель заземлення  (Прочитано 1482 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline pouzp

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 48
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хтось стикався з такою вимогою експертизи "заземлюючі шини передбачити кабелем марки,_____,? надати інформацію щодо показника поширення горіння. Бачу таку вимогу вперше. Заздалегідь дякую!

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 53
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перший раз таке бачу... Шини і кабель - це різні речи, а згідно чого таке зауваження? Якщо немає посилання на нормативний документ - зауваження не є правомірним.

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вогнестійкість (у назві теми) та поширення горіння (із тексту першого повідомлення) - різні речі
якщо в якості заземлюючого провідника використовується провід в ізоляції, то вимоги до цьго проводу з (не)поширення горіння як і до інших проводів (кабелів)

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
адати інформацію щодо показника поширення горіння
А чому б і не спитати?

ДБН Б В.2.5-82:2016
6.3.5 PEN, PEM, PEL-провідники повинні мати ізоляцію, яка є рівноцінною ізоляції лінійних провідників.

Якщо у вас кабелі не "-нг", то так йому і відповідайте не "-нг".

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для розгляду проєктних рішень щодо вогнестійкісті кабельних систем належить залучити ДСТУ EN 1366-11:2022 "Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 11. Вогнезахисні системи для кабельних систем та пов'язані з ними компоненти" (EN 1366-11:2018+A1:2021, IDT). Адже у проєкті йдеться по якесь технічне рішення, для реалізації якого вибрано якийсь кабель (або неізольований круглий/плаский провідник), а також систему закріплення цього кабелю/провідника. Тому що просто "вогнестійкий кабель" - це кабельний виріб, змотаний у бухту, який лежить десь на складі, очікуючи коли його використають у кабельній лінії/системі. Яка буде відповідати вимогам ДСТУ EN 1366-11:2022 (інакше нащо було вибирати вогнестійкий кабель).

 