stuff, как заходит кабель в опору не имеет значение, есть требования норм.
В нормах указано за какое время должен сработать автомат, а 5Iн для характеристики  С это не гарантируют. Но есть хар-ка В.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но есть хар-ка В.

Попробуем B.

У меня подозрение, что методика подбора максимального количества светильников на группу, изложенная в "ДБН В.2.5-28 2018 Природне і штучне освітлення"
сильно занижает количество светильников, которое реально можно использовать. На практике это подтвердилось.

Самый чувствительный автомат реагирует на тысячные доли секунды (самый высокий класс 3).
У светильников LED пусковые токи миллионные доли секунды. Автомат с кривой С не успевает заметить этот пусковой ток.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
а 5Iн для характеристики  С это не гарантируют

Может они имели ввиду, когда КЗ происходит на холодную.
Тогда да, нужна 10 кратность


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, светильники нужно считать по фазам
Какая разазница когда происходит кз?

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Можно ли бронированный кабель рассматривать как соединительный элемент между опорой и вертикальным стержнем в земле?
Жилы кабеля, а не его броню. Но это дорого.

Там 4,5 км кабеля. Отдельно проложит PE запрещает ПУЭ.
Отказыватся от одной фазы не хотят, т.к. спешат сдать объект.
Хотя по времени это быстрее, чем забивать штыри.
С этого и надо было начинать. Т.е. у вас 4х жилка существующая, и чем вас TN-C не устроил?

stuff, для протяженных линий освещения самое лучше аппараты в литых корпусах(MCCB) с цифровыми расцепителями. Выставляете себе от 1 до 10 крат ток КЗ и все.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Может они имели ввиду, когда КЗ происходит на холодную.
Тогда да, нужна 10 кратность
Аппараты на заводе отстраивают в центр кривой. В зависимости от температуры окружающей среды и кол-ва срабатываний за час у вас идет "вилка". Если говорить о 5-10, то 10 крат аппарат будет держать на морозе.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е. у вас 4х жилка существующая, и чем вас TN-C не устроил?

4x4

и да же если бы было 4x10 - заказчик боится обрыва нуля, хотя и PЕ может то же оторваться

Жилы кабеля, а не его броню. Но это дорого.

если есть остатки, то нет

самое лучше аппараты в литых корпусах(MCCB) с цифровыми расцепителями

Вопрос в цене и на дин-рейку не поставишь


« Останнє редагування: 30 Серпень 2021, 19:51:20 від stuff »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая разазница когда происходит кз?

Холодный автомат дольше думает

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, автоматы вообще не думают. Випробування d это проверка на несрабатывание на пусковые токи. И если Вы не заметили, то там все проверки кроме одной на холодную.
Если Ваш заказчик верит в сказки и готов за это платить соедините все опоры стальной полосой 40х4 и присоедините ее к шине РЕ щита освещения, так точно не оборвется и так точно можно, глупо и дорого, но любой каприз за деньги заказчика. Заодно нехилое ЗУ для молниезащиты опорполучится.
« Останнє редагування: 30 Серпень 2021, 23:08:17 від Сугор »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Випробування d это проверка на несрабатывание на пусковые токи.

Тогда эта таблица вводит в заблуждение. И она ошибочна





Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
« Останнє редагування: 31 Серпень 2021, 08:20:31 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, не цепляйтесь к формулировкам, это перевод IEC от требованиях к автоматам, возможно он не коретный.
Желания заказчика не должны противоречить нормам.

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Тогда эта таблица вводит в заблуждение. И она ошибочна
Вы конструкцию теплоэлектромагнитного расцепителя представляете себе?

4x4
:thumbsup: класс, далее тему можно не обсуждать.  beer За здоровье службы эксплуатации!
« Останнє редагування: 31 Серпень 2021, 10:50:06 від Sharfik »
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
За здоровье службы эксплуатации!

Он в ПНД трубе лежит на всем протяжении

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, помоему, Вы опять путаетесь в показаниях. Если кабель на всем протяжении лежит в трубе, то в чем проблема его перетянуть? АВВГ 4Х16  имеет диаметр 19мм и по идее свободно должен влезть в ПНД трубу д40 с внутренним диаметром 31,5м. И это самое дешовое решение ВВГ5х4 стоит в 2 раза дороже.

 