В ПУЭ есть методика расчета, и по моему она отличается от расчета в блоге.

ДБН В.2.5-28:2018



Тут непонятно:



Непонятно, что они имели ввиду под фразой "10 и 2 для вольт-секундных характеристик В,С,D,К i Z"?
Какой коэффициент К выбирать для автомата с кривой С - 10?

Согласно тому, что есть по факту (16 амперный автомат с кривой "С" и 48 светильниками на группе, с пусковым током 50А длительностью 210µs), скорее всего для кривой "С" нужно выбирать коэффициент 10


« Останнє редагування: 29 Серпень 2021, 03:20:27 від stuff »

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Sharfik, Вы не правы, есть случаи когда для ответвлений нужно ставить защиту, внутренняя проводка в опорах как вариант
Это не будет являтся группой распределителного щита. Ответвляться можно до посинения и делать сколько надо защит через что угодно. Это типовая схема коттеджных поселков, например. Но это не "группа". Это одна питающая магистраль с разветвленной структурой.
Если читать нормативы и подменять терминологию на то что удобно каждому отдельному неучу, то ничего хорошего это не принесет.
Spoiler (click to show/hide)
.
« Останнє редагування: 29 Серпень 2021, 01:30:23 від Sharfik »
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, для С - 5, автомат проверяется на гарантированое несрабатывание автомата
Sharfik, формально Вы не правы, групповая сеть - это от щитков до светильников, розеток и т.д. в опоре есть щиток с одним или двумя автоматами (предохранителями) есть кабели и светильники подключенные этими кабелями от автоматов в щитке

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ:

Quote (selected)
1.7.121

В усіх випадках мінімальний переріз заземлювального провідника має бути не
меншим ніж 6 мм2 - для міді, 16 мм2 - для алюмінію і 50 мм2 - для сталі.
Переріз заземлювального провідника, який з’єднує заземлювач робочого (функціонального) заземлення з ГЗШ, має відповідати вимогам стандартів і інструкцій виробника обладнання щодо влаштування його заземлення та бути не меншим ніж 10 мм2 - для міді, 16 мм2 - для алюмінію, 75 мм2 -для сталі

Получается, что в заземляющем устройстве можно использовать разные материалы?
Например, стержень вертикальный стальной, а соединительный элемент с опорой - медь, алюминий или сталь?

Пруток медный Ф4мм, алюминевый Ф6,5мм и стальной Ф10мм?

Минимальное сечение горизонтального заземлителя 100мм2 в современных нормах нигде не фигурирует. Только в старых советских книжках.

« Останнє редагування: 29 Серпень 2021, 16:11:49 від stuff »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, для С - 5, автомат проверяется на гарантированое несрабатывание автомата



Т.е. в расчете максимального количества светильников для группы принимать коэффициент K (коэффициент кривой срабатывания автоматического выключателя):
- для B, K=3
- для С, K=5
- для D, K=10

У нас 45 шт держится (10*14*16) /50 = 45шт.) на С16A и не выбивает. Хотя должно по их формуле уже давно выбить (согласно их расчета максимум на группу (5*14*16) /50 = 25 светильников).
Секорее всего спасает разброс работы электромагнитного расцепителя от 5 до 10 по кривой С.
« Останнє редагування: 29 Серпень 2021, 13:37:45 від stuff »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, пишу с телефона поэтому давать цитаты трудно. Читайте нормы, ПУЭ, ДСТУ-82, там есть про минимальное сечение. Для стали это 100мм2, но в земле нужно давать запас на корозию, обычно ложат 40х4, если оцинковка, то можно меньше, но это дороже. Алюминий в землю закапывать нельзя, медь - дорого.
Не выбивает скорее всего из-меньших пусковых токах. На сколько я помню речь шла про автомат 6А.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
На сколько я помню речь шла про автомат 6А.

Нет. Про 16А. 6 и 10 буду тестировать на щите.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, в посте #213, Вы писали что ткз 68А, автомат С16 и даже В16 не сработают, а 6А будет срабатывть на пусковые токи

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,

ПУЭ:

Quote (selected)
1.1.29 Захисні провідники у всіх електроустановках повинні мати буквене позначення
РЕ чи кольорове позначення поздовжніми або поперечними смугами однієї ширини (для
шин – від 15 мм до 100 мм) жовтого і зеленого кольорів

Quote (selected)
1.7.120 Переріз заземлювальних провідників залежно від напруги електроустановки
і режиму нейтралі має відповідати вимогам згідно з 1.7.121-1.7.123

Quote (selected)
Переріз заземлювального провідника, який з’єднує заземлювач робочого
(функціонального) заземлення з ГЗШ, має відповідати вимогам стандартів і інструкцій
виробника обладнання щодо влаштування його заземлення та бути не менше ніж 10 мм2 – для
міді, 16 мм2 – для алюмінію, 75 мм2 – для сталі

Ранее не правильно посчитал. Это стальной пруток Ф10мм (78,5мм2), или Ф4мм (12,56мм2)  для меди.

« Останнє редагування: 29 Серпень 2021, 16:58:20 від stuff »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, в посте #213, Вы писали что ткз 68А, автомат С16 и даже В16 не сработают, а 6А будет срабатывть на пусковые токи

Скорее всего, что будет. Поэтому проверю на 10А

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли бронированный кабель рассматривать как соединительный элемент между опорой и вертикальным стержнем в земле?


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, что Вы опять придумали? По прежднему собираетесь делать ТТ? Тогда сопротивление ЗУ должно быть 100Ом, померяйте сопротивление фундамента опоры, вруг и штыри закапывать не придется. Но тогда у Вас все равно останется проблема -УЗО в начале линии, при такой длине линий оно будет постоянно выбивать.
Или Вы заземление продаете?

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но тогда у Вас все равно останется проблема -УЗО в начале линии, при такой длине линий оно будет постоянно выбивать.

Прейдется ставить УЗО в опре

По прежднему собираетесь делать ТТ?

Там 4,5 км кабеля. Отдельно проложит PE запрещает ПУЭ.
Отказыватся от одной фазы не хотят, т.к. спешат сдать объект.
Хотя по времени это быстрее, чем забивать штыри.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, т.е. пытаясь исправить одно нарушение норм, Вы совершаете другое... А ГИП знает, что его могут посадить?

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, т.е. пытаясь исправить одно нарушение норм, Вы совершаете другое... А ГИП знает, что его могут посадить?

Транзитный кабель, который идет в земле и заходит в опору не имеет контакта с самой опорой, т.к. заходит в гофре.
Напряжение с кабеля на опору не может перейти.

Догадывается.

Тогда вариант отказаться от одной фазы в пользу PE - по падениям напряжения мы проходим.
По КЗ не проходим, но четыре ветки можно расположить на 4 отдельных автомата и тогда можно понижать номинал автомата хотя бы до 10 ампер.
Тогда мы входим в диапазон электромагнитного расцепителя между 5 и 10 (кратность 6,8).
Нормативные документы не требуют кратности больше 10. В нормах говориться о диапазоне от 5 до 10.

 