stuff, на сколько я понимаю проблела в следующем - есть проект, который выполнен с нарушением норм, и сейчас Вы пытаетесь выкрутится с наименьшими потерями. С моей точки зрения делать ТТ - не ввход, т.к., возможно, приемная комиссия, емли таковая будет, не примет это решение. Я плохо ращбираюсь в ТТ, но на сколько я помню, там по мимо заземления, на каждую линию нужно будет ставить УЗО, а при такой длине линий есть большая вероятность "ложных" срабатываний. Что касается зазеиления, то нужно смотреть требования к ТТ.
СС19, прелдложил, мне кажется, самое оптимальное решение - опоры подключить на 220В, и тогда у Вас будет и РЕ и N и проблема с заземлением опор решается автоматически, и не нужно делать никаких ЗУ.
В сети есть куча калькуляторов расчета заземления. Если предположить что сопротивление грунта 100ом, то возле каждой опору нужно будет вбить штырь 12м, каждый комлект заказчику обойдется примерно в 3 тыс грн. + работы + замеры + постоянное обслуживанте.