Проверили в программе Multisim 14.1 ток на человеке, если он коснется опоры с ЗУ 4, 10, 30 Ом (сопротивление человека принималось в худшем случае 500 Ом, в нормальном 1000 Ом):
При увлажнении и загрязнеии кожи, а также
при повреждении кожи (под контактами) сопротивление тела
оказывается наименьшим – около 500 Ом, т. е. доходит до значения,
равного сопротивлению внутренних тканей тела. При расчетах
сопротивление тела человека принимается равным 1 кОм
УЗО в системе ТТ по любому надо, иначе убъет.
Пути прохождения тока через тело человека могут быть разными, люди сами по себе разные (возраст, комплекция и др.), но считается, что:
Человек чувствует переменные токи более 0,6 мА.
При прохождении переменного тока от 25 мА мышцы руки сводит судорогой, и человек не способен самостоятельно оторвать руку от проводника с электрическим током (»неотпускающий» ток).
Если значения переменного тока будут более 100 мА, то это может быть смертельно опасно для взрослого человека, подробнее см. в поисковых системах по запросу «фибрилляционный ток» и «электробезопасность».
Ток КЗ 6.81 ампера - автомат не сработает никогда... Да же 6 амперный
В чисто виде, сами по себе заземлители металлической опоры не спасут человека от поражения электрическим током. Хоть они будут на 4 Ом. Т.к. сопротивление заземления на ТП 4 Ом + 4 Ом заземление на опоре, дают сопротивление 8 ом. Плюс будет какое-то сопротивление самого кабеля (условно 3 Ом). Итого суммарно 11 Ом. 220 В / 11 Ом = 20 амер ток КЗ. Что бы гарантированно сработала защита автомат должен 2А с кривой С. Поэтому вообще не понятно, зачем заземлют опоры без УЗО. Толку от таких заземлений ноль. Все равно человек получит больше 100 мА.
Красота PE проводника в том, что КЗ идет по проводам, а не через землю. Низкое сопротивление по проводам дает высокий КЗ от отключение автомата менее 0,1 секунды