Автор Тема: Чем тушить?  (Прочитано 44377 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #30 : 23 Вересень 2015, 13:10:20 »
Для предотвращения ложных срабатываний для запуска системы порошкового пожаротушения как вариант можно использовать один тепловой шлейф и один дымовой (Стремновато на такой высоте но можно). Это предотвратит срабатывание  извещателей и модулей соседнего направления от выброса порошка.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #31 : 23 Вересень 2015, 14:57:16 »
один тепловой шлейф и один дымовой
Тепловой на такой высоте сработает, когда краска очень весело разгорится. Боюсь, тогда уже ничем не потушишь.

Если тепловой, то действительно, термокабель по стеллажам. Но это будет оооооооочень дорого.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #32 : 23 Вересень 2015, 15:23:01 »
Во всяком случае дешевле аспирационных извещателей.
Можно использовать тепловые датчики с низкой температурой срабатывания (по классу А1).
Например:
СПТ-Тирас
Диапазон статической температуры срабатывания
Класс А1 54-65 С
FT (Артон)
Диапазон статической температуры срабатывания
Класс А1 54-65 С
Или поискать похожие.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #33 : 23 Вересень 2015, 15:44:56 »
Во всяком случае дешевле аспирационных извещателей.
Не дешевле, если обматывать все стеллажи. Считали.

Ничего не имею против отечественного производителя, но тушение безопасней делать не на самых дешевых извещателях. Себе дороже. Потому как если зря сработает или не сработает, когда надо, претензии будут к проектировщику.
Как минимум, нужно учитывать, что в складах часто используют для проветривания зенитные фонари. А это сквозняк под перекрытием. Да и дым и  тепло может снести к следующей секции. Так что для локального запуска самое надежное - термокабель.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #34 : 23 Вересень 2015, 16:02:25 »
Абсолютно с Вами согласен, но аспирационные извещатели и термокабель оборудование не из дешёвых и не каждый заказчик на это согласится.

 