Автор Тема: Чем тушить?  (Прочитано 48737 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Jaostap

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 38
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #15 : 29 Лютий 2012, 10:22:39 »
sbal, в архитектуре категория помещения А, заказчик говорит нужно тушить. Пока нигде не вычитал, исхожу от требований Заказчика.

В  НАПБ В.01.056-2005/111 ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК є такі вимоги до акумуляторних

7.1 Требования к помещениям
7.1.1    Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится зарядка аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, относятся к взрывоопасным класса 2 категории А. При подзарядке и зарядке с напряжением до 2,3 В на элемент помещения являются взрывоопасными только в период формовки батарей и зарядки после ремонта. В условиях нормальной эксплуатации эти помещения не являются взрывоопасными.
7.1.2    Зарядные помещения зарядных станций в верхней зоне относятся к взрывоопасным класса В-2 с категорией и группой взрывоопасной смеси IIC-TI (водород). Нижняя зона считается невзрывоопасной. Граница между верхней и нижней зонами помещения условно проходит на отметке 0,75 общей высоты, считая от уровня пола, но не выше отметки кранового пути, если он имеется.


в пункті 7.3 Общие требования пожарной безопасности, вимог до гасіння нема.


Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #16 : 29 Лютий 2012, 10:32:42 »
Jaostap, читаем область применения в НАПБ В.01.056-2005/111. И чего отписано?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #17 : 29 Лютий 2012, 10:41:44 »
Jaostap, взрывоопасность помещения и необходимость его тушения - вещи совершенно не зависящие друг от друга. Необходимость тушения помещений определяется ДБН В.2.5-56 и другими нормативами.

Offline Jaostap

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 38
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #18 : 29 Лютий 2012, 10:46:20 »
sbal Ділюсь тим, що маю сам, принаймі це ліпше ніж керуватись Казахстанськими нормами + процес зарядки акумуляторів мало чим відрізняється в звичайних акумуляторних від акумуляторних Мінпаливенерго, такщо загальні поняття по ПБ в акумуляторних можна взяти з цього документу.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #19 : 29 Лютий 2012, 10:59:13 »
Jaostap, при обосновании повышения уровня противопожарной защиты, но не при обосновании снижения.
загальні поняття по ПБ в акумуляторних можна взяти з цього документу.
глубоко ошибочное умозаключение.
Прежде всего присвоение категории "А" всяким "аккумуляторным" - нарушение Правил пожарной безопасности Украины. Уже не раз отписывал на этом форуме, однако народу влом поиском пройтись, когда же втыкаешь - обижаются.
« Останнє редагування: 29 Лютий 2012, 11:01:02 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #20 : 29 Лютий 2012, 12:36:37 »
Акумуляторна -- завжди класу 2 згідно ПТЕЕС.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #21 : 29 Лютий 2012, 13:10:02 »
O.S., от класса не зависит ответ на вопрос "тушить-не тушить", не говоря уж о "чем тушить". Или я что-то пропустил в эаконотворческой "жизни" нашего родного и любимого, с позволения, государства?  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Есперасна

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #22 : 01 Листопад 2012, 13:31:19 »
Добрый день, подскажите пожалуйста чем тушить помещение диагностики машин в автоцентре. помещение 57 м.кв имеет оборудование для диагностики и подъемник.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #23 : 01 Листопад 2012, 13:52:20 »
Есперасна, в поиск по форуму
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Есперасна

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #24 : 01 Листопад 2012, 14:06:38 »
я уже поползала почитала. и все же задала вопрос так как так и не поняла чем мне тушить

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #25 : 23 Серпень 2013, 16:16:52 »
Объект:
Подстанция двухэтажная с подвальным этажом 110/6кВ.

Чем тушить:
- кабельные отсеки (кат В.) (2 отсека площадью по 270м2) в подвальном помещении двухэтажной подстанции 110/6кВ? (тушение в соот. п.1.6 В2 ДБН В 2.5-56-2010)
- трансформаторные камеры (кат.В) (площадью по 81м2) с трансформаторами мощностью по 40 МВА, номинальное напряжение 110кВ? (п.1.8 В2 ДБН В 2.5-56-2010)

Нужно ли тушить:
- камеру дугогасящих реакторов (кат.В) с параметрами реактора 300кВА, 6кВ- данные реакторы не подпадают под п.1.7 В2 ДБН В 2.5-56-2010, а значит оборудуется как обычное помещение в производственном помещении СПС. Но в них же  находится масло...
- маслосборники емкостью 21м3. Находятся под помещениями с трансформаторами, разделяются решетчасным полом. В соответствии с п. 7.36 В2 ДБН В 2.5-56-2010 не оборудуются ни СПС ни АСПГ. тоже как то не понятно, ведь там во время аварии транс-ра будет масло...


Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #26 : 24 Серпень 2013, 12:46:07 »
olena24, читаем:
НАПБ 05.028-2004 "Противопожарная защита энергетических предприятий, отдельных объектов и энергоагрегатов. Инструкция по проектированию и эксплуатации." Приказ Минтопэнерго Украины от 13.04.2004 г. № 643.

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #27 : 27 Серпень 2013, 09:36:11 »
 Из НАПБ 05.028-2004 "Противопожарная защита энергетических предприятий, отдельных объектов и энергоагрегатов. Инструкция по проектированию и эксплуатации." Приказ Минтопэнерго Украины от 13.04.2004 г. № 643 "Як вогнегасні речовини в стаціонарних установ­ках пожежогасіння електростанцій і підстанцій належить застосовувати:
13.3.1  Розпилену воду — для кабельних споруд, сило­вих трансформаторів і реакторів, маслобаків турбогенера­торів, генераторів і синхронних компенсаторів із повітря­ним охолодженням, трактів паливоподачі (водяні завіси)."

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #28 : 22 Вересень 2015, 11:20:58 »
Чем и как можно, кроме водяного спринклерного, тушить склад готовой продукции:
вододисперсные краски и грунтовки, высота складирования на стелажах 6.5м, площадь склада около 1500м.кв., высота около 10м, нижняя отметка металлических ферм - 8м?.
Кат. "В".


п.с. Насколько реальны эти схемы порошкового пожаротушения (локально по объему?), инициировать пуск тушения в такой схеме, отдельного слелажа, должны две линии термокабеля?
« Останнє редагування: 22 Вересень 2015, 12:37:38 від iop »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #29 : 23 Вересень 2015, 10:00:26 »
п.с. Насколько реальны эти схемы порошкового пожаротушения (локально по объему?)
Уже жевали, правда, давно.
Не получится у Вас локально. От выпущенного порошка сработают извещатели соседнего направления. И так по цепочке подорвет все 1500 метров.

Ну а если о реализуемости, то мы так делали. Склад красок, правда, маленький. Стоит, работает, тушит ли, слава богу, проверить возможности не было.  :)
Извещатели брали аспирационные под перекрытием (фермы мешают) и лучевые для нижнего яруса.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю