Автор Тема: Открытая прокладка кабелей и АУПТ  (Прочитано 4180 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline buldozer

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Системы безопасности: видеонаблюдение, охранная сигнализация, видеодомофоны, контроль дочтупа.
    • Awards
В НАПБ Б.06.004-2005 есть пункт 1.21. Простори за підвісними стелями,  де прокладено відкрито більше  12  проводів  або  кабелів....
Собственно интересует что означает слово "відкрито"? Ну и соответственно "закрыто". Если кабель лежит просто в лотке, то это какой способ прокладки? А то с пожаротушением не охота связываться.
Заранее спасибо за ответ.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ . 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:

1. Открытая электропроводка – проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.

При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.

Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.

2. Скрытая электропроводка – проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.

При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ дает определение "скрытая электропроводка", "открытая электропроводка" исходя из "не видно", "видно".
В НАПБ Б.06.004-2005 термин "открыто" означает, что кабель проложен без защиты. Поэтому если кабели проложить в трубах, то АУПТ не требуется.
Для справки: ДБН В.2.5-23-2005 проводки за непроходными подвесными потолками относит к скрытым (п. 5.36).

Offline buldozer

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Системы безопасности: видеонаблюдение, охранная сигнализация, видеодомофоны, контроль дочтупа.
    • Awards
И так у нас всё, каждое понятие имеет несколько трактований, можно повернуть как угодно.
Спасибо за полезную информацию.

А что за зверь такой ДБН В.2.5-23-2005?
« Останнє редагування: 22 Червень 2009, 16:23:36 від buldozer »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1662
  • Повідомлень: 3 699
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: buldozer
А что за зверь такой ДБН В.2.5-23-2005?

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=377

 