Выбор теплового реле
« : 13 Червень 2009, 10:45:01 »
Установлен контактор серии CL (управление 230В) Iн=12А.  Какое выбрать тепловое реле для контактора Iу=10-16 или Iу=14.5-18.0 ? Как вообще подбирается тепловое реле к контакторам ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #1 : 13 Червень 2009, 11:25:33 »
Сам отвечу, нашел по инету инфу:
Итак, назначение теплового реле – это защита электродвигателя от перегрузок. Исходя из этой задачи, следует предъявлять требования к каждой модели теплового реле.

Максимальный ток, который может пропускать тепловое реле, не должен превышать значение номинального тока в той цепи, куда будет данная модель теплового реле устанавливаться. Ток уставки в тепловом реле должен быть равен или превышать ток в двигателе, который предстоит защищать с помощью теплового реле. Желательно, чтобы превышение тока в двигателе составляло порядка пяти процентов.

Идеально, чтобы в тепловом реле был запас регулировки тока в сторону увеличения и уменьшения. Чем больше этот запас, тем надёжнее данное тепловое реле. Обратите внимание, что на шкале уставки теплового реле должно оставаться одно-два значения в обе стороны от положения рукоятки, определяющего уставку.

В качественных тепловых реле также должен иметься индикатор, который будет показывать состояние теплового реле в настоящий момент.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #2 : 13 Червень 2009, 11:27:35 »
Цитата: NeON2K
Установлен контактор серии CL (управление 230В) Iн=12А.  Какое выбрать тепловое реле для контактора Iу=10-16 или Iу=14.5-18.0 ?
Получается Iу=10-16 вариант лучше...
Или ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #3 : 13 Червень 2009, 11:30:16 »
NeON2K, Тепловое реле защищает не контактор, а оборудование. Поэтому тепловое реле выбирается по номинальному току оборудования с учетом допустимых перегрузок и времени срабатывания реле

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #4 : 13 Червень 2009, 12:00:56 »
Цитата: Сугор
Тепловое реле защищает не контактор, а оборудование
Понятное дело. Но речь шла о связке контактор-тепловое реле
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #5 : 13 Червень 2009, 12:30:01 »
Цитата: NeON2K
Установлен контактор серии CL (управление 230В) Iн=12А
Номинальный ток, в данном случае, определяет ток силовых контактов. обычно его выбирают с некоторым запасом.
Цитата: NeON2K
Но речь шла о связке контактор-тепловое реле
? что значит "связка"? есть реле которые подходят только для определенных контакторов и на оборот.
А в целом смотри ответ Ответ #1, сам толково на все ответил

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #6 : 15 Червень 2009, 09:52:18 »
Тепловое реле служит, как уде говорилось, для защиты двигателя. Поэтому выбирать его надо в зависимости от рабочего тока двигателя (или если есть другие условия, то по ним). Поэтому рабочий ток двигателя должен быть в диапозоне уставки теплового реле

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #7 : 16 Червень 2009, 12:00:00 »
Цитата: Yurik
Поэтому рабочий ток двигателя должен быть в диапозоне уставки теплового реле
Yurik, немного не так, раб. ток умножаешь на 1,25 (1,3) - это будет ток теплового элемента (для теплового реле)

NeON2K, я тебе писала в личку как выбирать тепловой (только это будет не тепловой расцепитель автомата, а тепловое реле - самостоятельный элемент цепи, отключающий двигатель в результате механической перегрузки) и электромагнитный расцепители (ток "защищающего" автомата, если на защите стоят предохранители, расчет другой!) - 09.06.2009. :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #8 : 16 Червень 2009, 12:05:02 »
Цитата: devchonka
Yurik, немного не так, раб. ток умножаешь на 1,25 (1,3) - это будет ток теплового элемента (для теплового реле)
А откуда такие данные?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #9 : 16 Червень 2009, 12:50:19 »
была когда то методичка по расчетным параметрам защиты двигателя, щас поищу другую книжку умную (где то у нас была)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #10 : 16 Червень 2009, 13:18:10 »
Yurik , в файловом архиве, загружал Generator ;0 :)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=386
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #11 : 16 Червень 2009, 13:21:37 »
Скачать не могу, ругается браузер

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #12 : 16 Червень 2009, 13:35:12 »
переведи - я небольшой "юзер", что не так было сделано, чем помочь?
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #13 : 16 Червень 2009, 13:46:11 »
все нормально, скачал другим, Opera руналась на русские буквы. Щас изучаю

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор теплового реле
« Reply #14 : 16 Червень 2009, 14:00:36 »
Как по мне так спорная формула Iтр>=1,25Iн, ведь тогда получается, что можно коэффициент взять и 1,5. Я всегда в проекта выбирал диапозон установок теплового реле близким к номинальному току двигателя (с небольшим запасом)

 