Прошу помочь с выбором автомата. Поступило ТЗ от вентиляционщиков - "питание от щита управления к калориферу: 380В, 2ф., нагрузка 6 Квт".
Сижу ломаю голову, столкнулся впервые, возможно 3-х фазные трансформаторы с линейным напряжением 220 В. По формуле Мирошко показывает 21А. Вопрос какой автомат (сколько полюсов).  ???

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
питание от щита управления к калориферу: 380В, 2ф
Струм визначається без кореня з трьох , по струму вибрати двополюсний автомат .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все верно те же 21А получаются. То что 2-полюсный я не сомневался. Если глубже копнуть.
1. 2-п АВВ 6kА S202 C 25А Номинальное напряжение (Un):230 / 400 ... 240 / 415 В (AC) при частоте сети 50 ... 60 Гц
2. 2-п Moeller 6kA PL6 (CLS6) C 25А Номинальное напряжение (Un):   230 В (АС) и 48 В на полюс (DС)
На каждый полюс заходит по фазе, тогда вариант 1 подходит, вариант 2 нет?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Иг, почему 21А? у меня получилось 15,8А, косинус будет близким к 1

 