Сухие трансформаторы
« : 10 Січень 2008, 14:17:37 »
Кто-то сталкивался с проектирование сухих трансформаторов?
С чего начать изучать?
Интересует нужно ли их обяхательно в отдельную комнату или можна все оборудование расположить в одной комнате?
Какие гобариты могут занимать 2х1000 кВА ?

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #1 : 10 Січень 2008, 15:56:11 »
Встречал (видел своими глазами) установку РУ-10, трансформатора и РУ-0,4 в одном помещении, а также видел в паре проектов...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #2 : 09 Березень 2008, 21:54:19 »
Поидее можно РУ-10 и трансформаторы ставить в одном помещении при условии, что там нет маслонаполненого оборудования, но желательно разделить сетчатыми перегородками. Точные размеры в ПУЭ

Yurgen

  • Гість
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #3 : 12 Березень 2008, 11:57:55 »
Проектировал РУ-6кВ, три сухих трансформатора на 630кВА, устанавливались в одном помещении с РП 0,4кВ, их разделяло сетчатое ограждение высотой 2,1м, трансформаторы также разделены сетчатым ограждением. Для размещения одного трансформатора достаточно площади 3,7х3,3. Габариты всего помещения 9,5х7х3,5м. При проектировании руководствовался ПУЭ.

z

  • Гість
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #4 : 20 Березень 2008, 10:58:47 »
народ, где взять типовой проект по сухим ТП с релейной защитой! и что это

z

  • Гість
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #5 : 20 Березень 2008, 11:03:57 »
по-поводу сети между тр-ром и РУ-10: я это видел на Табачке

z

  • Гість
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #6 : 20 Березень 2008, 11:07:09 »
подробные габариты и тех характеристики есть у АВВ, Shnieder

Володя

  • Гість
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #7 : 20 Березень 2008, 11:10:15 »
Я трансформаторную спроектировал, а теперь где ТУ на нее взять?

Дмитрий-75

  • Гість
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #8 : 18 Червень 2008, 19:32:05 »
Кто может подсказать, производят ли сухие трансформаторы мощностью 10-16 МВА с напряжением 35/10(6) кВ. если да, то где. Заранее благодарен. Дмитрий.
nmu.em@ua.fm

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #9 : 19 Червень 2008, 14:41:37 »
Yurgen, ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
НАПБ В.01.056-2005/111
Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )
Инструкция
Киев 2005
9.3.6   В одном общем помещении с РУ напряжением до 1 кВ и выше допускается установка одного масляного трансформатора мощностью до 0,63 МВ.А или двух масляных трансформаторов мощностью каждый до 0,4 МВ.А, отделенных от остальной части помещения перегородкой с пределом огнестойкости EI45

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #10 : 25 Листопад 2008, 15:12:19 »
Ну в общем ситуация как всегда :)
Чертеж прилагается, проконсультировался с Шнайдером - сказали вроде можна так делать.
Но уверености нет. Интересно услышать Ваше мнение.
И еще вопрос:
можна ли чтоб над сухими трансформаторами распологался магазин?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #11 : 25 Листопад 2008, 15:34:28 »
Наши нормы расчитаны на наших производителей.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #12 : 25 Листопад 2008, 15:50:35 »
Бригадир,
Сухие трансформаторы производят и у нас, а вот консультации приходится брать у представительств западных компаний.
Не пойму при чем тут производитель?
Можно ли сухой трансформатор любого производства (сертифицированного в Украине) распологать в том помещении которое указано на чертеже.

Зараннее благодарен.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #13 : 25 Листопад 2008, 16:02:53 »
ИМХО не вижу проблем особых с размещением транс-в. НО! нужно тщательно продумать вентиляцию помещения, поскольку сухие трансы, как правило не шибко любят перегрев. Естественно продумать устройство (конфигурацию) направляющих для выкатывания трансформаторов. Ну и получить, возможно, разрешение от пожарников и сан-эпидслужбы на размещение ТП в здании, поскольку закавыка может быть в назначении смежных помещений
я знаю не все, а только половину

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #14 : 25 Листопад 2008, 16:17:39 »
Quote (selected)
можна ли чтоб над сухими трансформаторами располагался магазин?
andery, по новым главам 4 ПУЭ:
4.2.117....В случае необходимости установки трансформаторов внутри помещений выше второго этажа или ниже уровня пола первого этажа они должны быть с негорючим экологически чистым диэлектриком или сухими в зависимости от условий окружающей среды и технологии производства. Сухие трансформаторы и трансформаторы с негорючим заполнением устанавливаются в соответствии с требованиями 4.2.74.
4.2.74. Трансформаторные помещения и ЗРУ запрещено размещать
— непосредственно над и под помещениями со взрывоопасный зонами любого класса;
— под помещением производств с мокрым технологическим процессом; под душевыми, уборными, ванными и т/п;
-- непосредственно над и под помещениями, в которых в пределах площади, занимаемой РУЭ или помещениями с масляными силовыми трансформаторами, одновременно может находиться более 50 человек.
Это требование не распространяется на трансформаторные помещения с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым наполнением.

« Останнє редагування: 25 Листопад 2008, 16:22:27 від ZoloS9479 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю