Я тоже за, у меня сейчас реконструкция старой ТП с тр-рами 320 кВА, с заменой на 630 кВА. Помещение камеры низкое и при установке тр-ра 630 кВА, лучше было бы выкинуть шины и опорные изоляторы и по существующему шинному мосту, используя его как опорную конструкцию, бросить одножильные кабели с шитого полиэтилена. Быстро и затраты небольшие. Но в отличия от ПУЭ 7 изд. России у нас в разделе "Выбор кабеля" нет п.2.3.53, разрешающего прокладку одножильных кабелей+ГОСТ 10434-82. Тоесть при требовании обосновать принятое решение со ссылкой на нормы-крыть нечем. Так, что если есть какие идеи, предложения-прошу.