Глубоко копаться не буду. Первое, что вспомнил.
1) ДБН В.2.5-56:2010
6 СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
6.2 Загальні вимоги
6.2.3 Системи пожежної сигналізації не повинні:
а) підпадати під несприятливий вплив інших систем, незалежно від того, з’єднані вони з ними чи ні;
б) виходити з ладу (частково або повністю) через вплив на них вогню або явища, для виявлення якого вони призначені, до того як вогонь чи це явище було виявлено;
в) реагувати на інші явища не пов’язані з виявленням пожежі.
2) Из опыта эксплуатации.
Если охранку и пожарку совместить на одной централи, выод сигалов о сработке отдельно на пульт пожарный и отдельно на пульт охранный - задача, мягко говоря, геморройная.