Автор Тема: Как выполнить подключения от ПС 35/6 кВ?  (Прочитано 4608 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
В продолжение темы.. Помогите правильно понять выдержку из опросного листа на БКНС!
Как я уже говорил, данная насосная может комплектоваться РП-6кВ, КТП, НКУ-0,4кВ. Заказчик предоставил согласованный ОЛ, где раздел под электрику содержит:



Интересует вот что: здесь РП-6кВ как-то осуществляется или комплектация сделана без него?
« Останнє редагування: 28 Квітень 2014, 11:17:43 від sanches »

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вроде нахожу, что ячейки К-63-У3 используются только на 6(10) кВ. Получается, что РУ-1 и РУ-2 - это и есть РП-6кВ.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
РП-6 кВ у вас используется для электроснабжения КТП и для управления и защиты ЭД-6кВ, в ТЗ к РП относится п.10.10
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну вот, теперь картинка проясняется!

Попробую ещё раз задать проблемный для меня вопрос: мне необходимо выяснить, хватит ли мощности существующей ПС-35 кВ, учитывая её существующие нагрузки + подключаемый к ней проектируемый объект. В общем виде, что необходимо сделать для решения вопроса? Определить суммарную расчётную мощность по новому объекту, сложить с фактическими нагрузками по ПС-35 кВ и проверить, достаточны ли мощности трансформаторов этой ПС для данных нагрузок?
« Останнє редагування: 28 Квітень 2014, 12:55:19 від sanches »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.