Автор Тема: Расчет электрических нагрузок.  (Прочитано 7064 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Виктор К

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть ГРЩ, рядышком стоит установка компенсации реактивной мощности.  Необходимо определить нагрузку полную на которую рассчитать автоматический выключатель. Просто прибавить ток реактивной мощности к току ГРЩ - это наверное неправильно.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет электрических нагрузок.
« Reply #1 : 31 Жовтень 2013, 16:32:02 »
Каждая конденсаторная установка имеет свой ток потребления, указанный в технических характеристиках на данную установку. Поэтому имея расчетный ток на ГРЩ, необходимо для выбора вводного автомата учитывать и ток потребления ККУ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет электрических нагрузок.
« Reply #2 : 31 Жовтень 2013, 17:19:52 »
необходимо для выбора вводного автомата учитывать и ток потребления ККУ
Конденсаторна установка не споживає а компенсує реактивну потужність , зменшуючи загальний розрахунковий струм .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет электрических нагрузок.
« Reply #3 : 31 Жовтень 2013, 18:48:04 »
Естественно уменшает, но не такую величину и в жизни при неучтенном токе ККУ при максимальном количестве работающих ступеней, защита все-таки срабатывает. Вы сами можете посчитать на примере: Рр=150кВт, cos f=0,8, Ір=285А, установили ККУ 80 кВАр с током потребления 122А, получили коэффициент cоs f=0,97 . Тогда при той же расчетной мощности ток 235А, а на собственное потребление? Ток для ККУ в технических характеристиках приведен при соs f=1. Выходит, что с учетом Ік=122А у нас будет 357А при полном выведеном ККУ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет электрических нагрузок.
« Reply #4 : 31 Жовтень 2013, 19:57:45 »
Нельзя просто так взять, и арифметически сложить токи.
Они ведь вектора.

« Останнє редагування: 31 Жовтень 2013, 20:05:12 від boss »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет электрических нагрузок.
« Reply #5 : 31 Жовтень 2013, 20:29:04 »
Нельзя просто так взять, и арифметически сложить токи.
Они ведь вектора.
Правильно! Если система не генерирует реактив, а батареи включены, то мощности и токи суммируются.
Предусматривайте регулируемые батареи, тогда и ток автомата будет приравнен току системы.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет электрических нагрузок.
« Reply #6 : 01 Листопад 2013, 08:18:01 »
Правильно. Я взял для наглядности, что ток будет больше. Нужна векторная диаграмма. Не объязательно ее строить. Реактивная энергия в цепи циркулируя между источником тока и токоприемником не выделяеться и не превращаеться в другие формы энергии на индуктивном и емкостном сопротивлениях, но реактивный ток нагружает линию и вызывает в ней потери на нагрев проводов. Для цепи с активным сопротивлением индуктивностью и емкостью, протекает общий ток вызывая падения на элементах цепи:
     U=√ U2 + (UL – Uc )2 ,   Z=√ R2 + (XL – Xc )2, где по закону Ома I=U/Z ,  а cosf=R/Z
 тоесть без ККУ  Z1=√ R2 + XL2, а с ККУ  Z=√ R2 + (XL – Xc )2, таким образом Z1>Z  и следовательно ток согласно закона Ома будет для цепи с ККУ больше.
 Прошу прощения в формулах: √ -корень квадратный
                                             U2 -падение напряжения активное в квадрате
                                             UL;Uс-падение напряжения на индукт. и емкост. составляющей цепи,
                                              аналогично для расчета полного сопротивления цепи
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет электрических нагрузок.
« Reply #7 : 01 Листопад 2013, 18:45:05 »
Z=√ R2 + (XL – Xc )2
Так только тогда, когда емкость последовательно в цепи. А у нас ККУ паралельно цепи: (R+XL)||XC.
« Останнє редагування: 01 Листопад 2013, 18:48:34 від boss »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет электрических нагрузок.
« Reply #8 : 02 Листопад 2013, 08:57:01 »
Z=√ R2 + (XL – Xc )2
Так только тогда, когда емкость последовательно в цепи. А у нас ККУ паралельно цепи: (R+XL)||XC.
  Ну и в чем разница? Все равно выполняеться условие-Z1>Z  и следовательно ток согласно закона Ома будет для цепи с ККУ больше.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет электрических нагрузок.
« Reply #9 : 02 Листопад 2013, 17:48:56 »
grossel, опять пальцем в небо.

Допустим у нас есть последовательно включенное активное (R=1 Ом) и индуктивное (XL=1 Ом) сопротивление. Угол Ф1=arctg(XL/R)=45град., значит cosФ1=0,71.
Для упрощения будем рассматривать однофазную цепь напряжением 220В.
Полный ток нагрузки I=U/Z=155,6A. (где Z(*)=1+j1, отсюда |Z|=КОРЕНЬ(2))


Будем компенсировать эту реактивную мощность. Для этого паралельно нашей нагрузке (R+XL) подключим емкость ХС......т.е. (R+XL)||XC.
Какую емкость нам нужно подключить чтобы получить cosФ2=0,97 ?
А вот такую:
ХС=U^2/(P*(tgФ1-tgФ2))=2,66 Ом           (где Р=U*I*cosФ1)

Подсчитаем получившуюся Z:

Z= (1+j1)*(-j2,66) / (1+j1)+(-j2,66) = .....=1,88+j0,47
|Z|=1,94


Полный ток нагрузки I=U/Z=113,4A.
Что и требовалось доказать.
« Останнє редагування: 02 Листопад 2013, 19:09:58 від boss »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет электрических нагрузок.
« Reply #10 : 02 Листопад 2013, 19:21:13 »
Допустим у нас есть последовательно включенное активное (R=1 Ом) и индуктивное (XL=1 Ом) сопротивление. Угол Ф1=arctg(XL/R)=45град., значит cosФ1=0,71.
Для упрощения будем рассматривать однофазную цепь напряжением 220В.
Полный ток нагрузки I=U/Z=155,6A. (где Z(*)=1+j1, отсюда |Z|=КОРЕНЬ(2))

Будем компенсировать эту реактивную мощность. Для этого паралельно нашей нагрузке (R+XL) подключим емкость ХС......т.е. (R+XL)||XC.
Какую емкость нам нужно подключить чтобы получить cosФ2=0,97 ?
А вот такую:
ХС=U^2/(P*(tgФ1-tgФ2))=2,66 Ом           (где Р=U*I*cosФ1)

Подсчитаем получившуюся Z:


Z= (1+j1)*(-j2,66) / (1+j1)+(-j2,66) = .....=1,88+j0,47
|Z|=1,94

Полный ток нагрузки I=U/Z=113,4A.
Что и требовалось доказать.
Круто! :thumbsup:
А как быть тем, кто плохо учил высшую математику? :-[ :D
« Останнє редагування: 02 Листопад 2013, 19:22:46 від Бригадир »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет электрических нагрузок.
« Reply #11 : 02 Листопад 2013, 23:55:28 »
Приведу еще фокусы с формулами.
Условия те же - последовательно R+XL, сопротивления 1 Ом каждого, т.е. Z=1+j. Для упрощения расчетов рассматриваем однофазную цепь 220В.

Найдем ток цепи:
I=U/Z=220/(1+j)=110-j110=R+jXL.
|I|=155,6A
Видно что активный и реактивный токи равны.

Теперь допустим мы захотели полностью компенсировать реактивный ток. Принимаем идеальный рачетный случай.
Для этого цепляем паралельно этой цепи кондер, через который должен протекать ток IC=110А (чтобы полностью компенсировать XL).
Вычислим ХС этого кандера:
ХС=U/IC=220/110=2Ом
или в комплексной форме Хс=-j2 (надеюсь не нужно разъяснять почему минус)

Найдем сопротивление цепи (R+XL)||XC:

Z=(1+j)(-j2) / (1+j-2j) = .... = 2 Ом .............чистых активных!!! а раньше то было только 1Ом активных. Откуда еще 1Ом активности взялся?

Ну и ток соответсвенно I=U/Z=220/2 = 110 A.

Конечно же еще раз повторюсь - это только расчетный случай.
« Останнє редагування: 02 Листопад 2013, 23:58:19 від boss »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет электрических нагрузок.
« Reply #12 : 03 Листопад 2013, 07:47:51 »
off top
Приведу еще фокусы с формулами.
Вот это вы зря сказали. :D
Когда я учился в 7-м классе обычной, советской, средней школы, один учитель математики с помощью семи тождественных уравнений доказал, что дважды два - пять. Его фокус я нашел через сутки, с помощью справочника Выгодского, между 5-м и 6-м тождеством.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет электрических нагрузок.
« Reply #13 : 03 Листопад 2013, 10:38:37 »
Присоединяюсь к Бригадиру. Кроме того по вашим данным при расчете у меня получаються совсем другие цифры: I=U/Z=153A, Хс=1,89Ом, ну и отсюда все остальное тоже, ...хотя разводите вы действительно красиво.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет электрических нагрузок.
« Reply #14 : 03 Листопад 2013, 11:40:00 »
Ну вобще то тут никаких фокусов нет. Это ведь вектора.
Приведу на примере. Есть последовательно включенные сопротивления R и XL. Cуммарное сопротивление Z всегда будет больше R или XL отдельно взятых.  А теперь если это Z (с помощью опредленных операций) повернуть так, что оно ляжет чисто на вещественную ось, то получиться что Z - это активное сопротивление, которое больше R.
Смотри фото


Вот выходит что параллельное включение кондера и дает увеличение вектора Z до нужной величины (обеспечитваеться выбором величины XC), и поворот на чисто вещественную ось (обеспечиваеться компенсацией XL)

получаються совсем другие цифры: I=U/Z=153A, Хс=1,89Ом

расчеты в студию, разберемся. Ибо I=220/КОРЕНЬ(2)=155,6


Но конечно суть всего этого была доказать, что при включении кондерной установки суммарный ток не увеличиваеться...что и было доказано.


хотя разводите вы действительно красиво.

К оспариванию "развода" принимаю разумные аргументы и выкладки. Не на словах, а делом.
Все выкладки и расчеты сделаны в соответствии с выкладками учебников ТОЭ.

Вот здесь http://www.toehelp.ru/theory/toe/lecture05/lecture05.html
есть примерчик похожий (немного сложнее), но суть расчетов можно понять и проверить. В примере останавливаемся на расчете только Z23.


« Останнє редагування: 03 Листопад 2013, 12:18:04 від boss »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: