Добрый день, форумчане!

У меня такое дело: три трехфазных автомата (АВВ) питают 3 электроводонагревателя. Сверху автоматы соединены шиной сечением 16мм2 (во вложении). Так вот, через минут 15 работы автоматы сильно нагреваются, причем сверху больше, чем внизу. У меня подозрение на шину - не выдерживает такого тока номинальная нагрузка 84А. Автоматы расположены вплотную друг к другу. При последующем осмотре шины никаких подгораний не выявлено.

В том же помещении есть такой же щит, только с 2-мя электронагревателями. 2 автомата, такая же шина. номинальный ток на шине 56А. Автоматы, шина сильно нагреваются, контакторы в норме. Здесь нагрузка меньше, шина должна выдерживать, но почему-то происходит нагрев.

Моя версия такая: автоматы расположены вплотную, плохая теплоотдача+на шине выделяется тепло.
Но если в первом случае на шину можно грешить (в каталоге АВВ номин. ток на такой шине 80А, хотя, как мне объясняли, максимально такая шина может передавать 125А, а 80А-это из расчета того, что питание к шине подведено с одного конца и распределяется по всей длине шины - 1м), то во втором случае винить шину необоснованно.

Интересны другие версии. Отказаться от шины и использовать провода?
Буду признателен.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #1 : 02 Серпень 2013, 15:13:39 »
Залипушные шины. 8)
Отказаться от шины и использовать провода

oipop

  • Гість
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #2 : 02 Серпень 2013, 15:16:17 »
Плохой контакт.

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #3 : 02 Серпень 2013, 16:42:10 »
Мощность - 18кВт
Ток-           27А

Автомат - 32А

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #4 : 02 Серпень 2013, 16:58:50 »
Вот кстати фотки щитов

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #5 : 02 Серпень 2013, 17:17:33 »

ИМХО
неправильно подобрана гребенка.
Однако я сомневаюсь (плохо видно). В связи с этим дал запрос на представительство АВВ
и еще
я бы поставил 40А и в голову 125А, а это уже никак не 16мм2
[/quote]

А во втором случае - ток на гребенке 54А. Гребенка рассчитана на 80А. И автоматы тоже греются, хотя немного меньше чем в первом случае, но все-таки критично.


Вводной автомат стоит на 125А, после него провод 25мм2 идет на УЗО на 100А, после него провод 25мм2 подключен на гребенку.

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #6 : 02 Серпень 2013, 17:30:39 »
Да, провод, который питает шину, греется сильно, также, как и шина. Провода после автоматов и контакторы не греются

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #7 : 02 Серпень 2013, 18:35:18 »
Алибаба, Корсаков Дмитрий Юрьевич, расчёт расчётом, возьми клещи коль собрал уже.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #8 : 02 Серпень 2013, 23:31:02 »
Вот кстати фотки щитов
Оригинально многопроволочный нулевой рабочий в щите на шинку посажен...однако...  :D
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #9 : 03 Серпень 2013, 09:10:51 »
А как контактные соединения?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #10 : 03 Серпень 2013, 09:25:21 »
А как контактные соединения?

Контакты хорошие.

Оригинально многопроволочный нулевой рабочий в щите на шинку посажен...однако...  :D
Это нулевой защитный посажен на шинку

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #11 : 03 Серпень 2013, 10:45:53 »
   Похожий случай был у меня. Когда начали разбираться в чем причина, оказалось, что кабели при заявленом производителем сечении 25 мм.кв-чуть больше 20 мм.кв., при проверке  материал токопроводящей жилы оказался не медь, а сплав с удельной проводимостью гораздо ниже.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #12 : 03 Серпень 2013, 10:50:03 »
А как контактные соединения?
Контакты хорошие.

Стоит все же обратить внимание на контакт.
Шинка штыревая, а прижимной контакт автомата  овальный. Вот контакт в месте приходящего провода и шинки, под вопросом.
« Останнє редагування: 03 Серпень 2013, 10:59:39 від Anatoliy57 »

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #13 : 03 Серпень 2013, 11:05:56 »

Стоит все же обратить внимание на контакт.
Шинка штыревая, а прижимной контакт автомата  овальный. Вот контакт в месте приходящего провода и шинки, под вопросом.

Автомат имеет 2 клеммы - для подключения шины и провода (в приложении)

Offline bondyj

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • На лицо ужасный, добрый изнутри...
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #14 : 03 Серпень 2013, 11:13:00 »
Я теж притримуюсь думки, що справа в контакті, а струм шинки 84 А лише в місці приєднання проводів, а в правій і лівій частинах вони становлять по 27 А.

Я тоже придерживаюсь мнения, что дело в контакте, а ток шинки 84 А только в месте присоединения проводов, а в правой и левой частях токи равны по 27 А.
Я учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Образованием, ей-богу, я никогда не мог блеснуть...

 