Добрый день, форумчане!
У меня такое дело: три трехфазных автомата (АВВ) питают 3 электроводонагревателя. Сверху автоматы соединены шиной сечением 16мм2 (во вложении). Так вот, через минут 15 работы автоматы сильно нагреваются, причем сверху больше, чем внизу. У меня подозрение на шину - не выдерживает такого тока номинальная нагрузка 84А. Автоматы расположены вплотную друг к другу. При последующем осмотре шины никаких подгораний не выявлено.
В том же помещении есть такой же щит, только с 2-мя электронагревателями. 2 автомата, такая же шина. номинальный ток на шине 56А. Автоматы, шина сильно нагреваются, контакторы в норме. Здесь нагрузка меньше, шина должна выдерживать, но почему-то происходит нагрев.
Моя версия такая: автоматы расположены вплотную, плохая теплоотдача+на шине выделяется тепло.
Но если в первом случае на шину можно грешить (в каталоге АВВ номин. ток на такой шине 80А, хотя, как мне объясняли, максимально такая шина может передавать 125А, а 80А-это из расчета того, что питание к шине подведено с одного конца и распределяется по всей длине шины - 1м), то во втором случае винить шину необоснованно.
Интересны другие версии. Отказаться от шины и использовать провода?
Буду признателен.