Автор Тема: Сильно нагреваются автоматы  (Прочитано 6415 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #15 : 03 Серпень 2013, 11:14:20 »
У вас приходяший провод монолит. Расплескайте его немного.
Вы физически не сможете зажать надежно контакт что бы создать площадь прикосновения.
На кругляке площадь прикосновения точечная

PS/ Обратите внимание на ваше вложение там контакт проводника показан плоский
« Останнє редагування: 03 Серпень 2013, 11:19:56 від Anatoliy57 »

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #16 : 03 Серпень 2013, 11:17:45 »
Не, приходящий провод не монолит, а ПВ3х25, заходит в клемму автомата, без наконечника

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #17 : 03 Серпень 2013, 11:24:26 »
Не, приходящий провод не монолит, а ПВ3х25, заходит в клемму автомата, без наконечника

???????

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #18 : 03 Серпень 2013, 11:31:04 »
Потому что с наконечником не влазит

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #19 : 03 Серпень 2013, 11:37:52 »
Включите на несколько минут оборудование и отключите. Снимите напряжение. И тыльной стороной ладошки проверьте нагрев.
Самое нагреваемое место можно определить.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #20 : 03 Серпень 2013, 11:45:22 »
Алибаба, может имеет смысл прислушаться?
возьми клещи коль собрал уже.
Через верхние контакты среднего автомата и центральную часть шины протекает ток 82А, а шина на 80А

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #21 : 03 Серпень 2013, 11:48:13 »
Ок, так и сделаем. По предварительным проверкам нагревается шина, провод, питающий шину, автомат, причем автомат греется сверху больше чем в нижней части

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #22 : 03 Серпень 2013, 11:50:22 »
Потому что с наконечником не влазит


А такой вариант не пробывали.
Клемма  распределительная
http://www.electro-mpo.ru/card15517.html#.UfzEBqzSmWg

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #23 : 03 Серпень 2013, 11:56:24 »
Через верхние контакты среднего автомата и центральную часть шины протекает ток 82А, а шина на 80А

Здесь и вправду можно шину винить. А в случае с 2-мя автоматами тоже греется, меньше конечно, но греется. там уже нагрузка 54А. Контакты?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #24 : 03 Серпень 2013, 12:00:43 »
Я знаю простой выход. Замените три автомата АВВ на автоматы Итон... возьмите гребенку (даже ИЭК подойдет!) на 100А и будет вам счастье!Гребенка у Итона используется типа "ласточкин хвост"-она гораздо надежнее(мое сугубо-лично мнение). При подключении проводов ПВ-3 сечением 25 мм кв. в клеммы автоматоматов, которые максимально допускают такое же сечение, используем трубчатые наконечники без изолирующего фланца. Вот только пресс нужно подобрать правильный для их обжима... Наш выдавливает на наконечнике полукруг с одной стороны и ровную, плоскую грань с другой... Если найдете пресс с обжимом трубчатого наконечника в 25 мм. кв квадратом-вообще будет супер(касается автоматов Итона!-наш пресс больше подойдет к АВВ)...
П.С, если найдете квадратный пресс в 25 мм кв. скажите мне у кого... буду признателен!  beer
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #25 : 03 Серпень 2013, 12:06:21 »
Стоит все же обратить внимание на контакт.
Шинка штыревая, а прижимной контакт автомата  овальный. Вот контакт в месте приходящего провода и шинки, под вопросом.
Стоп..стоп...стоп... А у вас в автомате нет специального паза под гребенку?  =-0 Может это не совсем АВВ (китайская подделка)? Хотя на фото вроде нормальные автоматы стоят.... И вы смогли впихнуть  провод  в 25 мм  кв. в клемму вместе с гребенкой? Другими словами: гребенка и провод имеют непосредственный контакт внутри клеммы? Не используйте такие автоматы никогда! Тем паче на пределе их пропускной способности.
« Останнє редагування: 03 Серпень 2013, 12:09:30 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #26 : 03 Серпень 2013, 12:10:51 »
Автомат имеет 2 клеммы - для подключения шины и провода (см. пост 16)

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #27 : 03 Серпень 2013, 12:27:45 »
Вся причина не в шине.
 Схема соединения шины.

А-1 ---- шина 27 А -------- А-2 ------шина 27 А ------- Аз
                                            I
                                            I   переходной контакт от шины на запиточный провод.

У вас стоит автомат на 32 А. контактный зажим самого автомата на какой ток рассчитан ?
А у вас он получается собирает всю нагрузку. Вот переход от шины до вводного провода и греется.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #28 : 03 Серпень 2013, 12:32:30 »
Замените автоматы на Итон с гребенкой "ласточкин хвост" в 100 А...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сильно нагреваются автоматы
« Reply #29 : 03 Серпень 2013, 12:43:15 »
а еще меня смущает нулевой рабочий провод отходящий с нижней клеммы УЗО (см. скриншот)... я понимаю,что нагрузка у вас симметричная и сечение вы выбрали маленькое поэтому(хотя так по-моему делать нельзя)... Но проследите этот провод по щиту. На какой клеммник он садится дальше? Вроде ни на какой.
« Останнє редагування: 03 Серпень 2013, 12:52:32 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: