Автор Тема: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков  (Прочитано 24457 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Предложили выполнить реконструкцию кооперативных (ОСМД) пятиэтажных домов. Надо произвести замену стояков на провода бОльшего сечения и реконструировать ВРУ дома. Все пятиэтажки одинаковые шестиподъездные на 70 квартир (крайние подъезды 15(три на этаж) квартир,средние по 10(две на этаж). Этажные шкафы выглядят,как ящики 250х250 мм,со стационарными клеммниками(не орешки!),и двумя или тремя пробками с предохранителями,которые мы заменим автоматами. Щитовые во всех домах находятся в подвале 3-го подъезда. Будет несколько вопросов-поэтому расписываю подробно.
Вопрос 1:
У меня есть барабан кабеля ВВГнг 4х25 мм... очень хочется его сюда использовать (висит неликвидом уже пятый год-хоть в металлолом сдавай  :wall: )... Если перевести дом на систему TN-C-S(разделение PEN во ВРУ мы выполним)  и проложить стояки пятижильными проводами АПВ-25, можно ли проложить по подвалу от ВРУ дома, до коробки в которую опускаются провода со стояка,три фазы и нулевой рабочий проводник кабелем АВВГнг 4х25 мм кв.,а в качестве РЕ проводника использовать трубу,в которой ранее были проложены провода стояков? Или обязательно надо использовать пятижильный кабель?
Или как вариант: Можно ли отдельно проложить две ветки(на три правых и три левых секции дома) РЕ-проводника отдельным проводом АПВ-35(тоже неликвид...),а фазы и нулевой рабочий проводник кабелем АВВГнг 4х25?  Как в этом случае быть с пунктом ПУЭ
2.3.49. Для сети переменного тока напряжением до 1 кВ и сети постоянного тока напряжением до 1,5 кВ количество жил в кабеле выбирают в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЗ «Заземление и защитные меры электробезопасностив, в зависимости от системы заземления сети и защиты от поражения электрическим током. В четырех- и пятипроводных сетях переменного тока напряжением до 1 кВ необходимо применять четырех- и пятижильные кабели. Прокладывать PEN- u PE-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.
« Останнє редагування: 28 Березень 2013, 21:24:33 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос2:
Стоит ли вообще переводить дом на систему TN-C-S,если в квартирах мы не будем выполнять уравнивание потенциалов? Чем грозит отсутствие уравнивания потенциалов в квартире? Хочу еще посмотреть как привязать к ГЗШ реконструируемого ВРУ внутридомовые трубопроводы-после спрошу и об этом... Постараюсь всю реконструкцию сфотографировать и выложить в эту тему-может кому пригодится....
« Останнє редагування: 30 Квітень 2013, 12:15:14 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги,неужели никто не посоветует как правильно? Очень актуален впрос:
Можно ли отдельно проложить две ветки(на три правых и три левых секции дома) РЕ-проводника отдельным проводом АПВ-35(тоже неликвид...),а фазы и нулевой рабочий проводник кабелем АВВГнг 4х25?  Как в этом случае быть с пунктом ПУЭ
2.3.49.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, так неликвид ВВГ или АВВГ?
Прокладывать PEN- u PE-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.
Тут все двояко  :) Если, к примеру, проложить кабель АВВГ 4х25+ АВВГ 1х25 по одной трассы, то это вроде как совместная прокладка кабеля.
А вообще, лучше наверное соединить между собой этажные щитки и использовать их для разделения PE и N.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Деление выполняется на ВРУ дома.
Отдельно РЕ проводник можно проводить не в составе кабеля. Сечение соответственно главе 1.7. ПУЭ.
Вас не должно волновать какая проводка будет в квартирах двух или трех. Вы приводите в соответствии с нормами главы 1.7 Этажные щитки.
Обратите внимание на выполнение уравнения потенциалов, водопровода, стояков горячей и холодной воды, ввода гозовой трубы, ЗУ молниезащиты если она есть. А так же повторное заземление на вводе.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
РЕ-проводника отдельным проводом АПВ-35
ПУЕ . 2.3.49 Прокладывать PEN- u PE-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.
1.7.1 36 РЕ-провідники необхїдно, як правило, прокладати в спільній оболонці з фазними провідниками або поряд з ними.
Ця вимога є обов' язковою, якщо для захисту вїд ураження електричним струмом використовують пристрої захисту від надструму.

Вам можна прокласти окремо N а PE залишити в чотирижильному кабелі разом з фазними .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
так неликвид ВВГ или АВВГ?
АВВГ 4х25 и АПВ1х35 нелеквиды
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вообще, лучше наверное соединить между собой этажные щитки и использовать их для разделения PE и N.
Очень интересная мысль.... но в ДБН написано: делать разделение во ВРУ дома... Надо ведь по-правильному и уравнивание потенциалов в подвале делать...(трубы присоединять к ГЗШ)....поэтому я и задал вопрос №2
« Останнє редагування: 30 Квітень 2013, 12:18:14 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ . 2.3.49 Прокладывать PEN- u PE-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.
1.7.1 36 РЕ-провідники необхїдно, як правило, прокладати в спільній оболонці з фазними провідниками або поряд з ними.
Ця вимога є обов' язковою, якщо для захисту вїд ураження електричним струмом використовують пристрої захисту від надструму.
Вот видите п. 2.3.49 категорично запрещает, а п.1.7.1 36 вроде как и разрешает.... У меня на площадках будут стоять простые автоматы,УЗО не будет... Хотя может кто-то и поставит потом в квартире сам себе...
Вам можна прокласти окремо N а PE залишити в чотирижильному кабелі разом з фазними .
Может наоборот? РЕ отдельно ,а рабочий ноль в кабеле? Вы не перепутали? Ведь в п.1.7.1 36 сказано о РЕ проводнике, что можно именно его проложить "....або поряд з ними..."...
Блин,а в  п. 2.3.49 про N-проводник запрета отдельно нет J)... Надо в редакцию ПУЭ внести вопрос.
« Останнє редагування: 01 Квітень 2013, 13:36:55 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вас не должно волновать какая проводка будет в квартирах двух или трех. Вы приводите в соответствии с нормами главы 1.7 Этажные щитки.
То есть организация  РЕ-шины для уравнивания потенциалов внутри квартиры-это головная боль жильцов,а моя отвественность закончится на этажном шкафу? ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Спасибо за идею!
Обратите внимание на выполнение уравнения потенциалов, водопровода, стояков горячей и холодной воды, ввода газовой трубы, ЗУ молниезащиты если она есть. А так же повторное заземление на вводе.
А каким проводом можно тянуть к этм девайсам РЕ-проводник? Или металлом надо? Если проводом,то просто к трубе его сажать под металлический хомут?
« Останнє редагування: 30 Квітень 2013, 12:19:17 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в ДБН написано делать разделение во ВРУ дома
Рекомендується
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в ДБН написано делать разделение во ВРУ дома
Рекомендується
Не могу пункт найти...Так все-таки проще разделение в этажных щитах сделать? А как же
... Надо ведь по-правильному и выравнивание потенциалов в подвале делать...(трубы присоединять к ГЗШ)....поэтому я и задал вопрос №2
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не могу пункт найти.
2.1 У споруджуваних, а також тих будинках та спорудах, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S.
В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Думаю что
Пункт 2.3.49 относится к кабельным линиям КЛ.
А вот проводку до стояков вы можете выполнить и проводом ПВ 1.
Идея проложить отдельно N, вопросительно ? так как все же N является рабочим проводником.


Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отдельно РЕ проводник можно проводить не в составе кабеля. Сечение соответственно главе 1.7. ПУЭ.
Получается согласно п. 2.3.49 не РЕ-проводник,а N-проводник можно прокладывать не в составе кабеля!!!!!!
А согласно п.1.7.1 36 можно РЕ-проводник проложить не в общей оболочке...
Как быть? Исходя из логики надо ложить N-проводник в общей оболочке,ведь именно на нем присутствует напряжение смещения нейтрали,и именно он несет опасность для человека по этой причине.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю