Предложили выполнить реконструкцию кооперативных (ОСМД) пятиэтажных домов. Надо произвести замену стояков на провода бОльшего сечения и реконструировать ВРУ дома. Все пятиэтажки одинаковые шестиподъездные на 70 квартир (крайние подъезды 15(три на этаж) квартир,средние по 10(две на этаж). Этажные шкафы выглядят,как ящики 250х250 мм,со стационарными клеммниками(не орешки!),и двумя или тремя пробками с предохранителями,которые мы заменим автоматами. Щитовые во всех домах находятся в подвале 3-го подъезда. Будет несколько вопросов-поэтому расписываю подробно.
Вопрос 1:У меня есть барабан кабеля ВВГнг 4х25 мм... очень хочется его сюда использовать (висит неликвидом уже пятый год-хоть в металлолом сдавай

)... Если перевести дом на систему TN-C-S(разделение PEN во ВРУ мы выполним) и проложить стояки пятижильными проводами АПВ-25, можно ли проложить по подвалу от ВРУ дома, до коробки в которую опускаются провода со стояка,три фазы и нулевой рабочий проводник кабелем АВВГнг 4х25 мм кв.,а в качестве РЕ проводника использовать трубу,в которой ранее были проложены провода стояков? Или обязательно надо использовать пятижильный кабель?
Или как вариант: Можно ли отдельно проложить две ветки(на три правых и три левых секции дома) РЕ-проводника отдельным проводом АПВ-35(тоже неликвид...),а фазы и нулевой рабочий проводник кабелем АВВГнг 4х25? Как в этом случае быть с пунктом ПУЭ
2.3.49. Для сети переменного тока напряжением до 1 кВ и сети постоянного тока напряжением до 1,5 кВ количество жил в кабеле выбирают в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЗ «Заземление и защитные меры электробезопасностив, в зависимости от системы заземления сети и защиты от поражения электрическим током. В четырех- и пятипроводных сетях переменного тока напряжением до 1 кВ необходимо применять четырех- и пятижильные кабели. Прокладывать PEN- u PE-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.