Автор Тема: РЗА, помогите разобраться с основами  (Прочитано 18885 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проектируется транзитная ТП (на схеме так и показана "ТП"). Например, хочу проверить ТТ и уставку МТЗ на РП243.

1) Для проверки чувствительности МТЗ рассматриваю 2 случая - к.з. на шинах РП210 и РП 39.
Расчитываю ток ДВУХФАЗНОГО к.з. на шинах РП 210 и РП39.

Кч = I2ф к.з. / Iуст > 1.5,

где Iуст - ток срабатывания МТЗ.

2) Трансформаторы тока проверять только по терм. стойкости?

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какое значение расчетного тока брать при расчете первичного тока срабатывания МТЗ?

Допустимый ток кабеля? Тогда какой? По идее от РП 243 до ПС нужно выбрать кабель с наименьшим допустимым током, этот ток и брать за расчетный. Так?

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какое значение расчетного тока брать при расчете первичного тока срабатывания МТЗ?
Читайте Шабада, там сказанно что-то вроде:
"Если нет данных по номинальному току линии, то можно брать номинальный ток наиболее слабого элемента - длительно допустимый ток кабеля, первичный номинальный ток ТТ"

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, это я видел в Шабаде. От ПС до РП243 лежат разные кабели с разн сечениями. Самый "слабый" по допустимому току - СБ50, Iдоп = 175 А. ТТ 300/5. Т.е. за расчетній я беру 175 А?

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
От ПС до РП243 лежат разные кабели с разн сечениями. Самый "слабый" по допустимому току - СБ50, Iдоп = 175 А. ТТ 300/5. Т.е. за расчетній я беру 175 А?
Ну да, в книге же так и написано.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
лежат разные кабели с разн сечениями.
Необхідно рахувати РЗ для кожного кабелю окремо , по його допустимому струмові .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу Расчетного тока пока вопрос открыт. С одной стороны есть допустимый ток кабеля, и по уму нужно бы брать его, но девушки в расчетной группе релейки настаивают на расчетном токе п/а режима, если он больше допустимого тока кабеля, и вот при его расчете есть большие разногласия в коэффициенте загрузки трансов. Так что я бы пока рекомендовал брать его по кабелю.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, Ну почему же?
Если у меня питающий кабель состоит из последовательных частей разного сечения, то в качестве расчетного тока я беру допустимый ток самого слабого участка (только по "зиме").
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если у меня питающий кабель состоит из последовательных частей разного сечения, то в качестве расчетного тока я беру допустимый ток самого слабого участка
Для такого випадку , саме так як ви пишете . Я мав на увазі інше - декілька різних ліній  , тоді РЗ кожної лінії рахують окремо .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, Если несколько параллельных питающих линий с разных источников - то разумеется, да  beer
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ток срабатывания МТЗ по Шабаду для РП243 при питании от РП39:

Iраб.макс(Кн*Ксзп/Кв) = 175 (1,1*1,2/0,96)=241 А,

Iраб макс - доп ток самого "слабого" кабеля линии.

Расч. мин ток кз в точке 2 (шины РП243) - 3000 А

При этом ток срабатывания проверяемой MTЗ - 1002 А.

Т.е., защита отстроена от токов нагрузки и сработает по КЗ.  Все ли правильно?


Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е., защита отстроена от токов нагрузки и сработает по КЗ.  Все ли правильно?
Да.
А что это у Вас за:
ток срабатывания проверяемой MTЗ - 1002 А
это первая ступень токовой защиты, т.е. ТО ?

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет, это не ТО. Это МТЗ с задержкой времени. Наверное. :-[

Дословно из журнала СРЗА Киевэнерго: "МСЗ - 1002 А,  0,4 с"

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это уставка МТЗ. Нормальная.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашел ток терм стойкости = Ikmax*корень(tполн) = 3230*корень(0,1+0,4) = 2284 А.

Как проверить ТТ по терм стойкости?

Iтерм / I1тт < коэф. трансформации существующего ТТ ?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю