Что-то не совсем понятно что у Вас тут насчитано.
Необходимо так (см. вложение):
У Вас есть ток термической устойчивости и время его протекания, из паспортных данных на ТТ
Вк Вы определяете как
Вк=Iкз^2*(Тоткл+Та)
ист. Рожкова Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций 1987

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за методику. Тот расчет я подсмотрел где-то)

А в СРЗА Киевэнерго эту методику принимают? Кроме терм стойкости они еще какие-то проверки требуют?

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в СРЗА Киевэнерго эту методику принимают? Кроме терм стойкости они еще какие-то проверки требуют?
это уже точно не ко мне :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В Киевєнерго привыкли к несколько другой формуле, которая впрочем сути не меняет. Ітерм = Ік.з.(3) мах *Корень(tс.з.+ tс.в.)
и ее сравнивать с паспортными данными трансформаторов тока
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В Киевєнерго привыкли к несколько другой формуле, которая впрочем сути не меняет. Ітерм = Ік.з.(3) мах *Корень(tс.з.+ tс.в.)
и ее сравнивать с паспортными данными трансформаторов тока
А где посмотреть ТТ какого типа стоит (ТПЛ и т.д.) ?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lancer, В зависимости от типа ячеек.
Как правило!!!!!
Если КСО - то ТПЛ,
если КРУ то ТОЛ.
Но в каждом конкретном случае нужно уточнять.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lancer, В зависимости от типа ячеек.
Как правило!!!!!
Если КСО - то ТПЛ,
если КРУ то ТОЛ.
Но в каждом конкретном случае нужно уточнять.
А уточнять-то у кого? СРЗА, ДПР?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lancer, В РКМ/РПС
Какие у Вас ячейки?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какие у Вас ячейки?
Не знаю, есть только номер РП, токи ТТ.

Думаю, приму для расчета ТПЛ, а то в РКМ не найдут 100 п.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, куда обращаться, чтобы получить данные о мощности трансформатора на каждой ТП в схеме замещения?  =-0

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, куда обращаться, чтобы получить данные о мощности трансформатора на каждой ТП в схеме замещения?  =-0

сюда
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2312
Там конечно есть не все, (книга за 2010 год), но все же.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо. А где по остальным можно данные взять, где они впринципе должны быть?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lancer, в УПР, в районе. в той же релейке.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ок, спасибо, попробую в релейке.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как правильно считать сопротивление участка между ТП в двухлучевой схеме (рисунок в приложении)? Считать эквивалентное сопротивление параллельных кабелей 1/R = 1/R1 + 1/R2 или же брать сопротивление только одного кабеля?

В первом случае сопротивление меньше, следовательно на выходе ток к.з. - максимальный, что и нужно для проверки уставок. Однако при проверке чувствительности защиты лучше наоборот - брать большее сопротивление, чтобы ток 2ф к.з. получился наименее возможным.

Объясните, пожалуйста!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю