Защита КЛ-10кВ
« : 09 Жовтень 2015, 10:41:08 »
Здравствуйте! Не поделитесь примером для расчёта релейной защиты? В релейной защите не разбираюсь (в институте курс проходили, но глубоко не вникал), поэтому очень нужен пример, и нужно вникнуть и разобраться. Ситуация такова:
 Два кабеля 10кВ марки  ААБл-3х120  подключаются к существующему РП-10кВ (РП-18) для запитки  обьекта с проектируемой проходной подстанцией 10/0.4 кВ. Для этих целей в сущ. РП-18 устанавливаются две камеры КСО399-17В с вакуумными выключателями марки ВВ/TEL-10-20/630. Длина КЛ-10 кВ - около 2.5 км.  Данные КСО-шки имеют блок релейной защиты.

Требование ТУ звучит так:
 2/1.2 Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо:
 2/1.2.1 Виконати налагодження мікропроцесорного захисту приєднання ліній живлення 10кВ нової ТП-10/0.4кВ в РУ-10кВ (І та ІІ с.ш.) РП-18 згідно розрахунку.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-10кВ
« Reply #1 : 09 Жовтень 2015, 10:53:49 »
Это в Киеве?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-10кВ
« Reply #2 : 09 Жовтень 2015, 12:54:37 »
На моих листах из ПЗ только расчет релейки без схем замещения, диаграмм, таблиц и рисунков, и естественно без предыдущих расчетов линий, токов к.з и.т.д.
Также во вложении общий пример расчета РЗА. Может, что-то и пригодится.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-10кВ
« Reply #3 : 09 Жовтень 2015, 12:55:55 »
Листы с моей ПЗ.. Я ее намного сократил и сжал-раз речь идет только об РЗА, поэтому на листе 18 после фразы "по часовострумовій характеристиці..." необходимо рассматривать отдельно вложенный лист 17- "Диаграмма. Расчет ТО".
« Останнє редагування: 09 Жовтень 2015, 13:55:35 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-10кВ
« Reply #4 : 09 Жовтень 2015, 14:51:19 »
grossel, Интересно у Вас расчеты релейки проведены в записке. В Киеве такой фокус не проходит :)))

*Андрей*, Все расчеты ведутся по Шабаду. В частности - глава1 http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2783.
Это признанный авторитет в данной области.
Козу расчетов сбросил в личку. Если будут вопросы - милости прошу.
Глобально алгоритм следующий:
1. Рисуем схему сети 10 (6) кВ;
2. Рисуем схему замещения с сопротивлениями;
3. Рассчитываем токи к.з. (Для этого нужно собрать следующие исходные данные в местной РЗА: сопротивления и токи в максимальном и минимальном режимах на шинах 10 кВ питающей ПС);
4. Рассчитываем токи нагрузки;
5. Выбираем (проверяем) трансформаторы тока в месте установки защиты;
6. Рассчитываем уставки мтз и мто. МТО, как правило, есть смысл ставить если расстояние от РП до первого ТП в цепочке > 1 км (цифра взята из опыта);
7. Проверяем их по селективности: внизу с предохранителем ПКТ в ТП,  вверху - с последующей защитой (СВ-10 в РП, ввод в РП, отходящая защита на ПС - по ситуации);
8. Проверяем их по чувствительности - мтз должна чувствовать ток 2-ф к.з. в минимальном режиме в конце линии№
9. Рисуем схему размещения защит, графики согласования уставок рза и пишем выводы о том, где мы что меняем, где что ставим, а где что оставляем без изменений.
10. Идем согласовывать проект в местную службу РЗА;
11. Получаем замечания :))))
12. Устраняем.
13. Повторяем п.11 и п.12 до результата :)))))
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-10кВ
« Reply #5 : 09 Жовтень 2015, 20:14:11 »
Андрюха РЗА, если мы ведем речь о моем расчете, то он строго по Шабаду без отступлений. Кстати то, что я выложил всего навсего 3-4 страницы из 30 и естественно это неполная записка и расчет.
Предпочитаю иногда использовать (А.В. Булычева,А.А.Наволочного "Релейная защита в распределительных электрических сетях. 2011"; А.В. Беляева "Выбор аппаратуры защиты и кабелей в сетях 0,4 кВ. Энергоатомиздат 1988"; Голубьева М.Л "Расчет уставок релейной защиты.." Но в данном случае только Шабад, поэтому стало интересно, что там не по Шабаду, так-как объект давно сдан, благополучно прошел испытания и благополучно работает и защищает.
 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-10кВ
« Reply #6 : 12 Жовтень 2015, 09:25:13 »
grossel, Я не утверждал что у Вас "не по Шабаду". Я просто сказал, что в Киеве такой стиль оформления не пройдет.
К тому же, если рассчитывать например РП, в котором будет около 10-12 цепочек, около 50 точек к.з и около 20 расчетов защит, то в ПЗ это делать вряд ли будет удобно.
Так что вопрос был сугубо по форме, не по содержанию ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-10кВ
« Reply #7 : 12 Жовтень 2015, 10:37:12 »
Я думаю в этом варианте максимум будет 2 расчетные линии и плюс в областных облэнерго любят чтобы было наглядно и видно, что откуда взялося и почему такое значение.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-10кВ
« Reply #8 : 14 Жовтень 2015, 14:55:46 »
3. Рассчитываем токи к.з. (Для этого нужно собрать следующие исходные данные в местной РЗА: сопротивления и токи в максимальном и минимальном режимах на шинах 10 кВ питающей ПС);
Я ток КЗ посчитал  на шинах 10 кВ проектируемой ТП (учёл все сопротивления цепочки), и мне не совсем понятно, каким образом ток КЗ на шинах питающей ПС влияет на ток КЗ проектируемой ТП.
И, кстати, ток 3ф. КЗ  на шинах питающей ПС (исходные данные облэнерго): Іс.ш. - 5,27кА, ІІс.ш. - 4,65 кА.
На шинах же проектируемой ТП по расчёту ток 3ф. КЗ получился порядка 0,53кА.  В десяток раз ниже...
« Останнє редагування: 14 Жовтень 2015, 15:00:35 від *Андрей* »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-10кВ
« Reply #9 : 14 Жовтень 2015, 19:07:04 »
По известным значениям токов к.з (заданных облэнерго) определяют полное сопротивление системы электроснабжения до шин РП в max и min режимах:
         а)  Z (3)c max = Uc / √3хI(3)max,           
                                         
         б)   Z (3)c min = Uc / √3хI(3)min               
и поскольку можно принять, что Zc = Хс, полное сопротивление в точке к.з на шинах РУ ВН проектируемой ТП, тогда равно:
          а)  Z К1.max = √  r ²кл + (X c max + Хкл)²,
          б)  Z К1.min = √  r ²кл + (X c min + Хкл)² 
ну и дальше находим ток к.з на шинах РУ ТП приведенному к ВН...                                   
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-10кВ
« Reply #10 : 19 Жовтень 2015, 09:06:08 »
*Андрей*, в Киеве токи прописывают в ТУ, а в СРЗА Киевэнерго выдает еще и сопротивления в максимальном и минимальном режимах (нужно к ним ехать и выписывать).
Вышеприведенные формулы коллеги grossel, справедливы, когда нет других исходных данных, кроме тока к.з. В противном случае нужно собирать недостающие исходные данные в местной службе РЗА.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-10кВ
« Reply #11 : 19 Жовтень 2015, 09:45:03 »
Андрюха РЗА, откуда при проверке Кч т.о. І3макс=10138А?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-10кВ
« Reply #12 : 19 Жовтень 2015, 09:47:32 »
Там строчкой выше написано- Iк(3) мах. в т.3, то есть в месте установки защиты
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-10кВ
« Reply #13 : 19 Жовтень 2015, 09:54:00 »
Вот еще тема, по поводу МТЗ+МТО http://eom.com.ua/index.php/topic,6948.msg135411.html#msg135411
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю