3-х этажная автостоянка
« : 23 Червень 2008, 15:10:23 »
Есть автостоянка 3-х этажная (2000м2 - этаж) приблизительно 160 мест, (полуоткрытая - где-то 50% стен нету), возникло пару вопросов:

- В чем правильно прокладывать сети освещения? Магистральные сети?
- возможно ли сети освещения заложить в монолит? Как тогда проходит подсоединение светильников? (Предполагаю заложить артик или ЛЗ световых технологий)
- есть ли разница в открытых и закрытых стоянках?
- Я так понимаю кроме освещения нагрузок как таковых больше нету?
- надо ли ставить розетки?
- откуда включаеться освещение?
- последний этаж - открытый, столбовые светильники подойдут для освещения?
- ну и может какие-то подводные камни есть....

Ну и может кто проектом поделиться....

Зараннее благодарен.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #1 : 23 Червень 2008, 15:30:31 »
А, "ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей" смотрел? Там есть кое какие ответы
я знаю не все, а только половину

Offline CherryT

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #2 : 23 Червень 2008, 20:47:25 »
Да, в этом ДБНе есть что почитать. Я в паркинге силовые сети и сети освещения прокладывала кабелем ВВГнгд, эвакуационного освещения- огнестойким кабелем.  Всё – в металлическом перфорированном лотке. Светильники брала LZ. Управление  освещением - со щита в комнате охранника.  Кроме освещения у Вас должна появиться серьёзная вентиляция. Может ещё дымоудаление, которое должно включаться от кнопок у въездов в паркинг. Для меня было сюрпризом пожарное технологическое передвижное оборудование (ч/з АВР), которое включалось в розетки, расположенные у въездов. Мощность его в моём случае была 12 кВт. Кроме того, нарисовался контроль загазованности по окиси углерода. Желаю удачи!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #3 : 23 Червень 2008, 21:11:31 »
Цитата: Вишневецкая Татьяна
Всё – в металлическом перфорированном лотке.
Я предпочитаю в цельном лотке с перегородкой и крышкой.
Цитата: Вишневецкая Татьяна
Мощность его в моём случае была 12 кВт.
Кто мощность определил?

Offline CherryT

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #4 : 23 Червень 2008, 22:10:04 »
Насчёт мощности интересовалась у пожарников.
А насчёт лотка- мне кжется, это не принципиально перфорированный он или нет. Я выбирала такой, чтобы жесть была потолще и выдержала светильник.

Offline CherryT

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #5 : 23 Червень 2008, 22:12:01 »
Перегородкой в лотке нужно разделять только сети рабочего и аварийного освещения и взаиморезервируемые питающие сети.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #6 : 24 Червень 2008, 08:26:33 »
Ворот как-такових нет, шлагбаум. Стен у стоянок - 50%, т.е. вентиляции не будет... дымоудаления наврно тоже.... с пожаркой ничего не известно, разрабатываеим не мы и не известно ли разрабатываеться. Рядом торговый комплекс - пожарка от него идти наверно будет...

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #7 : 24 Червень 2008, 08:42:07 »
Цитата: Вишневецкая Татьяна
мне кжется, это не принципиально перфорированный он или нет. Я выбирала такой, чтобы жесть была потолще и выдержала светильник.
А я исходил именно из требования противопожарной безопасности. старые нормы вообше требовали прокладку проводов в металлический трубах. А толщину лотка действительно потолще, чтобы огонь некоторое время держал.

*Эн*

  • Гість
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #8 : 24 Червень 2008, 08:44:45 »
Похожая ситуация наша фирма сейчас делает проект комплекса с автопарковкой, правда этажей на парковочке побольше 7, а не три. к тому же пока делаем стадию проект... поэтому все еще впереди..

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #9 : 24 Червень 2008, 09:27:06 »
А где то оговариваеться, что сети должны прокладываться именно в металлических лотках/коробах?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #10 : 24 Червень 2008, 09:31:24 »
Kirlos, Почитай внимательно ДБН. Нудно, но почитать стоит.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #11 : 24 Червень 2008, 09:37:48 »
 :) какой именно? ДБН В.2.3-15-2007 этот? если не затруднит укажи конкретное место, т.к. вроде прочёл, но про короба ничё не встретил
« Останнє редагування: 24 Червень 2008, 09:41:39 від Kirlos »

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #12 : 24 Червень 2008, 11:39:35 »
Предполагаю заложить артик или ЛЗ световых технологий
есть небольшая загвоздка:
5.9.2. Конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпадение из них ламп. Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное стекло, защищающее лампу с отражателями и рассеивателями из материала, не поддерживающего горение. В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь рассеивателей и отражателей из горючих материалов.
Выдержка из каталога свет технологий относительно светильника LZ:
Оптическая часть
Рассеиватель из поликарбоната.
Устанавливается на корпус
металлическими защелками.
а насколько я знаю поликарбонат как раз таки горючий

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #13 : 24 Червень 2008, 12:04:16 »
Цитата: Kirlos
В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь рассеивателей и отражателей из горючих материалов.
Но здесь говорится про складские помещения
я знаю не все, а только половину

Offline CherryT

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #14 : 24 Червень 2008, 13:46:58 »
Насчёт передвижного пожарного технологического оборудования я узнавала у пожарников, которые занимаются согласованием, а не у монтажников. На 12 кВт- конечно 3-ф розетка (я брала ф. ИЭК). Устанавливается она внутри паркинга возле въездов в него. Насчёт воровства электроэнергии даже не знаю что туда может подключить проезжающий мимо водитель!?
Анрей, а что Ваша парковки не имеет половины наружных стен? Честно говоря такую "красоту" трудно себе представляю.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю