Автор Тема: Чем регламентируется необходимость заземления (не зануления) оборудования?  (Прочитано 7129 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline magneto

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дайте пожалуйста ссылку на пункт нормативного документа, где были бы перечислены электроприборы , подлежащие обязательному заземлению. Либо же пункт, где указаны напр. помещения, электрооборудование которых подлежит обязательному заземлению.
Интересует в частности действующее офисное оборудование. По действующему вообще ничего нет. По проектируемому идет ДБН В.2.5-27-2006, ДБН В.2.5-23:2010, но там тоже нет пунктов обязывающих устраивать заземление.

В ПТЕЕС (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1143-06/print1327661160685907) есть расплывчатый пункт:
" 6.7.1. ...
     Усі металеві частини електроустановок  та  електрообладнання,
на  яких  може  виникнути  напруга  внаслідок  порушення ізоляції,
повинні бути заземлені або занулені відповідно до вимог ПУЭ."

По пункту 6.7.1 ПТЕЕС получается что например полностью пластмассовый принтер или ксерокс не подлежит заземлению. Так ли это?
« Останнє редагування: 27 Січень 2012, 16:13:11 від magneto »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дайте пожалуйста ссылку на пункт нормативного документа, где были бы перечислены электроприборы , подлежащие обязательному заземлению

п. 1.7.77 ПУЕ

Offline magneto

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
п. 1.7.77 ПУЕ
ПУЭ тоже для проектируемого. Получается, что если при строительстве или реконструкции забыли сделать заземление, и оборудование начали эксплуатировать , то можно заземление не делать.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По пункту 6.7.1 ПТЕЕС получается что например полностью пластмассовый принтер или ксерокс не подлежит заземлению. Так ли это?
В данном случае необходимо смотреть на вилку оборудования. Если на вилке есть заземляющий контакт то заземлять нужно.

Offline magneto

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если на вилке есть заземляющий контакт то заземлять нужно.
Почему вдруг? Это можно обосновать каким-либо нормативным документом?

В принципе логично, что если Epson предусмотрел третий контакт, то  должна быть где-то оголенная металлическая поверхность. А что если нет и электрики EPSON'а на всякий случай добавили заземляющий контакт?  Может там корпуса двигателей, перемещающих каретку заземлены, а человеку ничего не грозит...
« Останнє редагування: 27 Січень 2012, 16:51:42 від magneto »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему вдруг? Это можно обосновать каким-либо нормативным документом?
я думаю, что данный момент регламентируется требованиями к конкретному оборудованию. Для чего-то предусмотрели же этот контакт?

Offline magneto

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
я думаю, что данный момент регламентируется требованиями к конкретному оборудованию. Для чего-то предусмотрели же этот контакт?
Та не... Тогда надо чтобы в каком-то ДСТУ было указано, что требования производителя в части заземления обязательны к исполнению всеми предприятиями, юр. и физ. лицами....

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чем регламентируется необходимость заземления (не зануления) оборудования?

ГОСТ 12.1.030-81 (1996) ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление
Настоящий стандарт распространяется на защитное заземление и зануление электроустановок постоянного и переменного тока частотой до 400 Гц и устанавливает требования по обеспечению электробезопасности с помощью защитного заземления, зануления.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ тоже для проектируемого

1.7.1 Ця глава Правил поширюється на електроустановки (...) які проектуються, будуються або реконструюються (...) Вимоги цієї глави можуть також застосовуватися до діючих електроустановок з метою підвищення їх електробезпеки.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Та не... Тогда надо чтобы в каком-то ДСТУ было указано, что требования производителя в части заземления обязательны к исполнению всеми предприятиями, юр. и физ. лицами....
magneto, если речь идет о оборудовании, которое подключается через розетку, то есть требование что розектки должны быть с заземляющим контактом

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
п. 1.7.77 ПУЕ
ПУЭ тоже для проектируемого. Получается, что если при строительстве или реконструкции забыли сделать заземление, и оборудование начали эксплуатировать , то можно заземление не делать.
Смотри п.1.3 ПТЕЕС

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
п. 1.7.77 ПУЕ
В цьому пункті немає вимоги до обовязкового заземлення (влаштування зовнішніх заземлювачів) а лище про вимоги захисту шляхом з’єднання провідних частин з РЕ провідником в мережах до1 кВ .
"У разі застосування автоматичного вимикання живлення для захисту від ураження електричним струмом відкриті провідні частини, зазначені в переліках 1, 2, і 4 – 8, слід з'єднувати з PE-провідником відповідно до особливостей типу заземлення системи в електроустановках до 1 кВ."
« Останнє редагування: 27 Січень 2012, 23:08:31 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В цьому пункті немає вимоги до обовязкового заземлення (влаштування зовнішніх заземлювачів)

Обов'язкове заземлення -- це зовсім не влаштування зовнішніх заземлювачів. Прохання не заплутувати автора теми.

Offline magneto

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ 12.1.030-81 (1996) ССБТ.
Данный гост, хоть и действует в Украине, но согласно п. 1.3 не распространяется на оборудование, работающее от напряжения ~ 220 В

Цитата: ГОСТ 12.1.030-81
1.3 Защитное заземление или зануление электроустановок следует выполнять:
при номинальном напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех случаях;
при номинальном напряжении от 42 В до 380 В переменного тока и от 110 В до 440 В постоянного тока при работах в условиях с повышенной опасностью и особо опасных по ГОСТ 12.1.013-78.
Обов'язкове заземлення -- це зовсім не влаштування зовнішніх заземлювачів. Прохання не заплутувати автора теми.
В данном случае меня интересует только необходимость заземления оргтехники, почему зануление огртехники запрещено.А способ заземления неособо интересен, в крайнем случае  радиатор отопления можно соединить с третьим лепестком розетки.
1.7.1 Ця глава Правил поширюється на електроустановки (...) які проектуються, будуються або реконструюються (...) Вимоги цієї глави можуть також застосовуватися до діючих електроустановок з метою підвищення їх електробезпеки.
Ключевое слово "может". То есть для проектируемого обязательны, а для уже действующего носят рекомендательный характер.  Авторы видимо полагают, что при строительстве заземление поголовно делается.


magneto, если речь идет о оборудовании, которое подключается через розетку, то есть требование что розектки должны быть с заземляющим контактом
Дайте пожалуйста ссылку на документ, где есть это требование. Хотя этого конечно мало. Во-первых, заземляющий контакт должен быть работающим. Во-вторых, при замерах сопротивления цепи "фаза - нуль" соединение третьего лепестка с нулевым проводником (зануление) элементарно проверяется.
« Останнє редагування: 28 Січень 2012, 09:29:29 від magneto »

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
magneto
1. К какому класу электротехнического изделия по защите от поражения электрическим током относятся ваша оргтехника ?
2. Сертефицирована ваша оргтехника ?
« Останнє редагування: 28 Січень 2012, 11:16:49 від Anatoliy57 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю