Автор Тема: Соединение молниезащиты и заземления  (Прочитано 13423 раз)

0 Користувачів і 3 Гостей дивляться цю тему.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть ввод КЛ-0,4 АВВГ 4х35. ВРП ставлю в гараже,
1. Ввод откуда? От ТП ли с ВЛ ?

Quote (selected)
вокруг него планирую контур.

1. Это уж по оптимальному положению, как удобней.  Главное что бы вписались в норму.
2. На Вру ставите ГЗШ.
3. Снова возникает вопрос КЛ с ВЛ идет или от ТП.


Quote (selected)
От ВРП питаю ГРЩ  жилого дома уже пятижилкой.

1. Можно конечно и четырех жильным. Но, принятое решение пятижильным кабелем более правильное правильное.


Quote (selected)
Контур вокруг дома не планировал.

А смысл если вы уже сделали повторное возле гаража.

Quote (selected)
Но, поскольку будет молниезащита дома,

1. Делаете молниезащиту, опуски, к заземлителям.

Quote (selected)
меня терзают сомнения соединять ее с контуром возле гаража. Делать еще один контур у дома?

1. Правильно терзают сомнения. Да соединять на ГЗШ.


Quote (selected)
Где ставить розрядники в таком случае? в ВРП или на вводе ГРЩ? 

Да на вводе ГРЩ

А вот на вводе ГРЩ перед счетчиком нужно ставить 4 полюсник если вы питаетесь от ВЛ, что бы при обрыве PEN отсекались все токоведущие части.
Шина ГЗШ расчитывается по термической стойкости.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2. На Вру ставите ГЗШ.
А почему не в доме? В доме не нужно будет делать уравнивания потенциалов? Нужно. А значит и ГЗШ нужна.
Шина ГЗШ расчитывается по термической стойкости.
Поделитесь методикой.
По ПУЭ ГЗШ расчитывается так - проводимость ГЗШ должна соответствовать проводимости присоединяемых проводников (п 1.7.128).
Цитировать
Контур вокруг дома не планировал.

А смысл если вы уже сделали повторное возле гаража.

Цитировать
 Но, поскольку будет молниезащита дома,

1. Делаете молниезащиту, опуски, к заземлителям.
Вертикальные заземлители должны быть соединены горизонтальным поясом (смотри п 6.4.5 ДСТУ).
Входите тесными вратами

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вертикальные заземлители должны быть соединены горизонтальным поясом (смотри п 6.4.5 ДСТУ).
Quote (selected)
п 6.4.5 ДСТУ...
Струмовідводи слід з’єднувати горизонтальними поясами поблизу поверхні землі і через кожні 20 м по висоті будівлі (див. також 6.4.11)
AleksandrPol, если честно, то достаточно сомнительное требование, "поблизу поверхні землі" это над землей или под землей?

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
AleksandrPol, если честно, то достаточно сомнительное требование, "поблизу поверхні землі" это над землей или под землей?
Раз в нормативе не уточняется, значит можно и под землей. :)
Так будет лучше по 4-м причинам:
1. Не будет портить внешний вид здания.
2. Будет работать как заземлитель - уменьшится сопротивление току растекания.
3. Шаговое напряжение вокруг здания будет отсутствовать (если шагать вокруг здания :) )
4. Можно будет выполнить уравнивание потенциалов в части соединения молниезащиты с ГЗШ.
Входите тесными вратами

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2. Будет работать как заземлитель - уменьшится сопротивление току растекания.
AleksandrPol, так ведь под землей уже есть:
Quote (selected)
6.5.4 У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, які мають блискавкоприймачі із сіток або металевої покрівлі, по периметру будівлі або споруди слід прокладати в землі на глибині не менше ніж 0,5 м зовнішній контур із штучних горизонтальних заземлювачів.
А если над землей то как обходить входные двери, ступеньки и т.д.?

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Anatoliy57 предлагал не делать контур вокруг дома, а я приводил аргументы что делать его нужно. И даже если сказать, что в данном случае нет сетки на кровле, и п. 6.5.4 не имеет к данной ситуации отношения, то на основании п. 6.4.5. точно нужен контур вокруг здания. :)
Входите тесными вратами

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
AleksandrPol, нет, все таки, как хорошо был написан старый РД, все просто и понятно... По моему, сугубо личному мнению, для небольшого частного дома самым оптимальным был бы делать так как предлагалось в РД

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, а как предлагалось в РД? :)
Тросс по коньку на высоте 0,25 м?
Входите тесными вратами

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
AleksandrPol, угу, только я бы немного доработал - проволока на держателях по коньку плюс стержневой молниеприемник на дымовую трубу и на ТВ-антену. На закарпатье видел на конек устанавливают несколько стержневых молниеприемников

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
AleksandrPol
1. Потому что разделение лучше сделать после вводного автомата. (Но обратно же нет данных окуда идет КЛ)
2. Методикав доступна ПУЭ формула 1.7.6.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
AleksandrPol, нет, все таки, как хорошо был написан старый РД, все просто и понятно... По моему, сугубо личному мнению, для небольшого частного дома самым оптимальным был бы делать так как предлагалось в РД

Не то что хорошо. Насколько просто и понятно.  beer

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Потому что разделение лучше сделать после вводного автомата. (Но обратно же нет данных окуда идет КЛ)
Anatoliy57, что-то я не понял на счет разделения... что делим?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
PEN естественно :)
Это ответ был AleksandrPol, на его пункты

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за объяснения, питание от КТП.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Потому что разделение лучше сделать после вводного автомата. (Но обратно же нет данных окуда идет КЛ)
В доме не нужно будет делать уравнивания потенциалов? Нужно. А значит и ГЗШ нужна.
2. Методикав доступна ПУЭ формула 1.7.6.
По указанной формуле расчитывается сечение РЕ-проводника, а оно у нас уже известно.
Входите тесными вратами

 