Автор Тема: Вопрос про пускатель  (Прочитано 8821 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Slavon Sergeich

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #15 : 08 Серпень 2014, 20:56:26 »
Количество жил в кабеле не зависит от того какой выбран защитный аппарат, предохранитель или автоматический выключатель
Варианты могут быть следующие:
1.    Система заземления TN-C:
- к пускателю Uк=220 В прокладывается 4х жильный кабель (L1, L2, L3, PEN);
- к пускателю Uк =380 В 4х жильный кабель (L1, L2, L3, PEN);
- к электродвигателю прокладывается 4х жильный кабель (L1, L2, L3, PEN).
2.   Система заземления TN-S:
- к пускателю Uк =220 В прокладывается 5ти жильный кабель (L1, L2, L3, PE, N);
- к пускателю Uк =380 В прокладывается 4х жильный кабель (L1, L2, L3, PE);
- к электродвигателю прокладывается 4х жильный кабель (L1, L2, L3, PE).

Offline Slavon Sergeich

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #16 : 08 Серпень 2014, 21:58:00 »
Все-таки поясните, почему из этого пункта ПУЭ следует, что если в шкафу предохранитель, то на пускатель идет именно 4 жилы, а катушка должна быть~380В?

Что касается количества жил, я уже написал выше.
Что касается напряжения катушки контактора, то да, зависит именно от п. 5.3.38. В этом пункте прямо сказано, что при включении обмоток на фазное напряжение (подключение катушки пускателя на 220 В) и защите предохранителями необходимо выполнить кучу гемороя, к примеру, предохранители должны иметь доп. контакт, реагирующий на перегорание любого из трех предохранителей, который необходимо воткнуть в схему цепей управления пускателем. Соответственно между шкафом где установлены предохранители с одной стороны и между пускателем с другой стороны появится контрольный кабель. Жуть одним словом.
        При включении обмоток на межфазное напряжение (подключение катушки пускателя на 380 В) осутствуют требования к отключению всех трех фаз, соответственно нет гемороя  ;)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.