Вопрос про пускатель
« : 21 Серпень 2011, 23:24:18 »
Всем доброго вечера!
Почему если мы пускатель(например для насоса) запитываем от щита с автоматическими выключателями, то на
пускатель тянем пятижильный кабель, а сам пускатель заказываем с катушкой ~220В; а если питание от шкафа с плавкими предохранителями, то
кабель должен быть четырехжильный и сам пускатель заказывается с катушкой~380В.
Почему так?  Как это можно обосновать по теории?

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 610
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #1 : 22 Серпень 2011, 07:36:11 »
Почему
А хто його знає чому?
Якщо пускач стоїть на панелі де є шина РЕ, кола управління виконані окремо від силової даного споживача, то підводиш на пускач 3*L, на ел. двигун 3*L+РЕ. А чі запобіжники чи АВ кількість жил не залежить.
Звідки таке питання.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #2 : 24 Серпень 2011, 09:43:21 »
Вот что я нашел:
Магнитный пускатель - схемы подключения с катушками на 220 и 380 В.    

 Суть схемы подключения любого магнитного пускателя сводиться в управлению питанием его катушки. Известно, что срабатывание и отключение пускателя (втягивание и возврат силовых контактов) происходит замыканием и размыканием цепи питания катушки.

Схема подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В.



Питание на катушку магнитного пускателя KM1 поступает через контакты последовательно включенных в её цепь кнопки "Пуск" - SB2, "Стоп" - SB1 и теплового реле P. При нажатии на кнопку "Пуск", ее контакты замыкаются и питание на катушку поступает далее через замкнутые контакты кнопки "Стоп". Сердечник пускателя притягивает якорь, замыкая силовые подвижные контакты и на нагрузку подается напряжение.

При отпускании кнопки "Пуск" цепь катушки не разрывается. т. к. параллельно SB2 включен блок-контакт KM1 с замкнутыми контактами (якорь магнитного пускателя втянут) - фазное напряжение L3 на катушку будет поступать через них.

 Нажатием кнопки "Стоп" цепь питания катушки разрывается, происходит возврат группы подвижных контактов в исходное состояние и нагрузка, таким образом, оказывается обесточенной. Тоже самое происходит при срабатывании теплового реле P - его контакты размыкаются, прерывая, в данном случае ноль N, питающий катушку пускателя.
 
Схема подключения магнитного пускателя с катушкой на 380 В.



Различия этих двух схем подключения магнитного пускателя состоят лишь питающем напряжении катушки. В первом случае, при подключении пускателя с рабочим напряжением катушки 220 В. для ее питания было использованы ноль и фаза L3, во втором - две питающие фазы L2 и L3.
_____________________________________________________

Попробую предположить, что в случае
220В, провода : А фаза, В фаза, С фаза, N, PE
380В провода : 3 фазы + PEN

ИМХО 
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #3 : 24 Серпень 2011, 23:52:02 »
При предохранителях лучше ставить катушку на 380, в случае пропадания, обрыва или подобных неприятностях есть большая вероятность что катушка пускателя попадет на оборванную фазу и муки движка будут прекращены.

Мне не совсем понятно, почему если в щите автоматический выключатель, то  в случае пропадания или  обрыва катушка пускателя имеет меньшую
вероятность попасть на оборванную фазу чем при предохранителе?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #4 : 25 Серпень 2011, 09:07:51 »
Мне не совсем понятно, почему если в щите автоматический выключатель, то  в случае пропадания или  обрыва катушка пускателя имеет меньшую
вероятность попасть на оборванную фазу чем при предохранителе?
plotpik, ИМХО ДЮК имел в виду перегорание одного предохранителя из трех и вероятность того, что одна из фаз питающих катушку, разорвется
я знаю не все, а только половину

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #5 : 25 Серпень 2011, 09:26:54 »
Вот что по этому поводу пишет ПУЭ:
"5.3.38. Включение обмоток магнитных пускателей, контакторов и автоматических выключателей в сети до 1 кВ с заземленной нейтралью может производиться на междуфазное или фазное напряжение.
При включении обмоток указанных выше аппаратов на фазное напряжение должно быть предусмотрено одновременное отключение всех трех фаз ответвления к электродвигателю автоматическим выключателем, а при защите предохранителями - специальными устройствами, действующими на включение пускателя или контактора при сгорании предохранителей в одной или любых двух фазах.
При включении обмотки на фазное напряжение ее нулевой вывод должен быть надежно присоединен к нулевому рабочему проводнику питающей линии или отдельному изолированному проводнику, присоединенному к нулевой точке сети."
я знаю не все, а только половину

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #6 : 25 Серпень 2011, 22:01:17 »
Electrician:thumbsup: оказалось все просто...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #7 : 26 Серпень 2011, 01:39:27 »
а при защите предохранителями - специальными устройствами, действующими на включение пускателя или контактора при сгорании предохранителей в одной или любых двух фазах.
Все-таки поясните, почему из этого пункта ПУЭ следует, что если в шкафу предохранитель, то на пускатель идет именно 4 жилы, а катушка должна быть~380В?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #8 : 26 Серпень 2011, 10:40:45 »
Все-таки поясните, почему из этого пункта ПУЭ следует, что если в шкафу предохранитель, то на пускатель идет именно 4 жилы, а катушка должна быть~380В?
так выше сказано:
При включении обмоток указанных выше аппаратов на фазное напряжение должно быть предусмотрено одновременное отключение всех трех фаз ответвления к электродвигателю автоматическим выключателем, а при защите предохранителями - специальными устройствами, действующими на включение пускателя или контактора при сгорании предохранителей в одной или любых двух фазах.
[/u]
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #9 : 26 Серпень 2011, 12:02:18 »
При рабочем двигателе, обрыв одной фазы влечет за собой увеличение тока.
1. В схеме с предохранителями ставится катушка пускателя на 380 В и на пускатель приходит 4 жильный кабель. Так как увеличение тока при обрыве фазы не достаточен для срабатывания остальных предохранителей.  (L-1: L-2: L-3:  +PE)
2. В схеме с АВ ставится катушка на 220 В. Так как при обрыве одной фазы и увеличении тока на двух оставшихся за пределы его номинала, приводит к срабатыванию. Вот поэтому и тянется 5 жилка. (L-1: L-2: L-3 + N + PE)
« Останнє редагування: 26 Серпень 2011, 12:12:26 від Anatoliy57 »

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #10 : 26 Серпень 2011, 19:21:25 »
2. В схеме с АВ ставится катушка на 220 В. Так как при обрыве одной фазы и увеличении тока на двух оставшихся за пределы его номинала, приводит к срабатыванию. Вот поэтому и тянется 5 жилка. (L-1: L-2: L-3 + N + PE)

Все-таки не совсем понимаю, зачем нужно тянуть 5-ую жилу(N)? Ведь в случае обрыва автомат-то все равно сработает!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #11 : 26 Серпень 2011, 19:25:19 »
А катушка пускателя на 220 от чего запитаете.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #12 : 07 Серпень 2014, 13:40:49 »
Необходимо подобрать пускатель (контактор) КМИ-225 для коммутации силовой цепи 380В.
Не совсем пойму каталог ИЭКа.
Нужен пускатель с 1з(NO)-контактом. В питающей сети есть N-проводник, значит можно взять пускатель с катушкой на Uн=230В.
Вопрос: в тех. характеристиках указываются номинальные рабочие напряжения главных цепей пускателя? Я могу быть уверенным в том, что выбранный мной пускатель с катушкой на 230В пригоден для коммутации силовой цепи 380В?

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #13 : 07 Серпень 2014, 14:10:20 »
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9148

Отдельная таблица "Технические характеристики цепи управления контакторов малогабаритных серии КМИ".
И смотри раздел Ассортимент, там есть пример маркировки под нужную катушку.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #14 : 07 Серпень 2014, 15:54:19 »
Выделеный красным контактор КМИ-22510 на ном.ток 25А, Uк=230В (катушки), для управления индуктивными нагрузками(электродвигателями в цепи переменного 3-х фазного тока 380В, мощностью до 11 кВт), с 1 нормально открытым вспомогательным контактом в цепи управления. Там в строчке все написано.
Р.S. При заказе в заказной спецификации необходимо указывать артикул данного изделия-ККМ21-025-230-10.
« Останнє редагування: 07 Серпень 2014, 16:02:08 від grossel »