Автор Тема: Компенсация реактивной мощности  (Прочитано 43863 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline petrenko sergii

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сто пудов, для котеджа з такою потужністю обираю Ки=0,45. (по табл. 4.2.)
Рроб=Руст*Ки=170*0,45=76,5. cos=0.92 (по табл.4.5.)
І=126,34 А.
Напишіть хто-знає чи не малий Ки і чи правильний cos.
І там уже кинутий кабель 4х50 мідний, він(кабель) витримує 125А.
звідси 50-ки мабуть мало

Offline petrenko sergii

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sorry, нечаєнно нажав ентер :)
…як поступить,
Якшо 50-ка кинута то треба ставити автомат 125А, а 125А мало, бо струм = 126,34А.
Кабель  50-ка  витримує 145А. чи написать може шо косинус=0,95 і тоді 122,35 А.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
petrenko sergii, а какой кабель? По Гост 16444-80 ддт медных с ПВХ 177*0,93 = 164,61А. А cos я считаю сначала средневзвешанный, сравниваю с табл.4.5, ну и в основном придерживаюсь "худшего" варианта

Offline petrenko sergii

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу типа кабеля - незнаю, знаю поки що шо мідь і 50-ка

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в техусловиях на эту дачку что написано за компенсацию реактива? У меня просто схожая ситуация - жил.дом (обычный  :), 9-тиэтага) ~170кВт, в ТУ написано "Потужність компенсуючого приладу розглянути на стадії проектування". Я в РЭСе согласовывающему привожу довод - ДБН-23
п.10.1 Компенсація реактивної потужності споживачів об'єктів цивільного призначення (крім житлових будинків) виконуеться згідно з "Методикою обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами" ...
а он говорит-а в ТУ написано-розглянути. Вообщем это было последним из спорных замечаний, поэтому я решил не ломать себе голову и дать ему этот расчет комп.ус-ва, но вопрос для меня так и остался открытым: для жилья надо эти комп.батареи или как когда?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ZoloS9479
для жилья надо эти комп.батареи или как когда?
для индивидуального - возможно да,
для жилых комплексов с косинусом в худших случаях 0.92, ставить такое бредово как-то.
ИМХО 

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотелось бы видеть методику составления ТУ (там где описывается какие графы должны входить в этот документ и как заполнять).
Имхо, для жилых зданий устанавливать компенсирующие устройства не надо.
Кстати, у нас в ТУ пишут не "Розглянути...", а "обеспечить  tg ф = 0.25".
Откуда такое требование к параметрам коэффициента мощности?


 

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мені одного разу зу енергозбереження прийшло зауваження типа: " У відповідності до наказу Міненерго №19 від 17.01.2002 р., та ПКЕЕ від 31.07.1996р.  сos φ н = 0,97......", це при обцисленні потужності компенсаційного обладнання. Цей наказ я очі не бачив, а в подальшому ссилаюсь на нього і нормально, питань не виникає. А може там і ще що-небудь цікаве та користне є.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
IgorS, спасибо. Нашел данные документы.
tg ф = 0.25 или сos φ н = 0,97 согласно п.3.3 является граничным коэффициентом мощности, т.е. если сos φ н < 0,97, то вводится дополнительная плата за недостаточное оснащения сетей потребителя средствами компенсации реактивной мощности. Таким образом, значение коэффициента мощности 0.97 - нормированное и к нему надо стремится при расчете КУ.
Методика по расчету платы за перетекание реактивной энергии http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0093-02 согласно п.3.1 не распространяется на население, т.е. граничного коэффициента нет, а вследствии можно жить и с сos φ н = 0.92, т.е. КУ не нужна. Просто иногда, вот как в данном примере petrenko sergii, расчетный ток "благодаря" cos φ увеличивается, что вынуждает задуматься об установке КУ.
Хотя, разница в Iр при Рр = 76.5 кВт сos φ н = 0.92 и сos φ н = 0.97 составляет всего 6,34 А.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #24 : 05 Березень 2008, 16:39:21 »
Electro2,
спасибо за ссылку
учтанавливая КРМ к какому косинусу надо стремиться и где это регламентировано?

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #25 : 06 Березень 2008, 16:38:49 »
andery,регламинтировано в приказе МинТопЄнерго.
 
Цитата: IgorS
" У відповідності до наказу Міненерго №19 від 17.01.2002 р., та ПКЕЕ від 31.07.1996р.  сos φ н = 0,97......",

согласно этого приказа:

     3.8. Надбавка  за  недостатнє  оснащення  електричної  мережі
споживача  засобами компенсації реактивної потужності визначається
формулою
                  П  = П *С    * (К  - 1),    (грн.),        (3.4)
     де П  - сумарна основна плата;
         С    =   1,0   -   нормативне   базове  значення  коефіцієнта
      стимулювання капітальних  вкладень  у  засоби  КРП  в  електричних
мережах споживача;
     К  -  коефіцієнт,  що  вибирається  з  табл.  1  залежно  від
      фактичного коефіцієнта  потужності  споживача  tgф в середньому за
розрахунковий період.
     При обчисленні  табл.1  введено зону нечутливості надбавки П2
до споживання реактивної потужності, обмежену значенням граничного
коефіцієнта потужності - cosф  = 0,97  (tgф   = 0,25).
Надбавка починає діяти,  якщо фактичний коефіцієнт потужності
менший наведеного значення cosф .
                               
Вот поэтому клиент хочет не платить за реактивку.

Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #26 : 07 Березень 2008, 08:13:15 »
Скільки зараз коштує кВАр? Він завжди коштував такі копійки що про отримання якогось економічного ефекту від компенсаціі годі говорити, і якщо немає прямої вимоги по компесації нікто не хоче добровільно цим займатись.

Offline venzas

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #27 : 20 Березень 2008, 15:14:31 »
нескажу за Обленерго, а Киеэнерго, а именно в Энергосбыте в договорном отделе есть специально расчет за перетоки реактивной энергии, он же дод. №5. В котором и идется расчет платы.

Shwarz

  • Гість
Добрый день, занимаюсь производством установок для компенсации реактивной мощности, могу предоставить интересующую Вас информацию.
По вопросам приобретения звоните 8 067 708 03 08
Александр.

Shwarz

  • Гість
Цитата: andery
Electro2,
спасибо за ссылку
учтанавливая КРМ к какому косинусу надо стремиться и где это регламентировано?

В зависимости от конкретного предприятия нужно смотреть какую уставку косинуса нужно ставить, но как правило это 0.97.
Меньше ставить нету смысла, больше - есть но тут стает вопрос Резонанса, чем ближе COS к 1 (единице), тем больше вероятность резонанса.......

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю