Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #45 : 10 Жовтень 2009, 14:39:54 »
емкий расчетик :)

Baltak Kostya

  • Гість
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #46 : 11 Листопад 2009, 22:14:17 »
мне надо виброть компенсируючую установку для уменшения реактивной енергии, как высчитать какая нужна установка зарания спасибо

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #47 : 11 Листопад 2009, 23:28:09 »
Baltak Kostya, на будущее, перед тем как написать вопрос не поленись прочесть правила форума - http://eom.com.ua/index.php/topic,3303.msg21716.html
а по поводу КУ - читай посты выше, с начала темы

Электро

  • Гість
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #48 : 29 Квітень 2011, 07:52:04 »
ну, это неправда... :)
СП 31-110-2003 " Компенсация реактивной нагрузки
6.33 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется.
6.34 Для местных и центральных тепловых пунктов, насосных, котельных и других потребителей, предназначенных для обслуживания жилых и общественных зданий, расположенных в микрорайонах (школы, детские ясли-сады, предприятия торговли и общественного питания и другие потребители), компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе не превышает 50 квар. Это соответствует суммарной расчетной нагрузке указанных потребителей 250 кВт."

требуемый сетями для (и в промышленности и для общественных зданий) tg - 0,4, что соотвествует Cos f - 0,93 (таблица Брадиса)

Ага, неправда..просто пишут в техусловиях обеспечить компенсацию и усе...и попробуйте проигнорировать...трата нервов, денег и времени обеспечена :D

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #49 : 21 Червень 2011, 11:41:30 »
Добрый день. ни у кого не выходила из строя ККУ-0,4 ?
После визуального осмотра мы установили короткое на нижних губках контактора между фазами, и стали грешить на хреновый контактор.
С виду банки не вздутые и не подгоревшие.
А поставщик ссылается на нелинейность нагрузки, (хотя потребитель все трехфарные, двигатели ) и намекает на высшие гармонические составляющие. КТП запитано отпайкой по 6 кВ от линии на которой сидят различные потребители. (частный сектор, промплощадки)
Исходя из всего сказанного, могли ли высшие гармонические составляющие попасть на наше ККУ с чужой сети?!

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #50 : 21 Червень 2011, 13:23:01 »
"Чужа" реактивна потужність може до вас попасти якщо у вас їде велика перекомпенсація, тобто ваша реактивна складова компенсована повністю, а КУ підключена з запасом.
После визуального осмотра мы установили короткое на нижних губках контактора между фазами, и стали грешить на хреновый контактор.
С виду банки не вздутые и не подгоревшие.
При чому тут гармонікі, висші гармрнікі можуть перегрузити банку, но для чього необхідна достатньо велика потужність.
А поставщик ссылается на нелинейность нагрузки, (хотя потребитель все трехфарные, двигатели )
А де поставщик бачів в мережі лінійне навантаження.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а такой момент подскажите, имеем небольшое предприятие, металлопрокат, вся нагрузка станки с асинхронниками.
среднечасовая нагрузка реакт.360 кВАр - актив.250 кВт. Вопрос, откуда такой большой реактив? сколько раньше сталкивались, реактив всегда был меньше в половину от актива. Данные по потреблению взяты с подстанции.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
откуда такой большой реактив?
Самі ж і відповіли -
вся нагрузка станки с асинхронниками

Звісно ж, якщо лічильник рахує правильно
Данные по потреблению взяты с подстанции

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Самі ж і відповіли -
Цитата: zazikstealth от Сегодня в 13:18:04
вся нагрузка станки с асинхронниками

если открыть каталожные данные двигателей АИРхххх (1,5 кВт - 55 кВт) косинус f 0,85-0,91. а в нашем случае косинус выходит порядка 0,55-0,6
данные по двигателям http://clip2net.com/clip/m75155/1309516778-clip-171kb.jpg
« Останнє редагування: 01 Липень 2011, 13:40:13 від zazikstealth »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Знову ж таки, це
каталожные данные двигателей
на практиці може бути інше. Хоча різниця занадто велика  ???

ну да.....

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Варто звернути увагу на облік.....

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
каталожные данные двигателей АИРхххх (1,5 кВт - 55 кВт) косинус f 0,85-0,91. а в нашем случае косинус выходит порядка 0,55-0,6
Це при номінальному навантаженні двигуна , при зменшені навантаження на двигун паспортний косинус також зменшується .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а может станок в холостом ходу потреблять огромный реактив?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
zazikstealth, а освещение как выполнено? если завод старый и реконструкцию никто не делал, то, вполне возможно, что там стоят некомпенсированые светильники, что тоже может ухудшать косинус.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а может станок в холостом ходу потреблять огромный реактив?
Саме так .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю