Спасибо всем за ответы!
Я правильно понял? Рабочее напряжение каждой установки 380 В, мощность 4,8 кВА, ток получается примерно 11...15 А.
Нет, мощность все гирлянды 4,8 кВА. Один нагреватель до 600 ВА.
Остальное - совершенно правильно.
Возникают дополнительно следующие вопросы:
- где брать напряжение 3 кВ?;
Вот есть 2 трубы и в них два конца. Между ними 3 кВ. Я не знаю, что там дальше, меня это и не колышет.
- выдержаны ли изоляционные растояния в самом обогревателе и соответствует ли изоляция данному напряжению?
Дык, не знаю! Хочу узнать. Мне сказали, что 60 мм по воздуху достаточно для 3 кВ. Это так или нет? Вообще, выходы нагревательного элемента предполагается заливать герметиком - вместе с присоединенными проводами, которые уже и идут в коробку.
- какой тип и сечение кабелей?
Так хз! Я же и пришел сюда поспрашивать

принцип построения сети свыше 1кВ существенно отличается от сети 380/220В. Во первых необходимо делать релейную защиту, во вторых используются другие типы кабелей.
Спасибо. Но вот есть ли эта инфо в ПУЭ? Чьо-то меня сомнения гложат

А что значит нету таких коробок? А в чем же соединяют провода от источника к приемнику (приемникам)?
2 Roman3R: да, эти ТЭНы соединяются именно так, как мои.