Например:ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Основные положения ДБН В.2.2-9-2009
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)
ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ И ИХ ШКАФОВ
Ж.1 Пожарные краны должны размещаться во встроенных или навесных шкафах, ко-торые имеют отверстия для проветривания и приспособление для опломбирования и ви-зуального обзора их без открытия.
Ж.2 Конструкция шкафа пожарного крана должна предусматривать кроме размещения в ней пожарного крана диаметром 50 мм или 65 мм, укомплектованного пожарным рукавом соответствующего диаметра и перекрывным пожарным стволом, выполненным согласно ДСТУ 4401-2, пожарного кран-комплекта выполненного согласно ДСТУ 4401-1, оборудо-ванного катушкой с полужестким рукавом диаметром не менее 25 мм,, присоединяемой к пожарному стояку через входной запорный вентиль, а также двух огнетушителей.
Ж.3 Сигналы для запуска пожарных насосов, открытия задвижки на обводной линии водомерного узла должны поступать от
кнопок, установленных в шкафах пожарных кра-нов, и автоматически от датчиков положения запорных вентилей пожарных кранов и кран-комплектов (в случае открытия наполовину любого запорного вентиля). В шкафах пожарных кранов необходимо предусматривать также кнопки дистанционного открытия этажных клапанов дымоудаления и подпора воздуха и включение вентиляторов противо-дымной защиты.
Внешнее оформление дверей пожарных шкафов должно отвечать требованиям ДСТУ ISO 6309.
Однако, если заказчику денежек жалко, пусть дает расписку и в случае чего сам бегает и включает-запускает насосы. А еще лучше ведерками