Автор Тема: Помогите понять надписи в проекте на отходящих линиях ВРУ!  (Прочитано 16431 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Станислав Федоров

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ru
  • Россия
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые господа проектировщики, кто  со стажем, помогите понять надписи в разделе ЭОМ проекта Школы.
Делал проект "ОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ" аж в 2006 году. Ничего не понятно, кроме марки провода! Непонятные надписи обведены овалами.
С уважением мастер электромонтажников.

Как вставить сюда эту картинку или  тоже самое но в .pdf ?
« Останнє редагування: 23 Травень 2011, 18:57:39 від Станислав Федоров »
Ваше кредо?!  -Всегда!!!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В своей теме под последним сообщением нажми на кнопку "ответ"...появится белое окно,куда вы будете вводить текст своего сообщения...под этим белым окошком есть еще кнопка "дополнительные функции"-жмите на нее...появится строка загрузки файла из вашего компа...грузите файл...добавляйте...Посмотрим,чем могу помочь. Сам иногда такие проекты получаю =-0 без бутылки не разберешь!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Станислав Федоров

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ru
  • Россия
    • Перегляд профілю
    • Awards
ОК! Выкладываю фрагмент листа проекта ЭОМ. Надпись на отходящих линиях.
Собственно непонятны все подобные надписи на отходящих линиях, что это нагрузка в киловатах или номинальный ток?
« Останнє редагування: 23 Травень 2011, 19:43:54 від Станислав Федоров »
Ваше кредо?!  -Всегда!!!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Станислав Федоров, есть ГОСТы на составление принципиальных схем. Не знаю какие для России, пробей в гугле или спроси у русских коллег. Но от укр. почти не отличаются.
Собственно непонятны все подобные надписи на отходящих линиях, что это нагрузка в киловатах или номинальный ток?
вот, из одного моего проекта:
« Останнє редагування: 23 Травень 2011, 19:54:11 від *Андрей* »

Offline Станислав Федоров

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ru
  • Россия
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может российские коллеги подскажут, как расшифровать это точно?
И чем руководствуются проектанты, когда зашифровывают, в смысле методички какой или норм.документа российского?
Ваше кредо?!  -Всегда!!!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
числитель:
П3-скорее всего "Приточная вентустановка№3"(т.е. наименование нагрузки или кабельной линии к этой нагрузке)
11,6-мощность в кВТ
0,92-косинус фи
19,1-расчетный токв А
3-г(???)-неразборчиво видно(чес слово не встречал-я думаю:3 метра в гофре...но диаметр не указан...) на этом месте обычно стоит метраж кабеля!
БАУО-Блок автоматического управления отключением??? (что-то связанное с независимым расцепителем?-судя потому,что это приточка)
знаменатель как у *Андрея*

На других позициях:
П65(в знаменателе)-означает прокладку кабеля в трубе полиэтиленовой диаметром65мм (на тех позициях ,где под этой надписью стоят еще одни цифры-это метраж самой трубы)
« Останнє редагування: 23 Травень 2011, 20:27:59 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Станислав Федоров, если не можешь сам расшифровать по козе, то я могу помочь.
Тот участок, который выделен:
П3 - маркировка линии (название)
11,6 - нагрузка, кВт
0,92 - коэффициент мощности
19,1 - расчетный ток, А
3 - по всей видимости, длина участка (линия идет на какой-то БАУО-блок автоматического управления освещением?)
35 - момент нагрузки, кВт*м
0,11 - потеря напряжения, %
ВВГ-3х4 - марка и сечение кабеля
см. лист ЭОМ - на том листе видимо показан тот кабель на плане

Глянь ГОСТ 21.613-88, вроде тот...
« Останнє редагування: 23 Травень 2011, 20:24:51 від *Андрей* »

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
З ДСТУ Б А.2.4-24:2008
ВНУТРІШНЄ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ.
РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ

Посути советский ГОСТ (бивший)

3.  На линиях питательной  и распределительной сетей с расчетными данными (указывают конкретные величины);

                         а - Ррозр - соs? - Jрозр - L
                       --------------------------------------
                          Ррозр L -   ? U - q - ?

      де:    а - маркирование линии
                Ррозр   - расчетная нагрузка, кВт.
                Jрозр - расчетный ток, А;
                L- длина участка питательной, распределительной сети, м;
                Ррозр L  - момент нагрузкі, кВт.
                ? U-падение напр. на участке;
                q - марка проводника, перерез, мм2 ;
                ?  - способ прокладки.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
IgorS, не очень корректно переведен документ с украинского...а Станислав Федоров калированный россиянин...поэтому специально для него: перерез-это на самом деле - СЕЧЕНИЕ (по украински: перерiз),питательной надо читать как ПИТАЮЩЕЙ.
« Останнє редагування: 23 Травень 2011, 20:42:11 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
чем руководствуются проектанты, когда зашифровывают, в смысле методички какой или норм.документа российского

ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи. Форма 5 или ПРИЛОЖЕНИЕ 4

а на будущее, например, здесь, можете искать/проверять актуальность действия НТД России

Offline Станислав Федоров

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ru
  • Россия
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо коллеги, выручили!

Может тогда за одно и по другим непонтным моментам этого проекта, проясните.
На картинке:
1-й, 3-й,4-й  вопрос - о чём эти абривиатуры, я понял только: Ру-мощность установленная и Рр-мощность расчетная, всё остальное мне не понятно? И почему там и там 1-я секция шин, где вторая?

2-й вопрс - это что такой рубильник, что ли, или какой-то разъеденитель, не пойму , примерно какой модели ?
5- вопрс - это заземление брони кабеля, или присоединение 5-й жилы кабеля к ГЗШ, нарисовано?
« Останнє редагування: 23 Травень 2011, 22:30:22 від Станислав Федоров »
Ваше кредо?!  -Всегда!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проектировщик из Омска

Боюсь спросить, проектировщик чего ?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., о проектировщиках тут ни слова....
С уважением мастер электромонтажников.
...хотя нет...под фото точно есть подпись о проектировании...это наверно сгоряча :)
Станислав Федоров,мне кажется надо будет вам начинать с самого начала... наверное с графических обозначений,элементов схем. Все мы когда-то начинали!На вашей схеме изображено самое-самое простое ВРУ...у него на вводе есть два перекидных рубильника,соединенных перемычками таким образом,что ваш объект можно запитать или по двум вводам одновременно(нормальный режим),либо от любого из вводов по-отдельности(аварийный режим)...
« Останнє редагування: 23 Травень 2011, 23:40:28 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
5- вопрс - это заземление брони кабеля, или присоединение 5-й жилы кабеля к ГЗШ, нарисовано?
Да вы бы по маркировке кабеля посмотрели! Если 4-х жильный-то броня,если 5-тижильный то РЕ-жила.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, Возможно где-нибуть в проекте есть пояснение к обозначениям. 2 секцию забили переименовать. uksusXIII,
Если 4-х жильный-то броня
4 жила
А что там подключено к шине РЕ трудно сказать: поз:П16-ВВГ-4*10, на схеме показано 5 жил, поз:П19-АПВ-5(1*25)+1*16.
На схеме заземление брони не показивают, разве что на схеме устройства основной та дополнительной систем уравнивания потенциалов

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю