Автор Тема: Щит дымоудаления  (Прочитано 6531 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Re: Щит дымоудаления
« Reply #30 : 05 Квітень 2012, 20:51:31 »
http://t-s-k.com.ua/dymoudalenie - может тут помогут

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит дымоудаления
« Reply #31 : 07 Квітень 2012, 22:57:36 »
I=100х0,85=85А      0,85-коєффициент. вот я и вібрал 100 А
вот это правильно!
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит дымоудаления
« Reply #32 : 07 Квітень 2012, 22:58:22 »
Автомат выбирается так чтобы он защищал кабель от перекруза
кабель, питающий щитки не защищается от перегруза, одна надежда на
потери напряжения
ну и КЗ, конечно, а кабель к двигателю от перегруза защищается....
ЕЛЕКТРО, мне как-то не очень понятно, как ты обошелся без пускателей??? у тебя что, никакой автоматики нет?
тепловуха на пускатель.... как правильно заметили выше - запрет только на цепи управления, но я согласна со sbal, мотор должен выполнить свою задачу любой ценой..... и не ставлю...
хотя, если рассуждать с этой позиции, работа мотора довольно кратковременна и перегрузку в 1,25 кабель выдержит без проблемм, ведь в нормах приводятся длительно допустимые токи..... но я защищаю кабель от перегрузки... наверное, по-привычке  ;) :) :) :)
« Останнє редагування: 07 Квітень 2012, 23:07:42 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 