Firetuf, помнится как-то связаны минимум сечения и огнестойкость, здесь 0,8 мм - минимум....
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, с праздничком, и всех остальных  beer
1. Если мы говорим о мДж - то сечение здесь фиолетово. Важно количенство горючих материалов.
2. 0,8 мм медной проволоки - это то минимальное сечение, которое не разрушается при высоких температурах. Из физики, при 800 С и выше, происходит окись меди, и праткическим путем выведено это значение. Это распостраняется на обычные серийные огнестойкие кабели, (мы сейчас не обсуждаем спец-кабели, где присутствуют дополнительные защиты, а такие есть  8)).
Короче, если не по Т1 и Д2, то по мДж, будем применять огнестойкие кабели  :D
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда, может, замеры проводились только для одного сечения. Да мало ли?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, стоит ли ломать моск?
"Описание кабелей и значения пожарной нагрузки, которые приведены в таблицах D.1, D.2 и D.3 приложения, приведены как иллюстративные и могут применяться тогда, когда нет в распоряжении более точных значений."
красивая фраза.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
стоит ли ломать моск?
Хм, а как Вы собираетесь доказывать 25 МДж/м2? А вдруг придется? Хоть какое-то представление о предмете надо иметь. А то если надо, то обычно бегом-прыжками, думать уже некогда.  :)
« Останнє редагування: 29 Червень 2011, 10:36:57 від rga »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, а если несколько по иному взглянуть на это "25 МДж/м2"?
Проектируем каб.линию. Имеем помещение, изучаем оное на предмет пож.нагрузки (каб.линию пока не рисуем). Ежели результат: пож. нагрузка >/= 25 МДж/м2 - каб.линия "огнестойкая", < 25 МДж/м2 - каб. линия "обычная".
Или "своими словами", считаю эти "25 МДж/м2" создают вещества/материалы уже имеющиеся/запроектированы в данном помещении, как источник теплоты в случае возгорания. Согласен, что к моменту изучения пож.нагрузки, уже размещены/запроектированы кабели ЕО, ЕМ и учет "МДж/м2" этих кабелей так же надобно включать в сумму. Но подобные случаи с насыщенностью кабелей ЕО, ЕМ только в помещениях типа коридоров, щитовых... . Однако, если быть точным, то и кабели всей "слаботочки" (акромя "пожарки") надобно учитывать?

Вспомнил НАПБ Б.03.002-2007 "Нормы определения категорий помещений, зданий и наруж-ных установок по взрывопожарной и пожарной опасности", в частности Информационное письмо № 1 - 2009 "Разъяснение относительно применения отдельных положений НАПБ Б.03.002 - 2007". В последнем есть следующее:
"Если во время определения критериев по пожарной опасности помещения по форму-ле (23) величина пожарной нагрузки Q, МДж/м2, состоящая из материалов, указанных в п. 7.6. 3, на отдельном участке отвечает неравенству
Q ? 0,64 ? gт ? Н2,
где gт – удельная пожарная нагрузки, МДж/м2;
Н - минимальное  расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего поя-са ферм перекрытия (покрытия), м,
то это помещение относится к категории В. В противном случае помещение относит-ся к категории Д. Если g < 180 МДж/м2, то для расчета величина gт принимается равной 180 МДж/м2."

Так вот, если внимательно въехать в суть цитируемого, то делается интересный вывод в утрированно-упрощенном виде: "кусок" пож.нагрузки на полу - кат. Д, тот же "кусок" под потолком - кат. В. Или другими словами, температура/теплота от куска пож нагрузки на полу в меньшей степени "влияет" на нашу каб. линию при возгорании, чем то же самое под потолком. Привел сие для понимания, "гражданское" не категорируется, ясное дело.

Мне вообще не понятно происхождение сего пункта. 90 мин. для "Кабелі живлення, управління, що забезпечують функціонування системи пожежогасіння" прописано практически "везде", вплоть до ДБН-23. Да и оно надо ломать моск с расчетами, замешанными на всяких иллюстративных данных? Сегодня "локалки" нет, завтра есть..., мне что, по "теории относительности" проектировать?
90 мин. - и будем счастливы  :)

Кто что скажет?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Или "своими словами", считаю эти "25 МДж/м2" создают вещества/материалы уже имеющиеся/запроектированы в данном помещении, как источник теплоты в случае возгорания. Согласен, что к моменту изучения пож.нагрузки, уже размещены/запроектированы кабели ЕО, ЕМ и учет "МДж/м2" этих кабелей так же надобно включать в сумму. Но подобные случаи с насыщенностью кабелей ЕО, ЕМ только в помещениях типа коридоров, щитовых... . Однако, если быть точным, то и кабели всей "слаботочки" (акромя "пожарки") надобно учитывать?
И я об этом. Основную нагрузку за потолком создадут все эти ЭО, ЭМ, слаботочка и прочая. А поскольку данных по тепловыделению для всех кабелей нет, то эти таблицы могут пригодиться для ориентировочного расчета.
Мне вообще не понятно происхождение сего пункта. 90 мин. для "Кабелі живлення, управління, що забезпечують функціонування системи пожежогасіння" прописано практически "везде".
Кто что скажет?
Думаю, либо это:
1) изменение в подходе, которое опирается на ЕН54-14,
2) либо просто восстановили норму, которую из ДБН В.2.5-13 убрали после введения изменения "*". До * было - транзитные кабели управления и питания ПТ должны быть огнестойкими.
Читая имена авторов 56-го ДБНа хочется верить, что это первый вариант.

Offline SpaceMAN

  • **
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 45
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
кабель, это , конечно, очень важно...
но почему никого не интересует куда делись нормы по поводу балок и дополнительных датчиков, размещаемых в зависимости от параметров этих балок. да и нормы установки датчиков под технологическими площадками, коробами тоже неслишком понятны.
или я один такой непонимающий?

Offline SpaceMAN

  • **
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 45
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
прокладывать кабель оповещения вместе с 220 названо неправильным. так что его прокладывать отдельно и от силы и от слаботочки? в  нем все-таки 100 В (>60В)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
но почему никого не интересует куда делись нормы по поводу балок и дополнительных датчиков, размещаемых в зависимости от параметров этих балок. да и нормы установки датчиков под технологическими площадками, коробами тоже неслишком понятны.
или я один такой непонимающий?
Наверно, не один  :)
Читайте ЕН54-14, Приложение А, п.А.6.5.1, f) и все, что рядом.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
прокладывать кабель оповещения вместе с 220 названо неправильным. так что его прокладывать отдельно и от силы и от слаботочки? в  нем все-таки 100 В (>60В)
Желательно отдельно. Тем более, что Е30 вместе с горючим все равно прокладывать нельзя. А если пожарный кабель не экранированный, то обязательно отдельно.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga:-[ а если пожарный кабель таки экранированный?  ::)

По вопросу SpaceMAN хочу добавить, читаем матчасть - ЕН54, как раз касательно кабелей пожарной сигнализации и оповещения:
Для зниження таких завад кабелі системи пожежної сигналізації та оповіщування треба відокремлювати від кабелів інших систем. Їх окреме прокладання можна виконувати одним або кількома такими способами:
c)   прокладання в системах кабельних трубопроводів, коробів глухих та зі знімними кришками або каналів, передбачених для кабелів пожежної сигналізації та оповіщування:
1)   відокремлювання від інших кабелів механічним способом за допомогою міцного, жорсткого і довговічного матеріалу, що відповідає вимогам класів А1, А2 або В стандарту EN 13501-1;
2)   прокладання на відповідній відстані (зазвичай, щонайменше 0,3 м) від кабелів інших систем;
3)   використовування електрично екранованих кабелів.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а если пожарный кабель таки экранированный?
"Е30 вместе с горючим все равно прокладывать нельзя", но рядом-то можно? Сантиметров 10? :)
Если оборудование АПС хорошее, кабель АПС экранированный, то исходя из практического опыта,  прокладка кабелей АПС и ОП неподалеку друг от друга (ближе, чем 50 см) вреда не наносит.
Но нормы все равно говорят - нет. В одном коробе, но с перегородкой.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Теоретики однако  :D
Огнестойкость и индукция в кучке.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, сейчас в "европейском" супермаркете "BILLA" на окружной (возле обойного рынка) идет какой-то плановый ремонтик. Так вот там наглядно видно, на ПРАКТИКЕ, как проложены кабельные трассы, особенно выделяется линия оповещения - пластмассовыми стяжками подвязана к питающим ввГ. А ты - теоретики...
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю