Автор Тема: cos f, Кс  (Прочитано 4007 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ЕЛЕКТРО

  • Гість
cos f, Кс
« : 25 Лютий 2011, 14:37:13 »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА.Есть магазин два этажа на каждом этаже 5 бутиков в каждом бутике 5 розеток и 4 светильника 4х18 Вт.На первом этаже вводной распред щит.также на каждом этаже 2 щита 1-ЩО,2-ЩС.поджскажите пожалуйста правильно ли я расчитываю нагрузку и т.д ОСНОВНАЯ ТРУДНОСТЬ  Кс, кос фи.
1)На роз.приблизетельно 0,4 кВтх5роз=2кВт Рн
2)4х18 вт (Рн свет=86 Вт) 4х86=0.344 кВт Рн
3)5бутиков х2 кВт=10 кВт Рн    вот первый вопрос какой  Кс брать в щит ЩС чтоб узнать Рр и кос фи?
4)также для ШО 0,344х5=1,72 кВт Рн а кс какой и косинус фи ?
аналогия для первоготакая же.
А ВОТ С ВВОДНЫМ ЩИТОМ СОВСЕМ ЗАПУТАЛСЯ ЕСЛИ НАГРУЗКА ОСВЕЩЕНИЯ И РОЗЕТКИ ТО КАК ВЫБРАТЬ КОСИНУС ФИ И КОЭФФИЦИЕНТСПРОСА????ВЕДЬ В щс ОДНИ ДАННЫЕ В що ДРУГИЕ????

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos f, Кс
« Reply #1 : 25 Лютий 2011, 14:50:22 »
Откуда данные 0,4 кВт на каждую с 5 розеток в одном бутике ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: cos f, Кс
« Reply #2 : 25 Лютий 2011, 15:35:14 »
задание заказчика

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos f, Кс
« Reply #3 : 25 Лютий 2011, 15:55:37 »
Для України:

Рр одного бутіка=К*(Рр.осв.+Рр.сил.)=0,9*(0,34+1,2)=1,39 кВт .

Рр всіх бутіків=1,39+0,8*1,39*9=11,4 кВт.

Рр що = 0,344*5=1,72 кВт.

Рр щс = 0,4*25*0,5=5 кВт.

Це якшо по табл. 3.10 рахувати, якшо рахувати по табл. 3.8, результат буде менший. 
« Останнє редагування: 26 Лютий 2011, 01:20:15 від O.S. »

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: cos f, Кс
« Reply #4 : 25 Лютий 2011, 16:09:27 »
подскажите какой ДБН.
и какой косинус фи, Кс  взять  вводного щита

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: cos f, Кс
« Reply #5 : 25 Лютий 2011, 16:12:15 »
по требованиям заказчика на розетку 0,4 кВт

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos f, Кс
« Reply #6 : 25 Лютий 2011, 16:17:23 »
ДБН В.2.5-23-2010.

Косинус фі залежить від типу ПРА світильників.

Краще віднесіть в якусь контору, там все порахують, бо ви я так зрозумів не проектувальник, а непрофесіоналу довго треба розбиратись.

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: cos f, Кс
« Reply #7 : 25 Лютий 2011, 16:30:18 »
 я начинающий проектировщик.иначе бы здесь не регистрировался.я в основном занимался эксплуатацией,и выполнением работ по готовым проектам.вот здесь решил сам.простая задачка вот только с этими коэффициентами запутался.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos f, Кс
« Reply #8 : 25 Лютий 2011, 17:19:16 »
А, ясно. Ну тоді глава 3 ДБН В.2.5-23-2010 вам в поміч.
В п. 3.34 дані косинуси для багатьох випадків, а в таблицях 3.7...3.10 -- Кс для ваших випадків. Ну і формули по яким рахують навантаження теж в тій-таки 3-й главі ДБН В.2.5-23-2010.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos f, Кс
« Reply #9 : 26 Лютий 2011, 00:58:57 »
Рр ЩС1 = Рр ЩС2 = Рроз.у х Nроз. x Kпоп.роз.=0,4х25штх1=10 кВт (cosФ=0,9 ибо вряд ли в бутиках в розетки будет включатся что то потребляющее большой реактив)
Рр ЩО1 = Рр ЩО2 = Росв.у х Кпоп.осв=(4 х 18)(светильник) х 4шт х 5 (бутиков) х 1 (Кпоп)=1,44 кВт (cosФосв. смотри у производителя светильников)


Для вводного щита:
Рр.осв = Росв.у х Кпоп.осв = (4 х 18)(светильник) х 4шт х 5 (бутиков) х 2 этажа х 1 (Кпоп)=2,88 кВт (cosФосв. смотри у производителя светильников)
Qр.осв = Рр.осв х tg (arccosФосв.)

Рр.роз = Рроз.у х Nроз. x Kпоп.роз. =0,4х50штх0,4 = 8 кВт (cosФ=0,9)
Qр.роз = Рр.роз х tg (arccos 0,9)

Рр ввод. щита = Рр.осв + Рр.роз=2,88+8=10,88 кВт
Qр.ввод. щита = Qр.осв + Qр.роз
tgФввод.щита = Qр.ввод.щита / Рр.ввод.щита
cosФввод.щита = cos (arctgФввод.щита)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos f, Кс
« Reply #10 : 26 Лютий 2011, 01:04:39 »
4х18 вт (Рн свет=86 Вт)
Откуда взялось 86 Вт?
Рр щс = 0,4*20=2,6 кВт.
0,4х20=8
Рр одного бутіка=К*(Рр.осв.+Рр.сил.)=0,9*(0,34+1,2)=1,39 кВт .
1,2 откуда взялся?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos f, Кс
« Reply #11 : 26 Лютий 2011, 01:18:45 »
Откуда взялось 86 Вт?
Очевидно втрати в ПРА

0,4х20=8
Мда, пятниця є пятниця. Там взагалі має бути 0,5*25*0,4=5 кВт  ::) відкоригую зараз

1,2 откуда взялся?
По табл. 3.11: 5 приймачів по 0,4 кВт (припустимо шо сантехнічних серед них нема, тобто останній рядок): 5*0,4*0,6=1,2 кВт.
« Останнє редагування: 26 Лютий 2011, 01:20:36 від O.S. »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos f, Кс
« Reply #12 : 26 Лютий 2011, 17:46:14 »

Откуда взялось 86 Вт?
Очевидно втрати в ПРА
72/86=84% КПД ПРА....не много ли?
У световых технологий для таких светильников КПД 66%

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: cos f, Кс
« Reply #13 : 28 Лютий 2011, 10:12:48 »
  Boss  вот вам  ссылка http://shop220.ru/product9285.htm (та правда указана 84 Вт, но 2 Вт роли не сыграют)

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos f, Кс
« Reply #14 : 28 Лютий 2011, 10:29:26 »
72/86=84% КПД ПРА....не много ли?
У световых технологий для таких светильников КПД 66%
Потери в ПРА и КПД светильника разные вещи.
КПД светильника показывает сколько светового потока "потерялось" в светильнике.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю