Доброе утро!
Возникла ситуация необходимости выбора предохранителя для тормозного обкаточного стенда (где двигатели асинхронные общей мощностью 38,1 кВт). Пуск мягкий - через реостат.
Іном.=68,17 А
Іпуск. =5*Іном.=5*68,17=340,85 А
Іном.вст.=Іпуск./2,5=340,85/2,5=136,84 А
Выбираем предохранитель Іном.вст.=160 А а кабель к нему четырехжильный 70 мм2 на номинальный ток 180 А!
Вот только меня тревожит что для потребителя мощностью 38,1 кВт нужно кабель таким большим сечением! получается в моих расчетах - ошибка! не могу разобраться!
нужна помощь! срочно!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 317
  • Повідомлень: 1 938
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
где двигатели асинхронные общей мощностью 38,1 кВт
У Вас что, все двигатели запускаются одновременно?
Может взять автомат? У него кривая по лучше.

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Однозначно, лучше поставить автомат.

Offline karbon

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
один колега говорит что пусковой ток при выборе предохранителя и кабеля не учитывается! вот только так ли это... :(

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
пусковой ток при выборе предохранителя и кабеля не учитывается
ПУЕ . 5.3.56. Для защиты электродвигателей от КЗ должны применяться предохранители или автоматические выключатели.
Номинальные токи плавких вставок предохранителей и расцепителей автоматических выключателей должны выбираться таким образом, чтобы обеспечивалось надежное отключение КЗ на зажимах электродвигателя (см. 1.7.79 и 3.1.8) и вместе с тем чтобы электродвигатели при нормальных для данной электроустановки толчках тока (пиках технологических нагрузок, пусковых токах, токах самозапуска и т.п.) не отключались этой защитой. С этой целью для электродвигателей механизмов с легкими условиями пуска отношение пускового тока электродвигателя к номинальному току плавкой вставки должно быть не более 2,5, а для электродвигателей механизмов с тяжелыми условиями пуска (большая длительность разгона, частые пуски и т.п.) это отношение должно быть равным 2,0 - 1,6.
Для электродвигателей ответственных механизмов с целью особо надежной отстройки предохранителей от толчков тока допускается принимать это отношение равным 1,6 независимо от условий пуска электродвигателя, если кратность тока КЗ на зажимах электродвигателя составляет не менее указанной в 3.1.8.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 317
  • Повідомлень: 1 938
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну если все-же предохранитель, то
Выбираем предохранитель Іном.вст.=160 А а кабель к нему четырехжильный 70 мм2 на номинальный ток 180 А!
Согласно ПУЭ 3.1.10 кабель не нужно защищать от перегрузки, значит смотри 3.1.9
3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к
длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
- 300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя;
Значит 160/3=53,3,А. И кабель (с учетом Іном.=68,17 А) 25мм2

P.S. Для полной уверенности, можно еще проверить на отключение этого кабеля при КЗ за время не более 5с. по п 1.7.82
« Останнє редагування: 04 Лютий 2011, 09:48:27 від CC19 »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не забываем проверять кабель на потерю напряжения при пуске двигателя.

Som

  • Гість
Предохранитель ты выбрал ещё куда не шло но кабель выбирается за ном. током а не пусковым, и для тебя пойдёт метод расчёта по эконом. плотн. тока - так что бери за расчёт 3.0А на мм квадратный для меди, и соответственно выйдет где-то  25 мм2 но можно взять и 35 мм2. У меня на стройке кабель 35мм2 питает кран который берёт до 70 кВт мочности и всё без проблем, кабель даже не греется.

Offline oxana_kolom

  • **
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Для роздумів: Колись в моєму проектному інституті були розроблені "Довідкові матеріали для вибору проводів і захисної апаратури для електродвигунів серії 4А", якими ми користувались при проектуванні (тобто була зроблена виборка з технічної літератури для зручності)  Витяг: для ел.д. 4А250250S8У8  37кВт Ін=75А  Іпуск=450А Іп/Ін=6  Ізап=200А  Ірозч=80А переріз по алюмінію 25мм2

 