Автор Тема: Проект электрошкафа, электрощита  (Прочитано 4544 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Делаю проект шкафа управления, сам же буду его исполнитель (производить монтаж). Вопросы следующие:
1) Какой комплект документации необходим: какие чертежи, схемы, спецификация, пояснительная записка ?
2) Имеется принципиальная схема управления, достаточно ? Или нужна еще линейная схема, с указанием типа проводов, нагрузки и т.д.?
3) Есть ли нормы, госты по которым оформляется документация к электрошкафу ?

ПыСы:
Про ГОСТы
51778-2001
51732-2001
51628-2000
51321.5-2000 (МЭК 60439-5-98)
51321.4-2000 (МЭК 60439-4-90)
51321.3-99 (МЭК 60439-3-90)
51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92)

просьба не писать - уже читал. Там указано только о компоновке шкафов и их испытаниях.
« Останнє редагування: 11 Березень 2011, 17:03:22 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект электрошкафа, электрощита
« Reply #1 : 11 Березень 2011, 16:58:25 »
могу выслать паспорт на шкаф, сам посмотришь

ГОСТ 22789-94
(Устройства комплектные низковольтные. Общие
технические требования и методы испытаний).
« Останнє редагування: 11 Березень 2011, 17:07:21 від Василич »
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Проект электрошкафа, электрощита
« Reply #2 : 11 Березень 2011, 17:02:30 »
Василич, если не сложно выложи тут в файловый архив  :thumbsup:
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект электрошкафа, электрощита
« Reply #3 : 11 Березень 2011, 21:30:49 »
Когда я работал на конторе собирающей фсякие щиты, АВР, ШОТ, СГЭ и многое другое, то делали такую доку:
1) Ведомость эксплуатационных документов
2) Инструкцию по монтажу, пуску, регулированию и обкатке
3) Паспорт
4) Руководство по эксплуатации
5) Ведомость комплекта запасных частей и принадлежностей (обычно там были предохранители, лампочки)
6) Схема электрическая структурная
7) Схема электрическая принципиальная

+ если в этом "шкафе" были готовые изделия других производителей (например аккумуляторная батарея, или выпрямитель, инвертор, какое там регулируемое реле или контроллер), то еще и фсякие руководства по эксплуатации на эти изделия (обычно их давал изготовитель или скачивалось с его сайта)

О сертификате качества на продукцию не говорю, поскольку вы уже с заказчиком наверное обо всем и без этого договорились  :). Обычно заказчик не покупет не сертифицированную продукцию.....разве что у своего друга (брата, свата, кума, и т.д.)

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект электрошкафа, электрощита
« Reply #4 : 12 Березень 2011, 15:40:12 »
   Если и монтаж за тобой, то несмотря на "ГОСТовский" набор документации очень помогу схемы Э3, Э7, спецификация на комплектующие, а также внешние подключения. Остальное не столь принципиально. Очень важно еще ЗНАТЬ где и как будет он (шкаф управления) расположен (напольное, навесное исполнение). Внешнее подключение (подвод и отвод проводов и кабелей). Геометрические ограничения, по установке, если они имеются.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Проект электрошкафа, электрощита
« Reply #5 : 12 Березень 2011, 16:14:37 »
Iv_One, шкаф уже практически собран, осталось документацию "подогнать" уже под реальный шкаф, а не виртуальный :)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект электрошкафа, электрощита
« Reply #6 : 14 Березень 2011, 05:29:43 »
Возможно это прояснит.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ
(Взамен ВСН 381-85)
МОСКВА 1993

1.1. Электротехническая рабочая документация (ЭРД) предназначается для:

1) производства электромонтажных работ (далее именуемых монтажные работы);

2) изготовления электромонтажных конструкций в мастерских;

3) определения потребности в электрооборудовании, электромонтажных изделиях и материалах;

4) определения сметной стоимости электрооборудования, материалов и монтажных работ.

1.2. В соответствии со сложившейся в строительном проектировании практикой в ЭРД включается рабочая документация систем управления и автоматизации инженерным (цеховым) оборудованием, а в отдельных случаях и технологическим оборудованием (если разработка указанных систем не является частью создания оборудования и может быть выполнена в одну стадию). В связи с этим отдельные документы ЭРД, в дополнение к указанному в пункте 1.1, используются при наладке и эксплуатации электрооборудования и установок.

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/481209/1

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: