Автор Тема: Взрывоопасные зоны на АЗС  (Прочитано 13027 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Сергей-2000

  • Гість
Взрывоопасные зоны на АЗС
« : 13 Січень 2011, 21:40:43 »
Столкнулся с проектированием электроснабжения АЗС. А именно - размещение на территории АЗС трансформаторной подстанции и строительство к ней линии 10 кВ. В ПУЭ данны габариты до взрывоопасных зон. Вопрос такой - каким нормативным документом нормируются взрывоопасные зоны на для АЗС?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взрывоопасные зоны на АЗС
« Reply #1 : 13 Січень 2011, 21:52:31 »
сразу вопрос -- страна?

Сергей-2000

  • Гість
Re: Взрывоопасные зоны на АЗС
« Reply #2 : 13 Січень 2011, 23:36:57 »
Украина

Offline oxana_kolom

  • **
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взрывоопасные зоны на АЗС
« Reply #3 : 14 Січень 2011, 00:16:35 »
подивыться ІНСТРУКЦІЯ щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій НАПБ Б.05.019-2005

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взрывоопасные зоны на АЗС
« Reply #4 : 14 Січень 2011, 01:04:19 »
+ НАПБ Б.03.002-2007
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Сергей-2000

  • Гість
Re: Взрывоопасные зоны на АЗС
« Reply #5 : 14 Січень 2011, 08:54:47 »
Спасибо за ответы. Ещё такой вопрос - что на АЗС является местом для открытого слива и налива ЛВЖ? Я так понимаю - это заправочные пистолеты, а так же люки емкостей с ЛВЖ. Я прав? И что такое дыхательные клапаны?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взрывоопасные зоны на АЗС
« Reply #6 : 14 Січень 2011, 09:48:51 »
3 м від стінок колонок і надземних резервуарів, 5 м від дихальних клапанів (це все по вертикалі і горизонталі). Відкритого зливу/наливу на АЗС як правило нема (уточнити можна у технологів). Злив через заправочні пістолети і злив з бензовоза в резервуари -- це все закритий злив.

Я саме так беру як написав вище, зауважень до визначення зон не було ніколи. А так це все описано в п. 4.5.12 НПАОП "Електрооблавднання спеціальних установок".

Сергей-2000

  • Гість
Re: Взрывоопасные зоны на АЗС
« Reply #7 : 14 Січень 2011, 19:03:52 »
3 м від стінок колонок і надземних резервуарів, 5 м від дихальних клапанів (це все по вертикалі і горизонталі). Відкритого зливу/наливу на АЗС як правило нема
Логично. Но меня вот терзают сомнения. Ведь почти на всех нормальных АЗС, транзитные линии 0,4 кВ, а уж тем более 10 кВ, вынесены на противоположную сторону дороги. Хотя при указанных габаритах они бы со свистом прошли. Есть какие то ссылки на нормативные документы?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взрывоопасные зоны на АЗС
« Reply #8 : 14 Січень 2011, 21:15:14 »
Сергей-2000, ДБН 360-92** Приложение 8.3

Айнагуль

  • Гість
Re: Взрывоопасные зоны на АЗС
« Reply #9 : 11 Листопад 2011, 14:47:08 »
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, где мне найти нормативу по категорировании взрывоопасных установок таких как резервуар для ГСМ и топливораздаточная колонка. по Республике Казахстан. заранее спасибо!

Айнагуль

  • Гість
Re: Взрывоопасные зоны на АЗС
« Reply #10 : 11 Листопад 2011, 14:55:05 »
 :'( в суде рассматривается одно гражданское дело. ТОО выполнило работы по установке резервуара для ГСМ и колонки для раздачи бензина. на сегодняшний день хотят признать договор не действительным в связи с отсутствием у ТОО лицензии на монтаж взрывопажароопасного оборудования. подскажите пожалуйста относится ли резервуар для ГСМ и ТРКолонка взрывоопасным установкам.

Айнагуль

  • Гість
Re: Взрывоопасные зоны на АЗС
« Reply #11 : 11 Листопад 2011, 14:57:08 »
O.S.,

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взрывоопасные зоны на АЗС
« Reply #12 : 14 Січень 2013, 22:35:57 »
3 м від стінок колонок і надземних резервуарів, 5 м від дихальних клапанів (це все по вертикалі і горизонталі). Відкритого зливу/наливу на АЗС як правило нема
Логично. Но меня вот терзают сомнения. Ведь почти на всех нормальных АЗС, транзитные линии 0,4 кВ, а уж тем более 10 кВ, вынесены на противоположную сторону дороги. Хотя при указанных габаритах они бы со свистом прошли. Есть какие то ссылки на нормативные документы?
ВБН В.2.2-58.1-94 "ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДІВ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ З ТИСКОМ НАСИЧЕНИХ ПАРІВ НЕ ВИЩЕ 93,3 кПа"
« Останнє редагування: 14 Січень 2013, 22:55:14 від shtuch1 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю