Добрый день, коллеги.
Проектируем ПС на объекте имеющем здания категодрий А и В и помещения в них с взрывоопасными зонами.
Понятное дело, что в очередной раз разбираемся с соответствующими нормативными документами.
Есть моменты в документах, которые трудно поддаются пониманию
Помогите, пожалуйста, разобраться с НПАОП 40-1-1-32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
В пункте 4.8.18. данного норматива есть требование об установке разделительных уплотнений -
4.8.18.
У разі переходу труб електропроводки з приміщення з вибухонебезпечними зонами класів 1 і 2 в приміщення з нормальними зонами, вибухонебезпечними зонами Іншого класу, з Іншою категорією або групою вибухонебезпечної суміші або назовні труба з проводами в місці проходу крізь стінку
повинна мати
роздільні ущільнення у спеціально для цього призначених коробках. В этом же разделе, в следующем абзаце -
У вибухонебезпечних зонах класів 2 і 22, включаючи зовнішні вибухонебезпечні установки,
роздільні ущільнення встановлювати не потрібно.Не понятно всё же, в нашем случае, при наличии в помещении зоны класса 2(І-а,І-б по старой классификации в ПУЭ 6), при переходе в другое помещение(например наружу здания или в помещение не взрывоопасное)необходимо устанавливать данные разделительные уплотнения или нет?
Может быть кто-то из коллег уже "разобрался" в данном вопросе?
Заранее благодарен за помощь.