Уважаемый sbal, Спасибо за разъяснение. Я-то наивная думала, что конструкция, если она горюча или дымит или чадит, может загореться от загоревшегося  перегревшегося кабеля в результате например КЗ, а тут такая теория про електрончики!  :thumbsup:
И ещё никак дойти не может как загорится  сам по себе шлейф АПС, телевизионный или телефонный провод? Обясните убогой. Заодно и как относится п. 4..36 ДБН..23-2010 а слабым токам(телевидению, телефону, радио)?, если (повторюсь) что на первой же странице оного пишется что не относится?  Кому ж верить-то? Вам или ДБНу ?
теперь насчёт заполнения.  Опять-таки, я наивно полагала, что заполнение подвесного потолка-это не заполнение пространства над подвесниым потолком. Для меня заполнение подвесного-это  то чем заполняют каркас или же что на него крепят. Всё что выше, а кабели не должны лежать на каркасе, это заполнение пространства. А к заполнению пространства есть другие требования, как для слаботочних проводок, так и для силовых.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
розетка, в коридор (путь эвакуации) есть двери в кабинеты, в коих и возникают как правило пожары. Огонь/температура вываливает в коридор и поджаривает изоляцию, всякие там ПВХ кабеленесушие, короче то, что заполняет пространство за подвесным потолком - где теплее на полу или под потолком?. А в коридоре люди бегают, вдыхают отраву, как результат работы проектантов, монтажников и заказчика....

 Кстати, ответьте сами себе на вопрос, на кой фик этот подвесной потолок варганят?

Отлистайте несколько страниц назад и прочитайте. Если Вы и теперь по наивности ничего не поняли - у меня "опустятся руки".
« Останнє редагування: 21 Лютий 2011, 20:55:17 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Относится, не относится...
Смотрим наши "родные" ДБН:
1) ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ЗДАНИЯ  И  СООРУЖЕНИЯ. Основные  положения. ДБН В.2.2-9-2009
9.3.13 Требования, в том числе требования пожарной безопасности, к элементам кабельных линий, систем проводки приведены в ДБН В.2.5-23.
2) ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ. ДБН В.2.2-15-2005 Зміна № 1. Те же требования.
3) ДБН В.2.2-24-2009 "Здания и сооружения. Проектирование высотних жилых и общественных зданий". П.9.78-9.79. Те же требования.
4) ДБН В.2.2-20:2008 "Готелі". П.7.3.7, все то же.
5) Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей. ДБН В.2.3-15:2007. П.8.3. Туда же.
6) Зміна № 1 ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров’я". П. 7.68.
7) ДБН В.2.2-23:2009 "Предприятия торговли". П.9.5.3.

Это из уже действующих. И заметим, без слов о том, что на АПС эти требования не распространяются.  :)
« Останнє редагування: 22 Лютий 2011, 09:16:50 від rga »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемая rga, обратите внимание, кто мне особенно "ярко" опонирует? ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

viktor-ko

  • Гість
Sbal, а как тебе можно ярко оппонировать, если ни ты, ни коллега rga не понимаете простейших вещей – разницы между силовой (осветительной) электропроводкой и электропроводкой слаботочных сетей (пожарной сигнализации). А разница состоит в том, что силовая (осветительная) электропроводка может служить источником возгорания. Хочу тебе напомнить, что 20-25% процентов пожаром происходит по причине неисправности электропроводки или электрооборудования. Поэтому в новой редакции ДБН В.2.5-23 и появился п.4.36, который  распространяется только на силовую (осветительную) проводку. В тоже время неисправность электропроводки соединительных линий (шлейфов) пожарной сигнализации не приводить к ее возгоранию.       
Знание каких законов физики, Кирхгофа и Ома надо чтобы это понять?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если ни ты, ни коллега rga не понимаете простейших вещей – разницы между силовой (осветительной) электропроводкой и электропроводкой слаботочных сетей (пожарной сигнализации)
Спасибо за оскорбление  :(.
Но не понимаете сути требований именно Вы. Вопрос не в источнике возгорания. Никакая оболочка (разве что бронированная, может) не спасет никакой кабель от КЗ и возгорания. Да и источник может быть любой: загорелась мебель от окурка или чайника, фальш-потолок рухнул, пошло гореть за потолком.
И гореть будут ВСЕ кабели без разбору, и 220, 380, и до 60В.
Нераспространение горения - требование для того, чтоб пожар ОЧЕНЬ быстро не "побежал" дальше. А Д2, Т1 - чтоб люди, которые будут убегать по коридорам, не задохнулись и не отравились.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
viktor-ko, 1 предупреждение.
п.3.8 Правил форума запрещает оскорблять других участников.
Хотите изложить свою точку зрения - пожалуйста, но корректно.
Общение в подобном тоне в последующем будет пресечено.

Вопрос не в источнике возгорания. Никакая оболочка (разве что бронированная, может) не спасет никакой кабель от КЗ и возгорания.
Уважаемая rga тут я с вами не согласен. Вопрос как раз в источнике возгорания.  Кабель при определенных условиях может служить источником возгорания. Именно поэтому оболочку кабеля и выполняют не горючей (не выделющей) токсичных веществ. Тут я согласен с viktor-ko  по поводу появления п.4.36 в ДБН-23, который распостраняется только на силовую и осветительную электропроводку

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос не в источнике возгорания.
Преправильнейшая отправная точка :thumbsup:

sbal в коридор кроме кабелей и проводов выходят также двери офиса (в описанном в посте №31 примере) которые являются горючими, ПВХ или деревянные плинтуса. А полу обычно лежит линолеум. Так вот огонь скорее будет распространяться по этим конструкцим, нежели по кабельной продукции  проложенной через стены. Однако никто не заставляет нас выполнять двери и плинтуса негоючими и не выделяющими токсичные вещества

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
руслан-электрик, імхо не зовсім так. До матеріалів оздоблення шляхів евакуації теж висуваються вимоги всякі, в ДБН В.1.1-7. До тих-таки плінтусів і лінолеуму.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Никакая оболочка (разве что бронированная, может) не спасет никакой кабель от КЗ и возгорания.
Ну теж трохи уточню, все-таки у Flame-X і їм подібним кабелям оболонка зовсім не броньована, однак це вберігає їх від
Quote (selected)
КЗ и возгорания
, принаймні протягом нормованого часу.



Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну что же, попробуем еще раз, давно сочинений не писал.

                                                              «Изгнание электротараканов».

Надеюсь, все имеют представление о помещении нормативно именуемым в экспликации «конторское»? Полки, шкафы с папками бумаг формата А4 и более, столы и тумбы, и, конечно же, электрочайник. Последнему мы пропишем злодейскую роль в поджоге.

Рабочий день, клерк готовится приготовить кофе, включает э/чайник, и, думая пока вскипит, отнесу бумаги на подпись. По дороге встречает… .

Но чайник…, звезды сказали: «сегодня не день клерка», э/чайник переклинивает, вода выкипает, начинается процесс под названием «пожар». По стечению обстоятельств (Венера…), хозяин заведения был очень экономным парнем, и автоматическая пожарная сигнализация срабатывает с запозданием.

Средних размеров конторское помещение выгорает за 5-10 минут, в помещении высокая температура, огонь доходит до дверей, последние выгорают или лопаются (стекло). В момент разгерметизации в помещение начинает поступать из коридора свежая доза воздушной массы (кислород), что приводит к взрывообразному расширению… . Из дверного проема вырываются «языки» пламени в коридор и начинают поджаривать потолок или подвесной потолок со всем «запотолочным» содержимым. «Амстронг», или как там, «испаряется» и начинают гореть пучки кабелей в коробах/гофре. Минутами ранее срабатывает, наконец, АПС, приехавший пожарный расчет/ты «рубят» 220/380, присваивают категорию.  Коридор заполнен удушливым и ядовитым дымом, «дымотеплоудаления» нет (по «просьбе» хозяина)… .

На этом месте вынуждаю себя поставить точку.
Такова наша суровая действительность. Если электротараканы остались, отсылаю в И-нет за поиском литературы на тему: «Физика пожара».

Искренне ваш
sbal

« Останнє редагування: 23 Лютий 2011, 03:54:28 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабель при определенных условиях может служить источником возгорания.
Это частный случай. Но в остальных случаях, от которых никто не застрахован, ВСЕ провода являются пожарной нагрузкой.
« Останнє редагування: 23 Лютий 2011, 09:59:00 від rga »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос не в источнике возгорания.
ВСЕ провода являются пожарной нагрузкой.

Глянемо на питання ширше, а не з вузького погляду про шлейфи пожсигналізації.
Тут цікава річ виходить. Якшо погодитись з вами, то виникає інша проблема -- а як же бути з проводами радіофікації, телефонізації, диспетчеризації, комп'ютерними мережами, тощо.  А що, чим вони гірші ніж ваші шлейфи пожсигналізації? Їх оболонка теж являється пожнавантаженням. 

Тоді по вашій логіці і на них поширюється п. 4.36 ДБН В.2.5-23-2010. Ти ба який ДБН...всеохоплюючий  :D

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю