Автор Тема: Распространяется ли данный ДБН на проектирование систем пожарной сигнализации?  (Прочитано 27305 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

В первом абзаце ДБН В.2.5-23:2010 указано на что он распространяется:
Ці Норми поширюються на проектування електропостачання, електричного освітлення згідно з ДБН В.2.5-28, главою 6.1 ПУЕ і силового електрообладнання нових та існуючих, що підлягають реконструкції та капітальному ремонту житлових будинків, зазначених у ДБН В.2.2-15, адміністративних і побутових будинків та приміщень підприємств, зазначених у СНиП 2.09.04, та громадських будинків і споруд, наведених у додатку А ДБН В.2.2-9. 

В пятом абзаце указано на что он не распространяется:
Ці Норми не поширюються на проектування мобільних (інвентарних) будинків з металу або з металевим каркасом для вуличної торгівлі і побутового обслуговування; на проектування спеціальних електроустановок в лікувально-профілактичних закладах, наукових установах, закладах культури та дозвілля; на проектування електрообладнання санітарно-технічних, протипожежних установок

Идем дальше. Читаем п.4.1:
4.1    Електричні мережі будинків у необхідних випадках повинні бути розраховані, крім живлення власних електроприймачів, також на живлення освітлення реклам, вітрин, фасадів, ілюмінацій (див. примітку 7 до таблиці 3.1), зовнішнього освітлення будинків, протипожежних установок (див.3.12)…

А в п.4.36  на проектирование пожарной сигнализации распространяется подпункт ж:
ж)    кабельні лінії живлення і керування, що мають забезпечувати функціонування устатування для виконання пожежно-рятувальних робіт протягом більше ніж однієї хвилини з моменту виявлення пожежі, повинні належати згідно з ДБН В.1.2-7 до класу:
2)    Р30 і вище, якщо ці лінії забезпечують функціонування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей та установок аварійного освітлення.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
руслан-электрик:D если уж "Ці Норми не поширюються на проектування електрообладнання ... протипожежних установок", то с какого перепугу:
" в п.4.36  на проектирование пожарной сигнализации распространяется подпункт ж:
ж)    кабельні лінії живлення і керування, що мають забезпечувати функціонування устатування для виконання пожежно-рятувальних робіт протягом більше ніж однієї хвилини з моменту виявлення пожежі, повинні належати згідно з ДБН В.1.2-7 до класу:
2)    Р30 і вище, якщо ці лінії забезпечують функціонування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей та установок аварійного освітлення."
Ась??
А вот с какого - кабельные линии не входят в "понятие" электрооборудования.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

sbal а перепуга тут нет. Данный ДБН касается только кабелей питания и управления.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
руслан-электрик,
Данный ДБН касается только кабелей питания и управления
Шлейф пожарной сигнализации - электрическая цепь, соединяющая выходные цепи пожарных извещателей, включающая в себя вспомогательные (выносные) элементы (диоды, резисторы и т.п.) и соединительные провода и предназначена для выдачи на приемно-контрольный прибор извещений о пожаре и неисправности, а в некоторых случаях и для подачи электропитания на извещатели.

# кольцевая линия адресной сигнализации - и питание, и "пакеты" сигналов.
# линия светозвуковых оповещателей - питание.

Дальнейший диспут я прекращаю в таком виде - пустое.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

sbal я не зря в своем ответе №15 цитировал пункты ДБН. Кабель питания - это кабель от ГРЩ (ВРП) до приемно-контрольного прибора (ПКП). А кабель управления от ПКП до исполнительных устройств типа пожаротушения, противодымной вентиляции, пожарных лифтов   

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
руслан-электрик, извени старина за отступление, но именно в таком стиле и стоит вести дискуссию. Я всегда считал, обсуждение только ради поиска правильного вывода, все другое - пустота. Я чистый "слаботочник-автоматчик", у меня свои тараканы, у тебя свои.

А теперь о деле. Я прекрасно понял суть пунктов в ответе 15. НО, смотрим ниже:

4.36 Электропроводку в помещениях следует выполнять с учетом возможности ее замены: скрыто - в кабельных каналах строительных конструкций, замоноличенных сис-темах кабельных трубопроводов ; открыто - в системах кабельных коробов (плинтусов) и т.д. Размещение систем кабельных коробов (плинтусов) необходимо согласовывать с ар-хитектурно-строительной частью проекта.
Выбор вида электропроводки и способов прокладки проводов и кабелей с учетом требований электробезопасности, пожарной безопасности должен выполняться в соответ-ствии с главой 2.1 ПУЭ. При этом необходимо учитывать следующее:
------------
и далее по подпунктам.

Лично я "прочитал" сей пункт как относящийся к виду, способу прокладки электропроводки кабелей, проводов.
В ответе своем 14 я  привел:
ДБН В.2.5-13-98*
Монтаж электрических проводок
2.3.13  Монтаж электрических проводок установок пожарной сигнализации (шлейфы, соединительные линии, линии электропитания) должен производиться в соответствии с проектно-сметной документацией, а также с требованиями нормативной документации: ПУЭ, СНиП 3.05.06, СНиП 3.05.07, НД по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей и настоящих Норм.

Отсюда и сделал для себя однозначный вывод, который уже ранее озвучил, п. 4.36 "электро"ДБН-а предъявляет требования к кабелям электропроводок и способу прокладки оных. А электропроводки то всякие есть на свете. В том числе и электропроводка кабельной линии питания.
Отсюда и банальная витуха ЛВС за подвесным - электропроводка кабеля локальной выч.сети, ведь тоже электроны направленно бегают.

На что я обратил внимание в этом п. 4.36. Подпункты о дымности, токсичности, коррозии, нераспр.пламени, начинаются "кабели и провода...", а вот про т. н. огнестойкость" по другому: ж) кабельные линии питания и управления...

Как по мне, в первом случае - кабели вообще, во втором - конкретно кабельные лини. А ведь это разницы. Вот такая тенохрень у меня получается с моими тараканами.

P.S. все бы да ничего, однако цена вопроса велика.
« Останнє редагування: 09 Лютий 2011, 23:37:53 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Давай попробуем Sbal прийти к правильному ответу. Для начала следует отметить, что электропроводка бывает разная.
Есть электропроводка предназначенная для подключения силового и осветительного оборудования (220В и выше). А есть электропроводка для подключения слаботочных устройств (60 В и ниже). Соответственно и пожарная опасность у них разная. Поэтому и требования к проектированию этих проводок разные.   
Не совсем понял твою ссылку на п.2.3.13 ДБН В.2.5-13-98*, если мы говорим о проектировании ПС.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
руслан-электрик, я уже не один месяц пытаюсь докопаться до правильного вывода, однако никто не желает включаться в "коллективный разум".
Поехали:
Есть электропроводка...
совершенно верно, проводка проводке рознь.
пожарная опасность у них разная
тоже верно, только с точки зрения напряжений и токов.

Но есть другая точка отсчета - изоляция кабелей. Так вот пожарная опасность, или по "научному" - пожарная нагрузка, у 1 кг ПВХ у силовых кабелей и у слаботочных - одинакова. И дымить, распространять огонь, травить и коррозировать этот кило под воздейсвием внешнего огня будет практически одинаково, что от кабеля освещения, что от кабеля витой пары.

Именно поэтому этот чертов пункт ДБН-23 и начинается в "общем" виде:
4.36 Электропроводку в помещениях следует выполнять....
т. е. не разделяя силовой - слаботочный.

С "пожарной" точки зрения пучок кабелей за подвесным потолком - заполнение:
ДБН В.1.1-7-2002 
5.24. В зданиях всех степеней огнестойкости, кроме зданий V степени огнестойкости, на путях эвакуации не разрешается применять строительные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
а) Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения в подвесных потолках вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов;
б) Г2, В2, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения в подвесных потолках коридоров, холлов и фойе;
И не надо сразу возмущаться: кабель не гипсокартон. Ибо кабель - строительный электроматериал, в спецухе где прописываем, а?

Не совсем понял твою ссылку на п.2.3.13 ДБН В.2.5-13-98*, если мы говорим о проектировании ПС.
а какая разница, в свете выше сказанного, ПС, СКС, ЕО..? Привел этот пункт с одной лишь целью, показать что понимается под электропроводкой в "пожаном" ДБН:
2.3.13  ....электрических проводок ....- шлейфы, соединительные линии, линии электропитания...
лишнее удалил.

Контраргументы?

« Останнє редагування: 19 Лютий 2011, 17:37:28 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Да старина sbal, эта тема конечно интересная, а "коллективный разум" по прежнему молчит  :D

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
руслан-электрик:D научное обоснование этого молчания дать?

а требование по Тк2, Тк3 этого чертова пункта, как я посмотрел из исследованного по Инету, практически многим поставщикам каб.продукции может обломать кайф при правильном понимании и проектировании, но жисть, есть жисть, однако это другая опера
« Останнє редагування: 19 Лютий 2011, 17:52:14 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

а требование по Тк2, Тк3 этого чертова пункта, как я посмотрел из исследованного по Инету, практически многим поставщикам каб.продукции может обломать кайф при правильном понимании и проектировании, но жисть, есть жисть, однако это другая опера
Интересная мысль однако :)

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я конечно не "коллективный" разум, но тема мне интересна и имею свои соображения по ней. Никто с Вами sbal спорить не будет по поводу того, что пожарная сигнализация-это тоже електропроводка, однако ДБН....23-2010 чётко пишет, что его норми не распространяються на проектирование електрооборудования( в понятие електроборудования  согласно п.1,1 того же ДБН входят кабели и провода електрические. оптические и проч.)противопожарных систем в кои входит и АПС.
З другой стороны п 2.3.13. не содержит ссылку на то, что монтаж кабельных линий  АПС надо вести согласно нормам    действующему в то время ВСН по проектированию електрооборудования жилых и общественных зданий (соответственно и его последующим заменителям ДБН...23-2003.23-2010)
Т. образом получается, что требования по нг. Тк, ДТк и проч, предъявляемые ДБН 23-2010 для кабелей електроснабжения не относятся к кабелям слаботочки, в т.ч и АПС. Нет этих требований и в ДСТУ ...54-14. ИМХО объяснить это можно следующим: сильноточные кабели сами могут послужить источником пожара и ещё до обнаружения угрозы пожара системой АПС,  наделать немало проблем-выделить дым. токсины и прочее и тем самым затруднить евакуацию или же вообще сделать её невозможной. Поэтому к этим кабелям и предъявляются такие жесткие требования. Кабели же слаботочки-те же шлейфы АПС источником пожара даже в случае кз в них стать не могу из-за слишком малых токов. А чтоб они не загорелись от тех же силовых кабелей , есть требования по отдельной прокладке(по разним трассам, в отдельных каналах, трубах, коробах, на определённом растоянии и т.д) сильноточных и слаботочных кабелей, ну и с ужесточением требований к  сильноточным кабелям. возгорание от них рядом расположенных слаботочных уменьшается в разы. Гореть-то они конечно могут под воздействием  огня и выделять дым и токсины, но это уже тогда, когда их намерено подожгут,  и возможно поэтому применение кабелей с нгд иТк2 облочкой было бы не лишним, но пока в нормах требований по защите проводок от дураков,  и террористов нет. Что касается проводки за подвесними потолками, то тут уже действуют требования по огнестойкости, которые предъявляют и  ДБН..23-2010 и  ДСТУ ...54-14 каждый к своим проводкам .
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Милая наша розетка, не спится?  :)

Представьте следующее. Вы трудолюбиво ножиком обдираете изоляцию кабелей. Для чистоты "эксперимента" с "винегрета" силовых, слаботочных. Затем результатом труда своего заполняете пространство за подвесным потолком коридора, сиречь путь эвакуации.
Затем выгоняем из своей головы электрических тараканов и задушевно так, не спеша перечитываем предыдущее - выше набранное.

Заодно осознаем ниже приведенное
 
п. 4 .,36
...................
л) элементы систем кабельных коробов, трубопроводов, лотков и лестниц, проло-женные на путях эвакуации (объемах лестничных клеток, коридоров и др.), должны быть:
-класса умеренно опасных с показателем токсичности продуктов горения более чем 70 г/м3, а в зданиях с расчетным временем эвакуации более 15 мин - класса малоопасных по токсичности продуктов горения согласно ДСТУ 4499-1, ДСТУ 4549-1, ДСТУ 4754 и ГОСТ 12.1.044;
-класса с умеренной дымообразующей способностью согласно ДСТУ 4499-1, ДСТУ 4549-1, ДСТУ 4754 и ГОСТ 12.1.044;
-класса стойких к образованию коррозийно-активных продуктов горения на объек-тах, где действие коррозийно-активных продуктов горения может привести к значитель-ным материальным потерям (например, в офисах, банках и т.д.).
---------
н) элементы систем шинопроводов, проложенные на путях эвакуации, должны быть:
-класса умеренно опасных с показателем токсичности продуктов горения более чем 70 г/м3, а в зданиях с расчетным временем эвакуации более 15 мин - класса малоопасных по токсичности продуктов горения согласно ГОСТ 12.1.044;
-класса с умеренной дымообразующей способностью согласно ГОСТ 12.1.044;
и т. д.

Надеюсь Вы не будете утверждать среди ночи что по элементам  систем кабельных коробов, трубопроводов, лотков и лестниц, систем шинопроводов и проложенных на путях эвакуации протекает направленный упорядоченный поток электронов, вызванный переменной разностью потенциалов?

Как уже отмечал выше, акромя законов братьев Кирхгофов в компании с Омом, есть еще Физика.
« Останнє редагування: 20 Лютий 2011, 15:28:13 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...


п. 4 .,36
...................
л) элементы систем кабельных коробов, трубопроводов, лотков и лестниц, проло-женные на путях эвакуации (объемах лестничных клеток, коридоров и др.), должны быть:
-класса умеренно опасных с показателем токсичности продуктов горения более чем 70 г/м3, а в зданиях с расчетным временем эвакуации более 15 мин - класса малоопасных по токсичности продуктов горения согласно ДСТУ 4499-1, ДСТУ 4549-1, ДСТУ 4754 и ГОСТ 12.1.044;
-класса с умеренной дымообразующей способностью согласно ДСТУ 4499-1, ДСТУ 4549-1, ДСТУ 4754 и ГОСТ 12.1.044;
-класса стойких к образованию коррозийно-активных продуктов горения на объек-тах, где действие коррозийно-активных продуктов горения может привести к значитель-ным материальным потерям (например, в офисах, банках и т.д.).
Старина sbal шаман однако :)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
руслан-электрик, благодарю за комплимент  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю