Вопрос скорее всего дебильный, но что-то я вообще запутался. Допустим у нас есть 5 кВт нагрузки на одну фазу - 22,73 А, для трехфазной нагрузки 5 кВт ток получится - 7,60 А, следовательно автомат на вводе нужно ставить на 10 или 16 А (380)? Но если на одну из фаз приходится 22,73 А, как автомат может защитить на 16? Я имею ввиду дом с кучей однофазных нагрузок равномерно раскинутых на три фазы (5+5+5) а не прибор с трехфазной нагрузкой. Заранее спасибо тому кто остановит разрушение моего мозга :-[
« Останнє редагування: 16 Листопад 2010, 14:42:43 від hi_tech »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 380 и 220
« Reply #1 : 16 Листопад 2010, 14:52:00 »
Нарисуй всю картину.

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 380 и 220
« Reply #2 : 16 Листопад 2010, 15:03:13 »
Энергоснабжающая контора говорит что может дать только 5 кВт 380В, это значит что это фаза А =5 кВт, фаза В= 5 кВт, фаза С = 5кВт, или фаза А= 1,66,  фаза В= 1,66 кВт, фаза С = 1,66кВт ?

Offline acidfly

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 135
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 380 и 220
« Reply #3 : 16 Листопад 2010, 15:06:22 »
А= 1,66,  фаза В= 1,66 кВт, фаза С = 1,66кВт
вот это правильный ответ

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1661
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 380 и 220
« Reply #4 : 16 Листопад 2010, 15:06:34 »
РТМ 36.18.32.4-92 Инструктивные и информационные материалы по проектированию электроустановок
3.2.1.7 При наличии группы однофазных ЭП, которые распределены по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к обшей мощности трехфазных и однофазных ЭП в группе, они могут быть представлены в расчете как эквивалентная группа трехфазных ЭП с той же суммарной номинальной мощностью.
В случае превышения указанной неравномерности номинальная мощность эквивалентной группы трехфазных ЭП принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы.
Энергоснабжающая контора говорит что может дать только 5 кВт 380В, это значит что это фаза А =5 кВт, фаза В= 5 кВт, фаза С = 5кВт, или фаза А= 1,66,  фаза В= 1,66 кВт, фаза С = 1,66кВт ?
да
только напрашивается вопрос смысла
дать только 5 кВт 380В
« Останнє редагування: 16 Листопад 2010, 15:09:08 від ZoloS9479 »

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 380 и 220
« Reply #5 : 16 Листопад 2010, 15:15:39 »
Да наверное поэтому меня и долбит этот вопрос, почему не 220? Спасибо за ответы, просто иногда простые вещи со стороны виднее

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 380 и 220
« Reply #6 : 16 Листопад 2010, 15:40:24 »
почему не 220?
Ведь до 11 кВт можно использовать одну фазу.

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 380 и 220
« Reply #7 : 16 Листопад 2010, 15:56:07 »
Да и я о том-же, просто то-ли заказчик что-то не понял, то-ли в РЭСе кто-то тупит

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 380 и 220
« Reply #8 : 16 Листопад 2010, 16:35:31 »
Недавно тоже были ТУ на 5 кВт 380 В. Идея 380 В принадлежала заказчику. Облэнерго удовлетворило его"хотелку". Автомат на вводе и ограничитель нагрузки (трехфазные) на 10 А :D (это по ТУ)

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 380 и 220
« Reply #9 : 16 Листопад 2010, 16:54:37 »
У меня в таких ТУ для коттеджа тоже ПЗР есть :) Я уставку 8,5 А поставил
« Останнє редагування: 16 Листопад 2010, 16:56:33 від Dmitrik »

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 380 и 220
« Reply #10 : 16 Листопад 2010, 17:02:07 »
да уж... тогда нужны трехфазная стиральная машина, бойлер, фен, микроволновка. :)
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 380 и 220
« Reply #11 : 16 Листопад 2010, 17:10:03 »
Идея 380 В принадлежала заказчику.
Жадность заказчиков. Чем больше, тем лучше. На всякий случай. Но ни кто не объясняет.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 380 и 220
« Reply #12 : 16 Листопад 2010, 17:38:00 »
Ведь до 11 кВт можно использовать одну фазу.
Теперь что-то я не понял. Это как?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 380 и 220
« Reply #13 : 16 Листопад 2010, 17:47:42 »
Это по ДБНу п. 3.10 (в старом тоже есть)
я знаю не все, а только половину

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 380 и 220
« Reply #14 : 16 Листопад 2010, 20:13:26 »
Electrician, а теперь понятно. Просто не пользуюсь тем ДБН при проектировании :)

 