Автор Тема: как выйти из сложившейся ситуации? Нужно обеспечит селективность срабатывания защит для насосов станции пожаротушения.  (Прочитано 1735 раз)

0 Користувачів і 3 Гостей дивляться цю тему.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ситуация следующая. Имеем насос с двигателем 90кВт, фирма, которая разрабатывала шкаф управления насосами, комплектовала его автоматом 250А (для защиты двигателя). Все это подключается со щита с вводным автоматом  также 250А через АВР-100-250. Фидер ТП от которого идет питание к указанному щиту  имеет номинал 250А (разогнаться негде).  Селективность никакая. Где может быть ошибка? Очень интересна Ваша профессиональная точка зрения.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Селективність для протипожежних електроприймачів не є такою важливою. Тому що при пожежі ну зовсім не до того. Головне щоб внаслідок неселективного спрацвання захисту не вимкнулись інші протипожежні приймачі. Таке може бути в вашому випадку? Що ще підключено крім цієї насосної станції до щита? Взагалі непогано було б хоча б приблизну схемку.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К вводному щиту, от которого питается шкаф управления насосами, подключены все важные элементы системы пожаротушения. Но сам вводной щит питается по 1 кат. от ДЭС (второй ввод)

 