предохранитель-размыкатель на 100А на каждые 50кВар
Вот тут я немножко непонимаю - по начальному описанию я понял что было 8 ступеней по 25 кВАр, а теперь я понимаю что в ККУ было всего 4 ступени по 50кВАр? Или тут "умелец" поставил зашиту на две ступени сразу в целях экономии что противоречит ПУЭ?
Тип контролера ККУ озвучте пожалуйста и если можно то схему ККУ в студию на осуждение.
Там точно небыло бросков по напряжению? THDU и THDI сети померять можете?
схему приложил. в очередной раз напоминаю, решение и сборка немецкая и вопрос не о правильности сборки.
тип сейчас не найду, и не в контроллере дело, уж поверьте, корректность настроек проверена мною и не один раз.
THDU и THDI сети постараюсь подготовить на неделе.
На контролере стояли правильные выдержки времени на повторное включение банки?
После одного из постов тоже такая мысль была.
обижаете уважаемые, да и повреждения ступеней не типичные для такого вида выхода из строя.